        樓主  發表于: 2019-12-27 18:07
        廠里買了2臺新的15KW變頻器,一臺變頻帶2個7.5KW電機,開始只調了升降速時間各為50秒,其它為出廠設置,投電運行到40HZ左右電流就到了變頻的額定電流,頻率再往上升就報警了,降速到15HZ左右老是報OL,還時不時報過電流,升降速電流變化幅度大,后面把轉鉅提升,基本頻率,適用負載,基本電壓,防失速動作水平,加減速基準頻率,上限頻率通通調整過,得出了一個勉強能運行起來參數值,轉矩提升:3%,基準頻率:60HZ,基準電壓:400V,重點說一下這個,無論用出廠設置9999或8888或自定義其它電壓,只有400V效果比較好一點點,防失速動功作水平怎樣調也只能調到變頻器降速時不報過電流故障,OL依然解決不了,調完所有參數后效果只能是升降速電流變化依然大,降速到15HZ右左依然是會報OL,但不報基它故障,頻率50HZ電流25A左右,跟機臺原裝的臺達變頻器比,臺達升降速電流穩步上升或下降,50HZ電流不到20A,三菱這東西唉不知道怎么說,太水了
        suegu2
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 590 點
        下載積分: 6562 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2012-09-22
        最后登錄: 2025-09-20
        查看suegu2的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-12-27 18:20
        三菱的變頻器我也是用的惱火,主要也是這個動不動報OL的問題,隨便用個普通國產的都沒問題,就三菱的事多
        ljj041986
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 7618 分
        在線時間: 193(小時)
        注冊時間: 2017-03-28
        最后登錄: 2025-08-09
        查看ljj041986的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-12-27 18:42
        引用
        引用第1樓suegu2于2019-12-27 18:20發表的  :
        三菱的變頻器我也是用的惱火,主要也是這個動不動報OL的問題,隨便用個普通國產的都沒問題,就三菱的事多

        是啊!感覺菱太垃圾了
        菜鳥入行
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 1557 點
        下載積分: 3690 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2017-09-01
        最后登錄: 2024-06-11
        查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-12-27 19:01
        F800 的額定電流很小,F800是輕載型的,建議只用于風機和水泵。
        如果是小oL, 可把參數pr.882 設定為1  啟用再生回避功能。
        如果是大OL,那應該是電流過了,監視一下運行時電流是多少。

        再強調一下,F800是輕載型的,購買前看一下額定電流。如果不行就放大一檔,或者用A840的。
        打個醬油,懂的不多
        水平有限,能幫則幫
        互相幫助,共同進步
        ljj041986
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 7618 分
        在線時間: 193(小時)
        注冊時間: 2017-03-28
        最后登錄: 2025-08-09
        查看ljj041986的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-12-27 19:17
        引用
        引用第3樓菜鳥入行于2019-12-27 19:01發表的  :
        F800 的額定電流很小,F800是輕載型的,建議只用于風機和水泵。
        如果是小oL, 可把參數pr.882 設定為1  啟用再生回避功能。
        如果是大OL,那應該是電流過了,監視一下運行時電流是多少。

        再強調一下,F800是輕載型的,購買前看一下額定電流。如果不行就放大一檔,或者用A840的。

        你好,我是用在定型機的風機上的,一個變頻帶2個7.5KW風機,運行時也監看了電流,特別是降速時電流從50HZ電流25A很快就降到10A以下,到15HZ左右就6,7A左右就開始報OL了,A800是好,但是F80015KW也是3,4千塊的東西,我感覺一些通用型的國產品牌做的比它好,價格也便宜多了,剛開始就是沖著三菱這個品牌去買,現在后悔死了,還不如買國產品牌
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-12-27 21:02
        國產采用大IGBT,來回避算法短板。
        一般這種情況采用簡易矢量功能試試
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1458 個
        工控威望: 15108 點
        下載積分: 14856 分
        在線時間: 1486(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-10-29
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-12-27 21:07
        變頻器最好是一對一,一拖二有很多麻煩。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-28
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-12-28 09:08
        仔細看變頻器說明書,都不支持1拖2這種使用方式
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2040 個
        工控威望: 2308 點
        下載積分: 3121 分
        在線時間: 2450(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-10-28
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-12-28 10:57
        F800千萬不要用,垃圾中的垃圾,非常容易過流,又非常容易過壓,你說怎么調。
        千萬不要用。小心,小心。
        有錢就用A800,小功率的也可以用E700,千萬別用F800.
        誰用誰知道。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(青空の夏) 好貼好貼!
        ljj041986
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 7618 分
        在線時間: 193(小時)
        注冊時間: 2017-03-28
        最后登錄: 2025-08-09
        查看ljj041986的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-12-28 11:04
        引用
        引用第7樓往事如風于2019-12-28 09:08發表的  :
        仔細看變頻器說明書,都不支持1拖2這種使用方式

        你好,我試過只帶一個電機試過,只修改升降速時,其它為出廠值打比方,升降速35秒,監控電流值,都是變化幅度比較大,,特別升速到一定區域電流快速上升,一降速電流快速下降,極其不穩定,升速過程中電流一度去到18A左右,到達50HZ電流14A左右,電機都快滿負荷了,如果帶大一點的電機,估計…電機是沒有問題,試了2個都是這樣。
        ljj041986
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 7618 分
        在線時間: 193(小時)
        注冊時間: 2017-03-28
        最后登錄: 2025-08-09
        查看ljj041986的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-12-28 11:06
        現在想盡辦法去調參數,也只能勉強運行起來
        999感冒靈
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 353 點
        下載積分: 1214 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2019-05-29
        最后登錄: 2025-07-04
        查看999感冒靈的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-01-01 13:47
        要不你試試用矢量控制模式。然后學習一下電機。F8不知有沒有這功能。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本免费人成视频在线观看| 99久久激情国产精品| 噜噜综合亚洲av中文无码| 午夜激情婷婷| 国产一区二区三区高清视频| 亚洲色最新高清AV网站| AV最新高清无码专区| 精品国产国语对白主播野战| 国产精品99久久久久久宅男| av色国产色拍| 成在人线av无码免费高潮喷水| 国产午夜精品一区二区三| 国产成人免费一区二区三区| 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 国语自产拍精品香蕉在线播放| 视频在线只有精品日韩| 欧美白妞大战非洲大炮| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 国产偷国产偷亚洲高清午夜| 一二三三免费观看视频| 少妇精品无码一区二区免费视频| av深夜免费在线观看| 亚洲色婷婷一区二区| 成人午夜看黄在线尤物成人| 综合久久少妇中文字幕| 久久亚洲精品无码播放| 久久亚洲AV成人无码电影| 国产系列高清精品第一页| 久久精品人妻无码一区二区三区| 亚洲国产无套无码av电影| 国产一级精品毛片基地| 中国亚州女人69内射少妇| 亚洲熟女国产熟女二区三区 | 亚洲精品日本久久一区二区三区| 久久五月丁香合缴情网| 精品国产AV色欲果冻传媒| 最新亚洲av日韩av二区| 国产精品午夜福利导航导| 国产精品先锋资源在线看| 美女大bxxxxn内射| 久久国产自拍一区二区三区|