        首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
        問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
        問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
        問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
        wangzhentang
        大傻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 8050 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2018-01-28
        最后登錄: 2025-01-26
        查看wangzhentang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-01-16 14:10
        1. RS232 和RS485 是不同的硬件協議,和軟件無關。可以通過純硬件進行轉換,所以支不支持Modbus靠得是設備底層程序支不支持,查看相關說明書。
        2.將232轉成485之后,如果不支持Modbus的,即使轉換了,也沒用。
        3.多個232設備與PLC通訊,這少見,如掃碼槍,電子秤,232電源或其他儀器,在PLC上裝通訊擴展硬件,不走Modbus可用走自由協議。若是太多232設備,建議你有PC機讀,用上位機寫入PLC寄存器(一個PCI或PCIe轉串口4個,8個什么的很多,工控機還可用插很多張PCI或PCIe卡)。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成熟视频在线多多 | 成人亚洲精品一区二区三区| 疯狂做受XXXX高潮国产| 亚洲成色在线综合网站| 日本人一区二区在线观看| 久久五月丁香合缴情网| 午夜免费啪视频| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| FC2免费人成在线视频| 亚洲av精彩一区二区| 国99久9在线 | 免费| 久久精品波多野结衣| 国产精品一品二区三四区| 第一精品福利导福航| 人妻系列中文字幕精品| 亚洲最大成人av免费看| 欧美饥渴熟妇高潮喷水| 日本韩无专砖码高清观看| 久久人人爽人人爽人人av | 亚洲av中文一区二区| 久久精品国产蜜臀av| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 精品亚洲国产成人av| 国产在线线精品宅男网址| 一区二区三区四区黄色片| 曰韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽| av亚洲在线一区二区| 亚洲精品成人福利网站| 亚洲大尺度一区二区三区| 中文字幕亚洲国产精品| 成av免费大片黄在线观看| 在线日韩日本国产亚洲| 亚洲国产成人久久一区久久| 精品亚洲男人一区二区三区| 丰满人妻AV无码一区二区三区| 国产精品高清视亚洲精品| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩精品一二三黄色一级| 国产不卡精品视频男人的天堂| 日本无码欧美一区精品久久| 深夜精品免费在线观看|