<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        black.ghost
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 468 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2015-05-05
        最后登錄: 2025-10-30
        查看black.ghost的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2020-01-16 12:29
        首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
        問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
        問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
        問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
        王瑋北
        ggggfnux
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 179 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 1998 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2019-05-22
        最后登錄: 2025-09-19
        查看王瑋北的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-01-16 14:09
        1.這個應該不一定,只能說大部分的設備支持MODBUS協議,畢竟MODBUS協議是常用的標準協議,具體看設備的說明書。
        2.232轉485大多數情況是為了適應連接的需要,232跟485都是串口連接,但是帶232接口的設備跟帶485接口的設備不能直接進行通訊,中間要加轉換的,畢竟兩者接線都不一樣。當然,232轉485也可能是其他的原因,485在某些方面是要比232強的,比如長距離傳輸的抗干擾性。后半問感覺怪怪的!
        3.各個設備設置不同地址就可以通訊了,具體用什么協議,怎么寫程序要看你用了什么器件了。
        wangzhentang
        大傻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 8064 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2018-01-28
        最后登錄: 2025-09-25
        查看wangzhentang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-01-16 14:10
        1. RS232 和RS485 是不同的硬件協議,和軟件無關。可以通過純硬件進行轉換,所以支不支持Modbus靠得是設備底層程序支不支持,查看相關說明書。
        2.將232轉成485之后,如果不支持Modbus的,即使轉換了,也沒用。
        3.多個232設備與PLC通訊,這少見,如掃碼槍,電子秤,232電源或其他儀器,在PLC上裝通訊擴展硬件,不走Modbus可用走自由協議。若是太多232設備,建議你有PC機讀,用上位機寫入PLC寄存器(一個PCI或PCIe轉串口4個,8個什么的很多,工控機還可用插很多張PCI或PCIe卡)。
        wanzhen2006
        做工控人.不停學習.分享.交流.
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 2023 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 652(小時)
        注冊時間: 2012-03-01
        最后登錄: 2025-10-30
        查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-01-18 16:04
        問題1:看說明書是否有MODBUS協議說明。
        問題2:232口轉成485看設備是否支持MODBUS協議,232口及485口不一定就是走MODBUS協議。
        問題3:支持的通信協議決定。

        RS-232通信距離:15米。
        RS-485通信距離:50米-150米不等。(有中繼可更長。)

        RS-485接口(串口),可以走N種通信協議其中一種。比如 MODBUS協議,Profibus協議,CANopen協議,CC-Link協議,DeviceNet協議等。

        RJ-45以太網接口(網口),可以走的通信協議。比如 MODBUS TCP協議,ProfiNET協議,S7協議,CC-Link IE協議等。(以太網可以同時走多種通訊協議)
        [ 此帖被wanzhen2006在2020-01-18 16:18重新編輯 ]
        做工控人.不停學習.分享.交流.

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产一二三区| 高清破外女出血AV毛片| 亚洲国产一区二区三区| 伊人色综合久久天天| 久久天天躁综合夜夜黑人鲁色| 日本亚洲成高清一区二区三区| 欧美老少配性行为| 国产成人精品人人| 成人国产亚洲精品一区二| 免费人欧美成又黄又爽的视频 | 国产精品小粉嫩在线观看| 亚洲AV无码成人网站久久精品| 在线 欧美 中文 亚洲 精品 | 天堂√在线中文官网在线 | 国产一区二区内射最近更新| 欧美成本人视频免费播放| 久久久久亚洲AV无码专| 亚洲综合网国产精品一区| 国产chinesehdxxxx老太婆| 免费看的日韩精品黄色片| 99精品国产一区二区三区不卡 | 国产精品自在线拍国产手机版 | 亚洲最大在线精品| 97国产一区二区精品久久呦| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 少妇顶级牲交免费在线| 色吊丝av熟女中文字幕| 午夜男女爽爽影院在线| 亚洲区成人综合一区二区| 久久一日本道色综合久久| 人人人澡人人肉久久精品| 亚洲国产精品久久久久秋霞| 最新成免费人久久精品| 亚洲国产成人久久综合三区| 亚洲天堂久久久| 人成午夜免费大片| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 国产高清自产拍av在线| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产成人精品一区二区无| 91日本在线观看亚洲精品|