        首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
        問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
        問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
        問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
        王瑋北
        ggggfnux
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 1998 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2019-05-22
        最后登錄: 2025-08-29
        查看王瑋北的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-01-16 14:09
        1.這個應該不一定,只能說大部分的設備支持MODBUS協議,畢竟MODBUS協議是常用的標準協議,具體看設備的說明書。
        2.232轉485大多數情況是為了適應連接的需要,232跟485都是串口連接,但是帶232接口的設備跟帶485接口的設備不能直接進行通訊,中間要加轉換的,畢竟兩者接線都不一樣。當然,232轉485也可能是其他的原因,485在某些方面是要比232強的,比如長距離傳輸的抗干擾性。后半問感覺怪怪的!
        3.各個設備設置不同地址就可以通訊了,具體用什么協議,怎么寫程序要看你用了什么器件了。
        wangzhentang
        大傻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 8050 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2018-01-28
        最后登錄: 2025-01-26
        查看wangzhentang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-01-16 14:10
        1. RS232 和RS485 是不同的硬件協議,和軟件無關。可以通過純硬件進行轉換,所以支不支持Modbus靠得是設備底層程序支不支持,查看相關說明書。
        2.將232轉成485之后,如果不支持Modbus的,即使轉換了,也沒用。
        3.多個232設備與PLC通訊,這少見,如掃碼槍,電子秤,232電源或其他儀器,在PLC上裝通訊擴展硬件,不走Modbus可用走自由協議。若是太多232設備,建議你有PC機讀,用上位機寫入PLC寄存器(一個PCI或PCIe轉串口4個,8個什么的很多,工控機還可用插很多張PCI或PCIe卡)。
        wanzhen2006
        做工控人.不停學習.分享.交流.
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 2020 點
        下載積分: 476 分
        在線時間: 648(小時)
        注冊時間: 2012-03-01
        最后登錄: 2025-08-20
        查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-01-18 16:04
        問題1:看說明書是否有MODBUS協議說明。
        問題2:232口轉成485看設備是否支持MODBUS協議,232口及485口不一定就是走MODBUS協議。
        問題3:支持的通信協議決定。

        RS-232通信距離:15米。
        RS-485通信距離:50米-150米不等。(有中繼可更長。)

        RS-485接口(串口),可以走N種通信協議其中一種。比如 MODBUS協議,Profibus協議,CANopen協議,CC-Link協議,DeviceNet協議等。

        RJ-45以太網接口(網口),可以走的通信協議。比如 MODBUS TCP協議,ProfiNET協議,S7協議,CC-Link IE協議等。(以太網可以同時走多種通訊協議)
        [ 此帖被wanzhen2006在2020-01-18 16:18重新編輯 ]
        做工控人.不停學習.分享.交流.

        主站蜘蛛池模板: 久久久久无码精品国产h动漫| 性欧美牲交在线视频| gogo无码大胆啪啪艺术| 亚洲国产天堂久久综合226114| 久久综合开心激情五月天| 国内精品综合九九久久精品 | h动态图男女啪啪27报gif| 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 成人国产精品日本在线观看| 国产福利在线观看免费第一福利| 亚洲鸥美日韩精品久久| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 亚洲精品成人福利网站| 亚洲av永久无码精品网站| 亚洲第一综合天堂另类专| 五月天免费中文字幕av| 国产精品99一区二区三区| 久久精品国产一区二区三区| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 精选国产av精选一区二区三区| 午夜射精日本三级| 国产一区二区三区导航| 亚洲国产精品一区二区久| 一区二区三区在线色视频| 激情国产一区二区三区四区| 欧洲亚洲成av人片天堂网| 亚洲国产青草衣衣一二三区| 精品国产91久久粉嫩懂色| 国产精品午夜福利清纯露脸| 天堂av色综合久久天堂| 国产午夜福利视频第三区| 久久人体视频| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 被灌满精子的少妇视频| 亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 久久精品国产亚洲av高| 亚洲av一本二本三本| 人人入人人爱| 久久久国产成人一区二区| 色噜噜狠狠成人综合|