        背景:
        1、歐姆龍的溫控器E5CN,只用了兩個輔助輸出點(報警輸出 I/O),給到PLC
        2、輔助1 使用報警類型2(上限),輔助2 使用報警類型4(上下限范圍),作為溫度異常的信號,給到PLC

        問題來了:
        由于熱電偶的原因,導致溫控器監測溫度一直未達到設定值,加熱棒持續加熱,導致部件發熱冒煙(實際溫度遠超上限)!

        求教各位大神,有什么方法可以避免溫度誤檢造成過加熱?

        實際工作中還發生過兩個靠近的熱電偶 交叉裝錯的情況,也導致過加熱

        PS:程序現狀
        輔助輸出1 常開用法,溫度未到設定值,輸出信號ON,PLC寫程序,監控這個信號,5分鐘內未到設定溫度,則進行報警,防止斷線等情況
        輔助輸出2 常閉用法,溫度超過設定上下限范圍,則進行報警
        [ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新編輯 ]
        木易雨林
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 10450 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2020-03-02
        最后登錄: 2025-10-04
        查看木易雨林的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-03-12 16:06
        引用
        引用第1樓fengrunsheng于2020-03-12 14:21發表的  :
        E5CN設置有誤!
        輕聲地問一句:有探頭  也有PLC    為什么不直接把深頭信號接入PLC
        何必用這么高大上的東東呢



        如何設置E5CN?
        公司現存設備,既有模式,這個就不要糾結了......
        我考慮的方向是從 E5CN 和 PLC程序 著手,盡量少的改動來對應
        感覺E5CN還有功能待發掘,我正在看手冊......
        木易雨林
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 10450 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2020-03-02
        最后登錄: 2025-10-04
        查看木易雨林的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-13 07:59
        引用
        引用第3樓fengrunsheng于2020-03-13 07:43發表的  :
        http://www.docin.com/p-73582695.html


        說明書我有的......
        你們通常采用什么方法來監測溫度報警呢
        木易雨林
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 10450 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2020-03-02
        最后登錄: 2025-10-04
        查看木易雨林的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-03-13 19:56
        引用
        引用第5樓namae于2020-03-13 08:09發表的  :
        溫控器沒有熱電偶檢測報警嗎?熱電偶位置裝錯沒的說。熱電偶斷線不報警不應該。


        熱電偶斷線報警功能有開啟,但關鍵是沒斷線啊
        兩個熱電偶的位置換了換,A熱電偶以為溫度沒到,原來是因為檢測到是旁邊的加熱塊溫度

        主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 欧美不卡视频一区发布| 中文字幕在线国产精品| 综合久久夜夜中文字幕| 国产成人亚洲老熟女精品| 国产精品老年自拍视频| 免费看婬乱a欧美大片| 精品国产一区二区三区麻豆| 日韩精品卡1卡2日韩在线| 麻豆成人精品国产免费| 在线中文一区字幕对白| 日韩成人性视频在线观看| 韩国三级+mp4| 少妇搡bbbb搡| 无码免费大香伊蕉在人线国产| 99热久久只有这里是精品| 国产一级特黄高清大片一| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 永久免费av无码网站直播| 成人网站国产在线视频内射视频| 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 亚洲の无码国产の无码步美| 少妇激情av一区二区三区| yw尤物av无码国产在线观看| 国产精品美女自慰喷水| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 唐人社视频呦一区二区| 国产精品一区二区久久毛片| 欧美成人精品三级在线观看| 亚洲一级毛片免费观看| 午夜DY888国产精品影院| 国产专区综合另类日韩一区| 日本一区二区三深夜不卡| 日本福利视频免费久久久| 亚洲综合一区二区三区在线| 99久久精品午夜一区二区| 欧洲亚洲国内老熟女超碰| 丁香花成人电影| 亚洲天天堂天堂激情性色| 在线 欧美 中文 亚洲 精品|