        背景:
        1、歐姆龍的溫控器E5CN,只用了兩個輔助輸出點(報警輸出 I/O),給到PLC
        2、輔助1 使用報警類型2(上限),輔助2 使用報警類型4(上下限范圍),作為溫度異常的信號,給到PLC

        問題來了:
        由于熱電偶的原因,導致溫控器監測溫度一直未達到設定值,加熱棒持續加熱,導致部件發熱冒煙(實際溫度遠超上限)!

        求教各位大神,有什么方法可以避免溫度誤檢造成過加熱?

        實際工作中還發生過兩個靠近的熱電偶 交叉裝錯的情況,也導致過加熱

        PS:程序現狀
        輔助輸出1 常開用法,溫度未到設定值,輸出信號ON,PLC寫程序,監控這個信號,5分鐘內未到設定溫度,則進行報警,防止斷線等情況
        輔助輸出2 常閉用法,溫度超過設定上下限范圍,則進行報警
        [ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新編輯 ]
        fengrunsheng
        生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 7091 點
        下載積分: 19664 分
        在線時間: 478(小時)
        注冊時間: 2014-09-07
        最后登錄: 2024-12-07
        查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-03-12 14:21
        E5CN設置有誤!
        輕聲地問一句:有探頭  也有PLC    為什么不直接把深頭信號接入PLC
        何必用這么高大上的東東呢
        木易雨林
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 10450 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2020-03-02
        最后登錄: 2025-10-04
        查看木易雨林的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-12 16:06
        引用
        引用第1樓fengrunsheng于2020-03-12 14:21發表的  :
        E5CN設置有誤!
        輕聲地問一句:有探頭  也有PLC    為什么不直接把深頭信號接入PLC
        何必用這么高大上的東東呢



        如何設置E5CN?
        公司現存設備,既有模式,這個就不要糾結了......
        我考慮的方向是從 E5CN 和 PLC程序 著手,盡量少的改動來對應
        感覺E5CN還有功能待發掘,我正在看手冊......
        fengrunsheng
        生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 7091 點
        下載積分: 19664 分
        在線時間: 478(小時)
        注冊時間: 2014-09-07
        最后登錄: 2024-12-07
        查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-03-13 07:43
        木易雨林
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 10450 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2020-03-02
        最后登錄: 2025-10-04
        查看木易雨林的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-03-13 07:59
        引用
        引用第3樓fengrunsheng于2020-03-13 07:43發表的  :
        http://www.docin.com/p-73582695.html


        說明書我有的......
        你們通常采用什么方法來監測溫度報警呢
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2300 個
        工控威望: 2616 點
        下載積分: 11942 分
        在線時間: 930(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-03-13 08:09
        溫控器沒有熱電偶檢測報警嗎?熱電偶位置裝錯沒的說。熱電偶斷線不報警不應該。
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83164 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-03-13 08:10
        E5CN能辦到的事,不用麻煩PLC了
        東隅已逝,桑榆非晚。
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 2935 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-09-02
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-03-13 10:07
        程序這樣寫挺完善的,沒什么建議
        另:熱電偶裝反,你 的程序5分鐘檢測溫度未到達,就切斷輸出,也算屏蔽手段吧
        huch1111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 164 個
        工控威望: 260 點
        下載積分: 39479 分
        在線時間: 429(小時)
        注冊時間: 2016-07-28
        最后登錄: 2025-10-27
        查看huch1111的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-03-13 12:26
        斷線報警或者監控溫度實時變化
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 19375 分
        在線時間: 952(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-10-28
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-03-13 13:22
        看到一些歐洲來的設備是這樣設計的:一個主控溫控器,另一個作為備份,用作檢測主控表是否正常,畢竟兩個表同時斷線的情況不多。
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        木易雨林
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 1445 點
        下載積分: 10450 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2020-03-02
        最后登錄: 2025-10-04
        查看木易雨林的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-03-13 19:56
        引用
        引用第5樓namae于2020-03-13 08:09發表的  :
        溫控器沒有熱電偶檢測報警嗎?熱電偶位置裝錯沒的說。熱電偶斷線不報警不應該。


        熱電偶斷線報警功能有開啟,但關鍵是沒斷線啊
        兩個熱電偶的位置換了換,A熱電偶以為溫度沒到,原來是因為檢測到是旁邊的加熱塊溫度

        主站蜘蛛池模板: 在国产线视频A在线视频| 欧美一区二区三区成人久久片| 不卡国产一区二区三区| 国偷自产一区二区三区在线视频| 国产精品国产三级国产av品爱网 | 国产精品_国产精品_k频道| 精品国产伦理国产无遮挡| 国产成人午夜福利院| 久久99久国产麻精品66| 乱人伦无码中文视频在线| 中文字幕无码家庭乱欲| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 四虎影院176| 中文字幕在线永久免费视频| 久久人人爽人人爽人人av| 国产性生大片免费观看性| 国产系列高清精品第一页| 日产精品99久久久久久| 亚洲码国产精品高潮在线| 日本人又色又爽的视频| 国产一区二区午夜福利久久| 久久亚洲精品中文字幕馆| 无码AV无码天堂资源网影音先锋 | 99久久亚洲综合精品成人网| 国内精品视频一区二区三区八戒 | 精品人妻中文字幕av| 精品一区二区三区四区色| 94人妻少妇偷人精品| 加勒比无码人妻东京热| 亚洲欧洲精品国产区| 日韩精品一区二区三区中文无码| 色一情一乱一区二区三区码| 日本中文字幕亚洲乱码| 国产精品午夜无码AV在线播放 | 激情五月开心综合亚洲| 超碰在线公开中文字幕 | 成人福利国产午夜AV免费不卡在线| 成人精品一区二区三区不卡免费看| 国产色无码专区在线观看| av偷拍亚洲一区二区三区| 深夜宅男福利免费在线观看|