• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        caizebin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 116 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 2293 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2014-07-02
        最后登錄: 2024-08-05
        查看caizebin的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2020-03-26 15:21
                

                     請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

                     我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

                     請電工大神詳盡指點,感謝
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-28
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-03-26 20:05
        引用
        引用樓主caizebin于2020-03-26 15:21發表的 380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器 :
                

                     請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

                     我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?
        .......


        只要是220V的支路用電器都不行!要不合不上閘,要不就會一合閘就跳閘!原因就在于你使用了“3P的漏保”。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-28
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-26 20:16
        補充一下!

        3P的漏保不能用于需要零線的地方。即使你再怎樣把負載分配得非常的“平衡”,只要一通電,要不就合不上閘,要不220V單相負載一通電就跳閘。

        因為現實中不存在三相絕對平衡的負載,也不存在三相絕對平衡的電壓(電流)。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-28
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-03-27 20:37
        引用
        引用第6樓肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54發表的  :
        3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下


        對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。

        由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。

        如果3P漏保用于單相220V線路,由于3P漏保的保護控制電子電路工作電壓是380V的,那么你自己設想一下,接入了220V電壓,保護控制電子電路能正常工作嗎?

        這里說的漏電保護裝置指的是電子式的保護裝置,不包含電磁式漏電保護裝置。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(麥小兜) 感謝分享!
      3. 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 熱心助人!

        主站蜘蛛池模板: 福利视频在线一区二区| 国产精品SM捆绑调教视频| 这里只有精品在线播放| 亚洲成在人线在线播放无码| 亚洲国产精品久久综合网| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲精品一区二区妖精| 久久免费偷拍视频有没有| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 亚洲欧洲日韩国内高清| 国产精品九九久久精品女同| 亚洲国产午夜精品理论片| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 粉嫩蜜臀av一区二区三区| 亚洲一区二区三区丝袜| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 无套内谢极品少妇视频| 日韩av一区二区不卡在线| 国内精品大秀视频日韩精品| 天天做天天爱夜夜爽导航| 亚洲国产精品成人av网| 亚洲精品久久麻豆蜜桃| 四虎成人在线观看免费| 国产精品乱码久久久久久小说| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 中文字幕av日韩有码| 色偷偷亚洲精品一区二区| 中文字幕亚洲综合小综合| 乱码精品一区二区亚洲区| 亚洲男人的天堂在线观看| 草裙社区精品视频播放| 在线国产极品尤物你懂的| 亚洲一区二区日韩综合久久| 亚洲午夜理论无码电影| 国产在线中文字幕精品| av一区二区中文字幕| 色综合久久中文字幕综合网 | 国产精品福利中文字幕| 超碰成人人人做人人爽| 亚洲综合网国产精品一区| 九九热在线观看免费视频|