                     請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

                     我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

                     請電工大神詳盡指點,感謝
        xtay
        求學者,靜心致遠!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 305 個
        工控威望: 535 點
        下載積分: 7233 分
        在線時間: 433(小時)
        注冊時間: 2009-05-16
        最后登錄: 2025-12-13
        查看xtay的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-03-26 16:11
        線徑多少平方?分支用電設備功率不大的話沒事!最好L1 L2 L3 三相火線平均分支,這樣取電比較穩定。
        專注自動化應用  歡迎同行加入!
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11980 個
        工控威望: 19775 點
        下載積分: 15375 分
        在線時間: 2835(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-16
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-26 16:33
        取決于你想接這相的最大電流,只要不超過理論上都可行,這個和零序平衡沒關系,因為零序是矢量和。當然實際配電是要求最好三相均衡,這樣你不用擔心因為某相電流過大而需更換斷路器,經濟性更佳。千軍萬馬非要走獨木橋,橋塌人亡。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-03-26 20:05
        引用
        引用樓主caizebin于2020-03-26 15:21發表的 380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器 :
                

                     請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

                     我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?
        .......


        只要是220V的支路用電器都不行!要不合不上閘,要不就會一合閘就跳閘!原因就在于你使用了“3P的漏保”。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-03-26 20:16
        補充一下!

        3P的漏保不能用于需要零線的地方。即使你再怎樣把負載分配得非常的“平衡”,只要一通電,要不就合不上閘,要不220V單相負載一通電就跳閘。

        因為現實中不存在三相絕對平衡的負載,也不存在三相絕對平衡的電壓(電流)。
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-15
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-03-26 22:47
        3P的漏保,
        你這樣接直接“漏電”跳閘
        用3P+N的漏保才可以。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        肥肥的瘦子
        目前做后端,搞搞新能源換電。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 2408 點
        下載積分: 2934 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2025-12-15
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-03-27 08:54
        3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下
        如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
        狂風如風
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 12270 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2019-04-13
        最后登錄: 2025-12-08
        查看狂風如風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-03-27 09:52
        用3P+N的漏保吧
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-16
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-03-27 20:37
        引用
        引用第6樓肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54發表的  :
        3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下


        對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。

        由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。

        如果3P漏保用于單相220V線路,由于3P漏保的保護控制電子電路工作電壓是380V的,那么你自己設想一下,接入了220V電壓,保護控制電子電路能正常工作嗎?

        這里說的漏電保護裝置指的是電子式的保護裝置,不包含電磁式漏電保護裝置。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(麥小兜) 感謝分享!
      3. 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 熱心助人!
        肥肥的瘦子
        目前做后端,搞搞新能源換電。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 2408 點
        下載積分: 2934 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2025-12-15
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-03-28 04:04
        引用
        引用第8樓老兔子于2020-03-27 20:37發表的  :


        主站蜘蛛池模板: 国产精品店无码一区二区三区| 国产精品小仙女自拍视频| 黄色一级片免费观看| 国产精品论一区二区三区| 蜜臀av一区二区三区不卡| 一本一道av中文字幕无码| 中文字幕日韩欧美就去鲁| 国产二区三区不卡免费| 99偷拍视频精品一区二区| 无码中文字幕动漫精品| 国产内射性高湖| 40岁成熟女人牲交片| 精品一区二区三区四区五区| 成人精品大片—懂色av| 东方av四虎在线观看| 4hu四虎永久在线观看| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 久久精品国产亚洲夜色AV网站| 久久国产精品老人性| 国产一区二区三区亚洲精品| 免费观看欧美猛交视频黑人| 精品国产一区二区三区久久女人| ass少妇pics粉嫩bbw| 国产91精选在线观看| 久久99日本免费国产精品| 日韩中文字幕精品人妻| 日本欧美大码a在线观看| 久久亚洲AV成人无码电影| av色蜜桃一区二区三区| 成人又黄又爽又色的视频| 亚洲爆乳少妇无码激情| 最新亚洲av日韩av二区| 国精品午夜福利视频| 激情亚洲专区一区二区三区| 国产在线高清视频无码| 亚洲婷婷丁香| 久久亚洲国产精品日日av夜夜 | 国产精品色悠悠在线观看| 精品国产成人国产在线观看| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 国产久免费热视频在线观看|