        偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
        但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
        東方花豬
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 859 個
        工控威望: 8067 點
        下載積分: 2980 分
        在線時間: 767(小時)
        注冊時間: 2009-12-17
        最后登錄: 2025-08-29
        查看東方花豬的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-05-12 13:43
        我用一個實際例子說下,我弄了一個服務器,Q的PLC繼電器輸出給綠色塔燈,程序就是1秒脈沖ON1秒脈沖OFF。
        天天不間斷運行著。一小時3600S,一天86400S,繼電器一天動作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系統顯示現在累計運行了700多天了。
        拆二代
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-08-19
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-05-12 13:46
        引用
        引用第1樓東方花豬于2020-05-12 13:43發表的  :
        我用一個實際例子說下,我弄了一個服務器,Q的PLC繼電器輸出給綠色塔燈,程序就是1秒脈沖ON1秒脈沖OFF。
        天天不間斷運行著。一小時3600S,一天86400S,繼電器一天動作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系統顯示現在累計運行了700多天了。

        就是說不過載,無沖擊的情況下還是建議使用晶體管是吧?
        東方花豬
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 859 個
        工控威望: 8067 點
        下載積分: 2980 分
        在線時間: 767(小時)
        注冊時間: 2009-12-17
        最后登錄: 2025-08-29
        查看東方花豬的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-05-12 14:07
        引用
        引用第2樓13771165220于2020-05-12 13:46發表的  :

        就是說不過載,無沖擊的情況下還是建議使用晶體管是吧?

        怎么說呢?我覺得最主要的還是跟PLC輸出模塊的質量有關系。我單位就用三菱的歐姆龍的東西,有的運行了快20年了,穩定如初。至于你說的不過載,不沖擊建設用什么?我只知道晶體管速度快,負載低,繼電器速度慢,負債高。具體什么實現什么工藝,就看預算和負載等具體分析。一般情況下,輸出響應要求不是那么嚴格的晶體管輸出的也通過外圍繼電器轉一下比較好。畢竟一個外圍繼電器頭的價格比模塊的一個點要便宜很多,后期維護啥的也簡單。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
      3. 拆二代
        蘇格拉沒有底
        能力有限,努力無限。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 992 個
        工控威望: 6005 點
        下載積分: 3787 分
        在線時間: 532(小時)
        注冊時間: 2019-07-04
        最后登錄: 2025-08-30
        查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-05-12 14:21
        只要是正品貨源,繼電器和晶體管的壽命都可以滿足要求。主要是看功能,你是帶軸還是不帶軸,需不需要加模塊。如果簡單動作就用繼電器,設備機構復雜就用晶體管。祝你好運
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(13771165220)
      5. 改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1961 個
        工控威望: 2167 點
        下載積分: 48643 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-05-12 18:40
        如果過于頻繁,建議還是晶體管的,我廠里的模切機,收紙部有一吹氣電磁閥,用繼電器輸出的PLC,且輸出也是經過MY2NJ擴容后接的負載,但PLC內部輸出繼電器還是壞了,有指示,卻沒有輸出了,累積記數器顯示模切了將近9000萬次,但也不是所有產品都吹氣的,三折也要近三千萬次了,每臺機器都壞這個點,后來都是進程序改一個點,繼續用!
        樓主留言:
        感謝大神分享的寶貴經驗。
        linmaker
        優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 577 個
        工控威望: 713 點
        下載積分: 5348 分
        在線時間: 302(小時)
        注冊時間: 2010-08-05
        最后登錄: 2025-08-05
        查看linmaker的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-05-13 09:14
        5樓正解。繼電器的原理和結構了解下就清楚了,動作過于頻繁,肯定會容易壞。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        國產智能視覺產品,媲美進口視覺產品,方便替換,降成本明顯。功能齊全,提示式操作界面,可有效降低使用人員技能要求;
        免費提供評估方案,上門演示視覺檢測效果,提供樣機免費試用;
        東莞泰捷力自動化技術有限公司 EV-X系列智能視覺,您視覺檢測項目更佳的選擇!
        電話/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
        受不了了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 642 個
        工控威望: 770 點
        下載積分: 1760 分
        在線時間: 493(小時)
        注冊時間: 2015-06-17
        最后登錄: 2025-08-24
        查看受不了了的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-05-13 10:15
        不敢用PLC內部繼電器,吃過虧
        樓主留言:
        真誠感謝!
        wu19821221
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2016-11-04
        最后登錄: 2023-04-27
        查看wu19821221的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-05-15 11:47
        晶體管正常使用下當作不會壞去做標準就好了,如果必須要繼電器那就用晶體管去驅動外部繼電器做信號轉接,這樣壞了換一顆繼電器就好
        樓主留言:
        真誠感謝!
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 993 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 18304 分
        在線時間: 950(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-08-30
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-05-15 11:58
        繼電器觸點,并非就不耐用,正象樓上同行說的,控制塔燈,電流是毫安級的,就算頻頻通斷,用10年20年也不會壞。
        例如,用作變頻器外部端子啟停,也是毫安級的,用10年8年都不會壞的,重點是看如何設計使用。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        電工小王
        做到老,學到老
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 692 點
        下載積分: 10722 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2018-06-10
        最后登錄: 2025-08-21
        查看電工小王的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-05-15 14:04
        動作頻繁,還是用晶體管控制繼電器靠譜
        zhangjohn999
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 486 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2008-01-25
        最后登錄: 2023-04-05
        查看zhangjohn999的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-05-18 11:48
        一般PLC自帶繼電器額定負載電流2,3A左右,壽命300W次。注意,是在額定電流下繼電器廠家實驗得出的結果,一般情況下帶個接觸器或電磁閥指示燈等負載,電流是達不到這個值的,所以壽命不止300W的,超過動作頻率負載電流,阻性和感性負載又不同。這么說明白了吧。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 东京热大乱系列无码| 国产成人精品三上悠亚久久| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 悠悠人体艺术视频在线播放 | 色爱综合另类图片av| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 在线观看国产成人av天堂| 男人的天堂av社区在线| 免费人成网站视频在线观看| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 中文字幕国产精品日韩| 欧美激情内射喷水高潮| 亚洲狼人久久伊人久久伊| 男同精品视频免费观看网站| 日韩亚av无码一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文| 色窝窝免费一区二区三区| 亚洲国产精品日韩专区av| 人妻影音先锋啪啪AV资源| 国产熟女丝袜av一二区| 亚洲综合网国产精品一区| 成在人线AV无码免观看| 久久综合色之久久综合色| 国产欧美综合在线观看第十页| 日韩理伦片一区二区三区| 国产午夜福利一区二区三区| 国产一区二区爽爽爽视频| 国产无遮挡又黄又大又爽| 亚洲自在精品网久久一区| 尤物yw193无码点击进入| 国产精品v欧美精品∨日韩| 亚洲大尺度无码无码专线| 中文字幕久久精品波多野结| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 中文有无人妻VS无码人妻激烈| 一个色的导航| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 一本大道久久东京热AV| 国产精品自拍三级在线观看| 无码人妻精品一区二区三区下载|