<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go
        nbfhylb
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 3221 點
        下載積分: 28077 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2007-11-06
        最后登錄: 2025-10-22
        查看nbfhylb的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2020-05-14 10:05
        ]總漏電不過大,30mA來控制4個分路的30mA?設計有問題。
        hexdho
        機械是載體,電氣是靈魂。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 658 個
        工控威望: 11964 點
        下載積分: 12594 分
        在線時間: 534(小時)
        注冊時間: 2012-11-08
        最后登錄: 2025-10-27
        查看hexdho的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2020-05-14 10:33
        總開關的漏電保護動作電流30mA小了,用50mA及以上的試試。四臺機同時開機漏電沖擊電流大過總開關的漏電電流30mA就會跳,如果先開三臺,再開第四臺有是跳有時不跳,總開關的漏電動作電流50mA應該不會跳了。
        林亦然
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 142 點
        下載積分: 336 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2015-04-16
        最后登錄: 2025-10-22
        查看林亦然的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2020-05-14 13:18
        應該是四臺設備同時啟動時,沖擊電流太大造成的,根本都不是漏電,漏電的話,總開關下面的漏電開關也跳,建議將總開關換大
        luo76
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1626 點
        下載積分: 117313 分
        在線時間: 632(小時)
        注冊時間: 2008-09-06
        最后登錄: 2025-10-26
        查看luo76的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2020-05-14 13:33
        14樓說得好,先計算或在線測量出每臺機的啟動電流是多少
        wdp633
        AAA668
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 1036 點
        下載積分: 282 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2020-02-26
        最后登錄: 2025-10-24
        查看wdp633的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2020-05-15 07:29
        1 線路網絡越長漏電電流越大,漏電開關漏電電流大小要考慮網絡大小。2 設備漏電開關是為了保護人身安全的,應該裝在設備端,總開關滿足基本的接零接地保護就行了。
        wu19821221
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2016-11-04
        最后登錄: 2023-04-27
        查看wu19821221的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2020-05-15 11:57
        先開總閘,依序開分閘
        zhoushanyiye
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 117 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 673 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2018-06-24
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2021-07-10 16:27
        總開關漏電 4臺同時跳了,明顯就有問題 ,不帶這么設計的
        荏苒幾盈虛
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 1401 點
        下載積分: 4693 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2019-05-09
        最后登錄: 2025-10-26
        查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2021-07-10 16:58
        設備總開關一般不用漏電開關
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 502 個
        工控威望: 651 點
        下載積分: 1479 分
        在線時間: 1821(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2025-10-27
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2021-07-11 13:58
        明顯設計錯誤,總開關300MA的,30小
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 779 個
        工控威望: 5251 點
        下載積分: 8896 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-10-27
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2021-07-11 16:56
        引用
        引用樓主denghong于2020-05-13 10:25發表的 電工基礎沒學好 :
        工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
        1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
        2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
        3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

        .......

        動作漏電電流30ma沒有問題,但是你要留意一個問題就是,它還有一個剩余不動作電流,你選用150ma的,就算你裝個伺服都沒問題
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        luelyzeng
        歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2101 點
        下載積分: 848 分
        在線時間: 187(小時)
        注冊時間: 2015-01-12
        最后登錄: 2025-08-24
        查看luelyzeng的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2021-07-14 08:48
        總電開關要用漏電開關,那就得找一個更大的漏 電流的,設備漏電疊加在一起,總開關就跳,其實總開關不用漏電開關也行,     
        好好賺錢
        anan13611
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 22512 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2016-08-09
        最后登錄: 2025-10-27
        查看anan13611的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2021-07-16 21:13
        這要求是采用兩級漏電保護。上一級一般采用反延時型的漏電開關,上一級的都要比下一級的動作時間和動作電流都要大一、兩級的。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 最新的精品亚洲一区二区| 日韩在线视频网| 国内少妇人妻偷人精品视频| 国产明星精品无码AV换脸| 国模无码大尺度一区二区三区| 国产精品福利中文字幕| 久久久久国产精品人妻| 精品国产成人网站一区在线| av资源在线看免费观看| 久久精品女人的天堂av| 午夜毛片精彩毛片| 午夜性又黄又爽免费看尤物| 欧美人妻在线一区二区| 999在线视频精品免费播放观看| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 色综合色国产热无码一| 国产蜜臀一区二区在线播放| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 伊人色综合久久天天| 成在人线av无码免费高潮水老板| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 国产日韩在线亚洲色视频| 日韩不卡免费视频| 久久精品手机观看| 亚洲bt欧美bt精品| 重口SM一区二区三区视频| 国内外精品成人免费视频| av在线播放观看国产| 无遮挡高潮国产免费观看| 国精偷拍一区二区三区| 宝贝腿开大点我添添公视频免| 亚洲精品中文字幕一区二| 中文字幕av无码免费一区| 色爱区综合激情五月激情| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕| 男人的天堂av一二三区| 久久人人97超碰爱香蕉| 久久96热在精品国产高清| 亚洲精品视频免费| 免费中文字幕无码视频|