        圖片:
        工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
        1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
        2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
        3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

        估計上4臺中那臺漏電了

        一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
        求路過的大佬支支招。
        工控勤哥
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 251 個
        工控威望: 3678 點
        下載積分: 8865 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2016-06-23
        最后登錄: 2025-11-06
        查看工控勤哥的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-05-13 10:31
        總開關咱能不能不要漏電的?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(葉成桂) 正確。總開關用漏保,遇 ..
        謙虛是對的
        謙虛一些總不會錯
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 168 點
        下載積分: 4942 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2020-04-01
        最后登錄: 2026-02-27
        查看謙虛是對的的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-05-13 10:32
        接地和零線測一下有沒有電流
        sarazyn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 411 點
        下載積分: 7047 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2019-04-03
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sarazyn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-05-13 10:37
        應該不是哪一臺漏,而是都有輕微漏電,加起來漏電超過30導致總閘跳。總閘選漏電電流大的,或者不要漏電的。下掛設備如果想查的話就比較麻煩了,需要逐個排查接線點。
        好灰塵
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 185 點
        下載積分: 9861 分
        在線時間: 80(小時)
        注冊時間: 2017-02-06
        最后登錄: 2026-01-28
        查看好灰塵的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-05-13 10:56
        去掉漏電開關就行了
        denghong
        我是一只草泥馬.!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 351 點
        下載積分: 1365 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2007-10-12
        最后登錄: 2026-02-03
        查看denghong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-05-13 10:56
        引用
        引用第1樓工控勤哥于2020-05-13 10:31發表的  :
        6樓  發表于: 2020-05-13 10:58
        引用
        引用第3樓sarazyn于2020-05-13 10:37發表的  :
        7樓  發表于: 2020-05-13 11:06
        我沒查過漏電。不過可以建議你先檢查一下設備接地,做好接地以后逐點檢查外殼和用電部分對地電壓。
        引用
        引用第6樓denghong于2020-05-13 10:58發表的  :

        有方法排查嗎
        denghong
        我是一只草泥馬.!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 351 點
        下載積分: 1365 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2007-10-12
        最后登錄: 2026-02-03
        查看denghong的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-05-13 11:12
        引用
        引用第2樓xxmsylj于2020-05-13 10:32發表的  :
        接地和零線測一下有沒有電流

        4個都上3點多毫安。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 558(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-04
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-05-13 20:28
        引用
        引用樓主denghong于2020-05-13 10:25發表的 電工基礎沒學好 :
        1、你下面四臺設備的各自額定電流是多少?總電流是否等于或接近總開關的額定電流?

        2、如果總開關的額定電流等于或稍大于下面四臺設備的額定電流總和,你有可能是過載跳閘,如果你下面的設備有沖擊電流的話,那出現跳閘的可能性機會更大。

        3、排除第2點可能性的話,就有可能像前面有人說的各臺設備的泄漏電流總和等于總開關的漏電保護動作電流,此時你就要將總開關的漏電保護動作電流改用大于30mA以上的漏電保護開關,如75mA、100mA、150mA的,漏電保護動作電流最大不要超過200mA漏電保護開關。

        4、排查漏電故障要逐步一臺一臺設備投入運行,當投入到那臺出現跳閘,就暫定故障點,然后再先單獨將其投入運行一段時間看其是否跳閘,不跳閘的話就繼續逐臺投入其他的設備運行,這樣逐臺排查。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(笛大大丶) 熱心助人!
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35625 分
        在線時間: 627(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2026-02-03
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-05-14 08:21
        總開關的允許漏電電流一定要大于下級分開關的漏電電流,選100mA以上;
        從事電氣相關的各位,一定要區分MA、mA,兆安!毫安!差了10的九次方,即一億倍,基本的單位一定要搞清!
        sxguozhifeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 369 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 27126 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2019-05-14
        最后登錄: 2022-12-21
        查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-05-14 09:46
        一般情況下,支路有漏電總開關不裝漏電
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲啪AV永久无码精品放毛片| 国产精品黄色片| Y111111国产精品久久久| 国产精品久久福利新婚之夜| 亚洲国产精品电影人久久网站| 少妇被粗大的猛烈xx动态图| 国产精品中文字幕久久| 中文字幕日韩区二区三区| 丁香五月激情图片| 日韩一区二区三区女优丝袜| 国产精品久久久天天影视香蕉| 天堂av色综合久久天堂| 亚洲中文字幕国产综合| 国内久久久久久久久久| 久久精品国产亚洲av熟女| 乱中年女人伦av三区| 精品国产一区二区三区久| 亚洲精品在线少妇内射| 亚洲青青草视频在线播放| 久久69国产精品久久69软件| 色系免费一区二区三区| 国产四虎永久免费观看| 久热这里有精品视频在线| 丰满少妇内射一区| www.91在线播放| 色综合久久中文字幕综合网| 97se综合| 亚洲成av人片不卡无码手机版| 国产va免费精品观看| 国产激情无码一区二区三区| 99久久成人国产精品免费| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 | 日韩精品一区二区都可以| 欧美熟妇另类久久久久久多毛| 亚洲中文一区二区av| 欧美精品一产区二产区| 色丁香一区二区黑人巨大| 欧美日韩亚洲国产| 欧洲人与动牲交α欧美精品| 久久综合亚洲色一区二区三区| 亚洲人成网站观看在线观看|