<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        gooddaddy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 644 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2017-06-29
        最后登錄: 2023-11-02
        查看gooddaddy的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2020-07-01 13:17
        圖片:
        各為大大請問一下
        我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了
        廠商說可以換東元的E510取代7300cv
        但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置
        請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢?
        還有連線裝置需要更改嗎?

        人機是使用泰克觸摸屏PWS5610T
        twingo49
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 559 個
        工控威望: 9134 點
        下載積分: 22606 分
        在線時間: 1020(小時)
        注冊時間: 2013-08-08
        最后登錄: 2025-09-05
        查看twingo49的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-07-01 16:11
        幫你找到7300CV通信手冊,其他的自己研究
        a_1_1246163537.pdf (235 K) 下载次数:25
        JN5-CM-PDP for E510 user manual.pdf (365 K) 下载次数:19
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(gooddaddy) 熱心
        gooddaddy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 644 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2017-06-29
        最后登錄: 2023-11-02
        查看gooddaddy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-07-01 16:52
        圖片:
        感謝twingo49大大熱心幫忙
        這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
        只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
        d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取

        在一些原文的7300通訊手冊有得到一些資訊
        Sn 0101H 257 Sn-01 0102H 258 Sn-02
        我的認知257和258因該是轉換出來的
        0101H和0102H可能是變頻器的通訊功能
        實在搞不懂為什麼7300CV位置輸入w258人機才能抓的到數據
        而E510要輸入哪個位置才是7300CV的258位置?
        還請各位大大教一下小弟
        2/1:w258 = d104
        2/1:W257 = d118
        2/2:w258 = d105
        2/2:w257 = d119
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-26
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-07-01 21:09
        謝謝分享
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        twingo49
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 559 個
        工控威望: 9134 點
        下載積分: 22606 分
        在線時間: 1020(小時)
        注冊時間: 2013-08-08
        最后登錄: 2025-09-05
        查看twingo49的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-07-02 09:40
        引用
        引用第2樓gooddaddy于2020-07-01 16:52發表的  :
        感謝twingo49大大熱心幫忙
        這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
        只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
        d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取

        .......

        Sn 0101H 轉換出來就是257
        Sn 0102H 轉換出來就是258
        你看一下是甚麼功能,然後看一下新的變頻器一樣的功能在那裡應該就行了

        在 E510 Sn 0101H可能是在 2501H 轉換後是 9473,Sn 0102H可能是在 2502H 轉換後是 9474,我沒東西可以試,你自己確認一下。
        [ 此帖被twingo49在2020-07-02 10:03重新編輯 ]
        gooddaddy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 644 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2017-06-29
        最后登錄: 2023-11-02
        查看gooddaddy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-07-02 13:05
        圖片:
        剛才試了一下,我將w257改成w9473,然後w258改成w9474變成以下這樣
        2/1:w9474 = d104
        2/1:W9473 = d118
        2/2:w258 = d105
        2/2:w257 = d119
        因為第二臺變頻器還是7300cv所以就沒改了
        裝上機器開機還是顯示com2通訊異常
        原本以為兩臺不同版本不相容,7300cv拆掉,指令也改成
        2/1:w9474 = d104
        2/1:W9473 = d118
        結果還是一樣
        我在想會不會裝置種類那個部份也要更改
        目前是使用ModBus Slave,把他改成別的像是ModBus(ASCII)Slave
        就會顯示無效的寫至地址
        w257和w258只是要讓馬達的運轉速度能在人機介面上面控制方便用而已
        lzzgogo
        lzzgogo
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 229 點
        下載積分: 4552 分
        在線時間: 365(小時)
        注冊時間: 2013-03-29
        最后登錄: 2025-10-25
        查看lzzgogo的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-07-07 22:59
        圖片:
          TECO e510寫頻率是16進制2502H,10進制是9474,讀頻率16進制2524H,10進制9508,modbus RTU485通訊,別的自己對照,
        gooddaddy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 644 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2017-06-29
        最后登錄: 2023-11-02
        查看gooddaddy的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-07-10 17:08
        感謝 lzzgogo 大大 熱心協助
        前幾天有打電話給東元變頻器的技術部門
        確認7300cv的257和258,在e510要改成9473和9474是沒錯
        原本使用一顆7300cv和一顆e510一直出現com2異常
        後來又買了一顆e510,把兩顆都換一樣的,然後人機裡的代碼改成
        2/3:w9474 = d104
        2/3:W9473 = d118
        2/2:w9474 = d105
        2/2:w9473 = d119
        變頻器裡的09-00一個改2另一個改3
        結果就可以正常使用了

        主站蜘蛛池模板: 精品国产中文字幕在线| 国产不卡在线一区二区| 丁香婷婷色综合激情五月| 国产精品无码素人福利不卡| 成人自拍小视频在线观看| 欧美色丁香| 人妻日韩精品中文字幕| 亚洲男人成人性天堂网站| 久久精品无码一区二区无码| 日韩av裸体在线播放| 国产午夜精品理论大片| 极品蜜臀黄色在线观看| 在线观看国产一区亚洲bd| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 深夜av免费在线观看| 91精品久久久久久无码人妻| 97精品依人久久久大香线蕉97| 久久精品女人的天堂av| 中文字幕日韩精品欧美一区| 国产精品熟妇视频国产偷人| 中文国产成人精品久久不卡| 国产偷自视频区视频| 亚洲愉拍自拍欧美精品| 亚洲午夜久久久影院伊人| 国产性一交一乱一伦一色一情| 最新国内精品自在自线视频| 精品av国产一区二区三区| 国产精品天堂蜜av在线播放| 久久毛片少妇高潮| 夜夜添无码试看一区二区三区| 国产精品一区二区婷婷| 国产午夜亚洲精品国产成人| 一本一本久久A久久精品综合不卡| 国产精一品亚洲二区在线播放| 久久综合国产色美利坚| 成人亚洲精品久久久久| 1区2区3区4区产品不卡码网站| 国内极度色诱视频网站| 日韩福利视频导航| 深夜国产成人福利在线观看女同| 亚洲精品日本久久一区二区三区|