        電機:5.5Kw六安江淮異步變頻電機
        變頻器:西門子變頻器6SL3210-5BE25-5UV0
                      江淮朗格變頻器LD350-5R5G-T4B

        兩個變頻器啟動電機都會有嘯叫聲,但是在自由停車過程中或接工頻電源的時候電機是沒有嘯叫聲的,請問各位大蝦怎么解決??
        LD350試過將默認6.0的載波頻率改到12.0還是有嘯叫聲
        gk_樂一
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 3511 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2019-12-20
        最后登錄: 2025-09-30
        查看gk_樂一的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-08-31 16:32
             有人嗎
        ajunn
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 523 個
        工控威望: 693 點
        下載積分: 1685 分
        在線時間: 1045(小時)
        注冊時間: 2008-11-05
        最后登錄: 2025-10-16
        查看ajunn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-08-31 16:40
        輸入電機參數自整定了嗎?
        bztongyong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 490 點
        下載積分: 64330 分
        在線時間: 842(小時)
        注冊時間: 2013-06-10
        最后登錄: 2025-10-29
        查看bztongyong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-08-31 16:47
        對變頻器恢復出廠設置,調完用到的參數后讓變頻器與電機進行自學習,保存正確的電機參數后再試一下。
        gk_樂一
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 3511 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2019-12-20
        最后登錄: 2025-09-30
        查看gk_樂一的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-08-31 17:13
        已經整定過的了,電機可以正常運行,就是有刺耳的聲音
        引用
        引用第2樓ajunn于2020-08-31 16:40發表的  :
        輸入電機參數自整定了嗎?
        zhjian71
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 405 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2013-07-27
        最后登錄: 2025-09-26
        查看zhjian71的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-08-31 19:50
        變頻器進線加電抗器,可能你的電源諧波太嚴重
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35437 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2025-10-30
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-09-02 16:47
        是不是變頻器輸出的高頻諧波分量導致某一部分定子鐵芯片的振動?定子鐵芯有松動,
        dongfengname
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 5034 點
        下載積分: 70514 分
        在線時間: 752(小時)
        注冊時間: 2009-09-26
        最后登錄: 2025-10-29
        查看dongfengname的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-09-02 17:44
        是不是載波頻率太高了?
        yzl333
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 833 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2019-10-28
        最后登錄: 2020-10-30
        查看yzl333的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-09-03 10:04
        調一下變頻器的載波頻率試試
        gk_樂一
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 3511 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2019-12-20
        最后登錄: 2025-09-30
        查看gk_樂一的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-09-23 10:20
        調整載波頻率可以減少嘯叫聲,但是否能完全消除或者說減少到幾乎聽不見還得看變頻器
        同樣的電機,西門子變頻器幾乎可以做到聽不見,西門子不叫載波頻率而是脈沖頻率,叫法不同
        以上是測試了幾個電機得出來的結論
        引用
        引用第8樓yzl333于2020-09-03 10:04發表的  :
        調一下變頻器的載波頻率試試
        gk_樂一
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 3511 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2019-12-20
        最后登錄: 2025-09-30
        查看gk_樂一的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-09-23 10:21
        但是!!!!!
        變頻啟動的不能做到沒有嘯叫聲嗎,請懂電機的大佬解惑一下,謝謝!!!
        gk_樂一
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 3511 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2019-12-20
        最后登錄: 2025-09-30
        查看gk_樂一的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-09-23 10:22
        還有并不是載波頻率越大嘯叫聲就越小,得一個個試才知道哪個最合適

        引用
        引用第9樓gk_樂一于2020-09-23 10:20發表的  :
        調整載波頻率可以減少嘯叫聲,但是否能完全消除或者說減少到幾乎聽不見還得看變頻器
        同樣的電機,西門子變頻器幾乎可以做到聽不見,西門子不叫載波頻率而是脈沖頻率,叫法不同
        以上是測試了幾個電機得出來的結論

        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美国产精品不卡在线观看| 粉嫩一区二区三区粉嫩视频| 香蕉在线精品一区二区| 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| 日韩少妇人妻vs中文字幕| 欧美中日韩免费观看网站| 国产成人午夜福利在线观看| 亚洲精品在线少妇内射| 久热这里只有精品视频3| 久久免费网站91色网站| 国产亚洲无线码一区二区| 国产精品成人午夜久久| 亚洲一区二区三区水蜜桃| 亚洲国产一区二区精品专| 欧美激情一区二区三区成人| 婷婷色综合视频在线观看| 精品成人免费自拍视频| 亚洲国产欧美在线人成大黄瓜| 日韩精品一区二区三区影院| 无码无遮挡刺激喷水视频| 久久精品国产www456c0m| 国产精一区二区黑人巨大| 精品国产中文字幕第一页| 国内丰满少妇一A级毛片视频| 激情综合色区网激情五月| 99riav精品免费视频观看| 越南毛茸茸的少妇| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频 | 日本女优在线观看一区二区三区| 亚洲一区成人av在线| 公交车最后一排| 亚洲东京色一区二区三区| 欧美日韩人成综合在线播放| 久久精品亚洲精品国产区| 黄页网址大全免费观看| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5 | 国产99视频精品免费视频6| 亚洲国产一区二区三区| 国产一区二区视频啪啪视频 | 高清无码爆乳潮喷在线观看| 亚洲一区av无码少妇电影玲奈|