        即時常開即時常閉指令如何理解???怎么運用???與常開常閉如何區分???和上升沿下降沿如何有什么不一樣????
        謝謝
        阿米爾帕西諾
        szanh.com日本安川、埃斯頓(英國翠歐)系列產品
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 1559 點
        下載積分: 21344 分
        在線時間: 491(小時)
        注冊時間: 2019-01-22
        最后登錄: 2025-10-27
        查看阿米爾帕西諾的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-10-16 08:51
        有問題先百度
        即時常開即時常閉指令作用:掃描完整個程序以后再逐條從上到下執行每一個指令。所以輸出狀態都是每個周期才刷新一次。因為通常這個掃描周期都很快,所以這個周期的影響被大多數人所忽略。

        “立即常開常閉觸點”,就是那種能檢測上升沿或下降沿信號的觸點,也就是它們具有邊沿檢測的功能。并不檢測邊沿的跳變信號。
        常開或常閉觸點是指在沒有任何外部作用下的自然狀態(比如通電),這時候的常開觸點就是斷開的,常閉就的接通的。在PLC程序中,如果引用了常開觸點,那么當對應的I/O外部信號接通時候,常開就有效。常閉正好相反。
        任先生先森
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 766 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2020-04-19
        最后登錄: 2025-07-28
        查看任先生先森的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-10-16 20:01
        之前我也搜到了,還是不理解
        lizhezhe
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 1264 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2020-06-23
        最后登錄: 2024-02-25
        查看lizhezhe的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-10-17 11:07
        理解:普通常開常閉就是那么回事,不解釋。上升沿和下降沿也是那么回事,這兩者的區別是操作時候接通一次或者多次的區別,你自己做一個常開x0.0  incmw1  及上升沿操作x0.0 incmw2 就知道兩者的意思了。以上的兩個都符合循環掃描周期的輸入映像區的要求,判斷常開還是閉合訪問的是x0.0對應的輸入映像區。即時常開 x0.0:p 這個訪問的不是x0.0的輸入映像區,而是x0.0的當前實際狀態。區別么,你清楚訪問x0.0的當前實際狀態和輸入映像區的區別就是以上兩大類的區別了。訪問輸入映像區是記憶的結果提取,立即訪問是當前實際狀態的訪問,還有疑問的話,你就去找找輸入映像區,輸入點位濾波時間這些知識。
        1067641008
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 102 點
        下載積分: 1154 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2015-10-11
        最后登錄: 2023-12-05
        查看1067641008的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-10-17 21:35
        plc的工作原理是掃描完整個程序以后再逐條從上到下執行每一個指令。
        “立即常開”和“立即常閉”指令就不受掃描周期的限制,只要該條指令一被執行,硬件就馬上有反應。和“中斷”指令同一個級別。這在大型程序里對重要事件的處理非常有用。
        “普通常開”和“普通常閉”指令就受掃描周期影響,掃描完成一個周期后才被執行,硬件方面也是需要等一個掃描周期后才有輸出。
        “上升沿”指令是每次只執行一瞬間(就是一個PLC掃描周期),例如你外部接了一個按鈕,假設為X0,當X0接通瞬間,在PLC里面會執行一個掃描周期,有時候你用來觸發外部硬件,可能無反應,這個是外部硬件反應速度跟不上PLC的掃描速度所致。
        “下降沿”指令一樣也是每次只執行一瞬間(就是一個PLC掃描周期),但是跟上升沿不一樣的是,它是在斷開的瞬間有效,例如你外部接了一個按鈕,假設為X0,當X0接通后,在X0斷開的瞬間,在PLC里面會執行一個掃描周期,會給出一個掃描周期的X0接通,到下一個掃描周期的時候會斷開了
        建議樓主學會看“時序圖”這個是學會PLC指令的關鍵點,特別關鍵。
        以上是我實戰多年對PLC的理解,不對之處請大神指出謝謝。
        dzh832
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 534 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 12915 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2025-12-10
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-11-08 19:16
        學習了,,,

        主站蜘蛛池模板: 国内自拍偷拍一区二区三区| 性姿势真人免费视频放| 国产亚洲日韩一区二区三区| 国产精品福利片在线观看| 精品国产AV无码一区二区三区 | 亚洲国产一区二区三区最新| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 花式道具play高h文调教| 日本高清一区免费中文视频| 国产办公室秘书无码精品99| 国产精品99区一区二区三| 樱桃视频影院在线播放| 人妻少妇一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 | 国产极品嫩模在线观看91| 亚洲成在人网站av天堂| 久9视频这里只有精品| 性生交片免费无码看人| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 亚洲人成色7777在线观看| 国产精品日韩中文字幕熟女| аⅴ天堂中文在线网| 国产毛片精品av一区二区| 午夜在线不卡| 黄色a一级视频| 国产成人8X人网站视频| 玩弄漂亮少妇高潮白浆| 国产福利酱国产一区二区| 精品国产中文字幕在线| 午夜福利激情一区二区三区| 久99视频| 日韩精品一区二区三区日韩 | 99久久久无码国产精品免费 | 亚洲午夜福利AV一区二区无码| 国产三级精品三级| 亚洲高清WWW色好看美女| 国产目拍亚洲精品一区二区| 国产卡一卡二卡三免费入口| 国产精品www夜色视频| 国产一区二区日韩经典| 一本一本久久久久a久久综合激情|