        最近有個項目,本來設計的一個磁力檢測氣缸到位就行,結果在調試過程中,不斷的增加磁力開關,我從1個加到2個加到3個,最后加到5個。5個氣缸同時到位,PLC才有輸入信號。我這心里沒底,十年從業,第一次這么干。
        各位大神,你們一次串過幾個磁力開關。還有,最多串接幾個磁力開關,能夠穩定輸入呢?謝謝大家了
        淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
        宿遷電工
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1133 個
        工控威望: 1244 點
        下載積分: 2992 分
        在線時間: 415(小時)
        注冊時間: 2018-11-30
        最后登錄: 2025-10-29
        查看宿遷電工的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-12-03 18:48
        干嘛不增加輸入點?
        大部分傳感器都有0.1-0.5V的壓降,PLC輸入端電壓低于20V時,PLC就判斷為輸入端OFF,能串聯幾個,你自己量一量。算一算。
        輸入點不能擴展的情況下,推薦用中間繼電器轉接,可以買那種微型繼電器,一定要帶指示燈,每個磁開關驅動一個繼電器線圈,繼電器的常開觸點串聯起來送入PLC輸入點,這樣的話可以方便檢修,而且不存在壓降。
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        sxz283189356
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 299 點
        下載積分: 3363 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2013-11-11
        最后登錄: 2025-09-25
        查看sxz283189356的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-12-03 19:24
        要看你用的是什么磁開關,我以前用過一次電子式的不能超過5個
        huhu2010
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 1041 點
        下載積分: 5585 分
        在線時間: 256(小時)
        注冊時間: 2011-07-04
        最后登錄: 2021-04-05
        查看huhu2010的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-12-04 08:03
        嗯嗯,我也是第一次應急用。等有時間了,再跑一根多芯線。先不說穩定不穩定,一但有一個磁開壞了,都不知道那個壞的。再一次感謝群里的大神朋友     
        淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
        傾城殘月
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 1032 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2018-01-21
        最后登錄: 2024-07-30
        查看傾城殘月的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-12-04 10:05
        串聯在一起。要看線路消耗的電壓,最終到達輸入點的電壓不要低于20V就可以了。
        技多不壓身。
        荏苒幾盈虛
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 1401 點
        下載積分: 4693 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2019-05-09
        最后登錄: 2025-10-26
        查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-12-04 10:10
        正常來說不想加輸入點就用繼電器轉接
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1901 個
        工控威望: 2079 點
        下載積分: 118325 分
        在線時間: 2087(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2025-10-30
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-12-04 11:48
        繼電器轉換很好用,而且對磁力開關沒有源漏型要求
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        柳絮飛花
        無產工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 1212 點
        下載積分: 7865 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2017-06-27
        最后登錄: 2024-12-17
        查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-12-05 15:00
        兄弟串的有點多了。串五個。串2到3個就可以了。得考慮一下后續售后的維護人員。

        以前串過兩個的,售后人員后來BB,給改了
        工控普通人,學習在路上
        工控菜鳥
        菜鳥一只
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 992 個
        工控威望: 1182 點
        下載積分: 13935 分
        在線時間: 319(小時)
        注冊時間: 2017-04-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-12-05 16:38
        串磁感的,調試人員就想罵人   

        主站蜘蛛池模板: 国产对白熟女受不了了| 麻豆精品在线| 色爱综合激情五月激情| 国产91丝袜在线观看| 毛片久久网站小视频| 免费人成再在线观看网站| 乱公和我做爽死我视频| 久久精品国产中文字幕| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv | 国产精品亚洲国际在线看| 超碰人人超碰人人| 午夜高清国产拍精品福利| 日韩亚洲国产综合高清| 丁香婷婷在线观看| 理论片午午伦夜理片久久| 四虎影视库国产精品一区| 亚洲国产精品一二三区| 久久伊人色| 黄色三级亚洲男人的天堂| 精品少妇人妻av免费久久久| 18禁视频一区二区三区| 亚洲精品国产一二三无码AV| 日韩一区二区三区女优丝袜| 日本中文一区二区三区亚洲| 免费观看全黄做爰大片| AV毛片无码中文字幕不卡| 精品久久久久久无码不卡| 国内揄拍国内精品人妻| 精品久久高清| 国内精品久久人妻无码不卡 | 亚洲av成人无网码天堂| 色伦专区97中文字幕| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 99热这里只有成人精品国产| 午夜福利看片在线观看| 亚洲中文字幕无码专区| 亚洲av综合aⅴ国产av中文| 精品免费看国产一区二区| 欧美xxxx性bbbbb喷水| 精品国产一区av天美传媒| 国产三区二区|