        樓主  發表于: 2020-12-17 00:34
        圖片:
        圖片:
        我給指令電機不轉沒有反應,監視是有脈沖的,這是我的接線有問題還是程序有問題,在下新手剛學習,還希望各位大佬多多指教,這是為什么呢?
        andongfang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 184 點
        下載積分: 656 分
        在線時間: 176(小時)
        注冊時間: 2008-10-25
        最后登錄: 2022-03-27
        查看andongfang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-12-17 08:44
        ENA應該是高電位使能,可以不接線,5V電源的0V要接對。
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 4908 個
        工控威望: 8340 點
        下載積分: 18315 分
        在線時間: 3444(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-08-28
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-12-17 09:07
        電機的AB接線是否正確,也就是兩兩一組?使能應該不需要的……脈沖和方向的電壓是否加電阻(24V需要加)
        微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        liangdan0826
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 1051 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2020-12-11
        最后登錄: 2025-07-12
        查看liangdan0826的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-12-17 11:53
        引用
        引用第1樓andongfang于2020-12-17 08:44發表的  :
        ENA應該是高電位使能,可以不接線,5V電源的0V要接對。
        我用的是24V電源,OPTO我是串聯2.2KΩ的電阻,脈沖和方向沒有串電阻,因為我COM端接電源0V,這樣接應該沒問題吧
        liangdan0826
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 1051 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2020-12-11
        最后登錄: 2025-07-12
        查看liangdan0826的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-12-17 12:16
        引用
        引用第2樓夢雨天涯于2020-12-17 09:07發表的  :
        電機的AB接線是否正確,也就是兩兩一組?使能應該不需要的……脈沖和方向的電壓是否加電阻(24V需要加)

        我用的是24V電源,OPTO我是串聯2.2KΩ的電阻,脈沖和方向沒有串電阻,因為我COM端接電源0V,這樣接應該沒問題吧
        AB線說實話我也不確定,沒有標識了
        早上帥醒
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 326 點
        下載積分: 642 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2019-05-17
        最后登錄: 2025-08-18
        查看早上帥醒的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-12-17 13:31
        PLC型號發一個看看
        liangdan0826
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 1051 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2020-12-11
        最后登錄: 2025-07-12
        查看liangdan0826的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-12-17 19:04
        引用
        引用第5樓早上帥醒于2020-12-17 13:31發表的  :
        PLC型號發一個看看

        三菱FX3U
        陳年豆蔻go
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 2858 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2018-10-13
        最后登錄: 2025-08-12
        查看陳年豆蔻go的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-12-18 09:04
        電機你可以用萬用表歐姆檔測量,正常是A+,A-有阻值,B+,B-阻值,兩組繞組間不通
        陳年豆蔻go
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 2858 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2018-10-13
        最后登錄: 2025-08-12
        查看陳年豆蔻go的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-12-18 09:09
        你參考一下
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(liangdan0826) 真誠感謝!
        陳年豆蔻go
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 2858 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2018-10-13
        最后登錄: 2025-08-12
        查看陳年豆蔻go的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-12-18 09:13
        圖片:
        ,,,,,,
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1044 個
        工控威望: 1867 點
        下載積分: 301 分
        在線時間: 1162(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-08-25
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-12-18 11:53
        ena不接 
        電機繞組多半都是接錯了

        一般電機繞組線位置分配是   A+  A-  B-  B+    兩邊是正  中間是負
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(13952325817) 好貼好貼!
      4. 下載積分:+1(liangdan0826) 真誠感謝!
      5. Your happiness is everything.
        tom0321
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 746 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2013-09-25
        最后登錄: 2025-07-26
        查看tom0321的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-12-19 22:07
        Y2使能不能輸出,電機是兩組線圈用萬用表測量,一組接A+A-,一組接B+B-,不用分那根線是A+或者A-,B+或者B-;OPTO接5v+,或者24V+(但是要接在Y0Y1線上串2K電阻),PLC輸出COM接5V-(或者24V-),Y0接PUL,Y1接DIR
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(liangdan0826) 真誠感謝!

        主站蜘蛛池模板: 国产成人精品中文字幕| 自拍视频在线观看成人| 国产午夜福利视频第三区| 中文字幕国产精品av| 国产黄色带三级在线观看| a级国产乱理伦片在线观看al| 国产精品久久久久久久9999| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片 | 国产99精品成人午夜在线| 最新国产麻豆AⅤ精品无码| 国产精品九九久久精品女同| 久久亚洲2019中文字幕| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 99精品视频在线观看婷婷| 日韩一本不卡一区二区三区| 精品中文人妻中文字幕| 秋霞人妻无码中文字幕| 亚洲精品视频一二三四区| 国产不卡精品视频男人的天堂| 亚洲区中文字幕日韩精品| 亚洲欧美自偷自拍视频图片| 少妇精品亚洲一区二区成人| 亚洲成人av免费一区| 免费看欧美日韩一区二区三区| 午夜三级成人在线观看| 四虎成人精品无码| 麻豆国产va免费精品高清在线| 久久久久亚洲AV无码专| 久久亚洲女同第一区综合| 久久国产成人av蜜臀| 刺激第一页720lu久久| 999国产精品一区二区| 美女自卫慰黄网站| 成人嫩草研究院久久久精品| 不卡一区二区三区在线视频| 国产成人午夜福利院| 中文字幕乱妇无码AV在线| 午夜福利国产区在线观看| 男女高潮喷水在线观看| 亚洲国产码专区在线观看| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码|