        工況說明:螺桿擠出機恒壓控制,設定壓力及反饋壓力值經PID計算后控制變頻器運行,來達到壓力恒定。(匯川3U的PLC)
        1、自動切換到手動時,把PID的輸出值直接給變頻器設定值。(自動切手動無擾)
        2、PID從手動切換到自動時,怎樣編程才能使輸出值在手動輸出值位置開始調節?匯川3U好像沒有看到手動輸出功能。
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-12-22 20:44
        自動切手動,好搞,直接把最后的PID輸出值,給變頻器就好。
        現在是手動切換自動的時候,不知道怎么做?切換到自動的時候,PID的輸出值不是從手動的那個輸出值開始計算的,而是一個最大值或值是一個最小值,這樣的話系統出現嚴重波動。
        [ 此帖被caif02在2020-12-22 20:52重新編輯 ]
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-12-22 20:45
        有沒有人啊,幫我解一下!謝謝啦
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-12-22 22:36
        要實現無擾切換,控制器應有跟蹤措施。即自動運行時,手動值跟蹤PID輸出,達到自動切換到手動時無擾動當手動運行時,SP給定值跟蹤PV測量值,所以PID運算輸出增量為0,當從手動切換到自動的時候能實現無擾動切換。
        怎么樣可以實現這個功能?
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 712(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-25
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-12-23 09:09
        不是很理解為什么會有跳變,PID本身是確定性算法,給什么輸入就給什么輸出,不過有的PID算法依賴歷史值需要多保存幾個變量.也就是你3L的這個手動值,需要在運行過程中不斷記錄前值,切換的時候向PID填充這個記錄的值而不是清零或者什么初始化的值.
        從這個角度上來說,只要保證手動自動切換的時候PID算法(不管你是一條指令還是一串還是一個塊什么的)的輸入不變就行了.

        實際上常規來說一般PID算法程序是需要一直運行的,所以不是很懂你這個手動自動切換為啥會導致PID輸出跳變,一般而言即使是關掉輸出也是通過控制PID輸入值(比如關到0,因為有I值存在不會導致輸出直接拉到0)這樣只要保證PID程序的輸入值是連續變化的就不可能導致跳變.但是PID輸出后的值最好是不要加任何控制的否則一個完整的閉環控制引入了其他變量,理論知識又不到位的情況下,一般人是搞不定的.

        PID就是外部命令輸入,閉環反饋,參數,輸出直接到執行器,除了潛在的數據格式轉換和處理以外,不需要其他任何處理.
        ljh6609
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 689 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2009-07-24
        最后登錄: 2021-01-19
        查看ljh6609的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-12-23 11:13
        要想無擾切換是需要做跟蹤的。
        藍眼睛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 301 點
        下載積分: 2187 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2020-11-18
        最后登錄: 2025-02-11
        查看藍眼睛的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-01-03 20:56
        學習了

        主站蜘蛛池模板: 最新精品国产自偷在自线| 国产成人精品自在钱拍| 国产优质女主播在线观看| 五月天丁香婷婷亚洲欧洲国产| 久久久久久亚洲精品成人| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品黄大片在线播放| 午夜射精日本三级| 无码熟妇人妻av影音先锋| 国内少妇偷人精品免费| 久久精品国产亚洲欧美| 国产福利酱国产一区二区| 无码少妇一区二区三区浪潮av| 40岁成熟女人牲交片| 亚洲国产区男人本色vr| 国产久操视频| 成人综合网亚洲伊人| 狠狠做久久深爱婷婷| 免费国产好深啊好涨好硬视频 | 四虎成人精品无码| 国产日韩欧美一区二区东京热 | 在线永久看片免费的视频| 国产精品亚洲аv无码播放| 亚洲中文字幕无码一久久区| 亚洲最大成人美女色av| 国产性色的免费视频网站| 精品无码老熟妇magnet| 国产三区二区| 最近中文字幕免费手机版 | 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 丰满人妻熟妇乱精品视频| 免费无码一区无码东京热| 日韩中文免费一区二区| 亚洲18禁一区二区三区| 日本一区二区三区福利视频| 最近中文字幕在线视频1| 又黄又无遮挡AAAAA毛片| 无码综合天天久久综合网| 日韩一区在线中文字幕| 亚洲综合中文字幕首页| 黑人异族巨大巨大巨粗|