        樓主  發表于: 2021-01-07 20:07
        各位大俠:
                 我用FX1N plc和淘寶夠買fx1n --485bd板與變頻器RTU 通訊
                        可以發送數據,控制正反轉和頻率寫入,但是讀出的回傳數據
                              卻是RS 的發送數據,程序應該沒有錯,請教各位大俠其它哪里有
                                   需要注意,或修改的嗎?或者解決方法?

                                           請教了,謝謝!
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 3976 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-01-07 20:23
        加個終端電阻試試
        光明左使
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 1045 點
        下載積分: 7091 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2024-11-19
        查看光明左使的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-01-08 11:01
        變頻器正常H06寫入功能碼的應答內容就是與查詢內容一致吧,你看下變頻器通訊手冊,上面應該有列出來。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sqpfanglin)
        ren1823
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 360 個
        工控威望: 3031 點
        下載積分: 3743 分
        在線時間: 510(小時)
        注冊時間: 2019-08-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看ren1823的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-01-08 16:31
        因為你是寫數據,回傳的數據一樣就說明寫入成功了,如果是讀數據,回傳的數據就不一定一樣了
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 19455 分
        在線時間: 952(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-11-02
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-01-08 17:56
        你把程序上傳,幫你看看!
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-03-26 10:10
        同意二樓。
        借貴地一問。
        對于MODBUS RTU通訊,PLC寫入從站的數據要有CRC計算。我想知道,從站返回給PLC的數據不需要在PLC中進行CRC校驗嗎?我看一些案例在程序中沒有從站返回數據的校驗。謝謝~
        xuanyi33
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 836 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2019-05-14
        最后登錄: 2025-10-18
        查看xuanyi33的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-03-26 10:32
        不需要的
        來人給朕退下
        從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 272 點
        下載積分: 938 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2019-09-19
        最后登錄: 2025-09-16
        查看來人給朕退下的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-03-26 15:32
        引用
        引用第5樓lightroad于2021-03-26 10:10發表的  :
        同意二樓。
        借貴地一問。
        對于MODBUS RTU通訊,PLC寫入從站的數據要有CRC計算。我想知道,從站返回給PLC的數據不需要在PLC中進行CRC校驗嗎?我看一些案例在程序中沒有從站返回數據的校驗。謝謝~



        從站會算好和數據幀一起發來,三菱PLC只支持自動和校驗和奇偶校驗,CRC要自己寫程序。從站也有CRC校驗功能的,不然他怎么知道PLC發過來的校驗的真假,
        人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-03-28 19:18
        引用
        引用第6樓xuanyi33于2021-03-26 10:32發表的  :
        不需要的

        謝謝~
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-03-28 19:21
        引用
        引用第7樓來人給朕退下于2021-03-26 15:32發表的  :



        從站會算好和數據幀一起發來,三菱PLC只支持自動和校驗和奇偶校驗,CRC要自己寫程序。從站也有CRC校驗功能的,不然他怎么知道PLC發過來的校驗的真假,

        謝謝~
        我相知道對于從站返回的數據,主站需要校對校驗碼嗎?
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-03-28 20:47
        引用
        引用第6樓xuanyi33于2021-03-26 10:32發表的  :
        不需要的

        不校驗校驗碼,如何保證返回數據正確呢?
        zhou1211
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 363 點
        下載積分: 1174 分
        在線時間: 66(小時)
        注冊時間: 2013-11-04
        最后登錄: 2025-01-09
        查看zhou1211的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-03-31 15:13
        引用
        引用第10樓lightroad于2021-03-28 20:47發表的  :

        不校驗校驗碼,如何保證返回數據正確呢?

        固定協議都不要你校驗,底層都寫過校驗,例如觸摸屏modbus和第三方設備通訊,抓包你會發現,crc校驗自動生成,不需要你寫
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 少妇厨房愉情理伦片BD在线观看| 毛片久久网站小视频| 亚洲毛片多多影院| 福利一区二区视频在线| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 国产视频一区二区三区视频| 色综合久久久久综合体桃花网| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 日本亚洲一级中文字幕| 亚洲伊人久久成人综合网| 国产高清在线男人的天堂| av午夜福利一片免费看| 国产一区二区三区禁18| 久久99亚洲精品久久久久| av亚洲一区二区在线| 欧美成人午夜精品免费福利| 亚洲av无码牛牛影视在线二区 | 国产av巨作丝袜秘书| 狼人大伊人久久一区二区| 亚洲av无码精品蜜桃| 国产av黄色一区二区三区| 99精品国产成人一区二区| 韩国 日本 亚洲 国产 不卡| 久久久久久久一线毛片| 精品人妻少妇一区二区三区| 久久久久久久一线毛片| 日本+国产+欧美| 中国CHINA体内裑精亚洲日本| 国产精品一在线观看| 亚洲人成色99999在线观看| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产 | 国产99视频精品免费观看9| 国产在线观看91精品亚瑟| 日本一区二区国产在线| 国产午夜福利精品久久不卡| 国产亚洲欧美在线观看三区| 亚洲精品一品二品av| 91福利视频一区二区| 国产精品极品美女免费观看| 国产99视频精品免费视频36| 日本不卡在线一区二区|