        樓主  發表于: 2021-01-18 19:56
        三菱變頻器A840,11KW 。
        接線如圖


        使用了4年的A740突然報警E.7  CPU故障
        更換一個A840,使用了半小時報警E.CTE。(RS485,通信端子電源短路)  
        可是根本就沒有通信,拆開CPU板,發現一個小的集成燒了。
        又更換一個新的A840,使用了半個月又掛了,同樣的問題,報警E.CTE。

        腦殼疼。

        反反復復檢查了輸入輸出接線,沒發現有異常電阻。

        有遇到這樣問題的大神,指導一下。
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83214 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-01-18 22:05
        首先先仔細查查線路,其次跳線有沒有問題?參數設定有沒有問題?
        實在查不出的話,你可以做個大膽的推定,
        那就是整批次的變頻都有問題,雖然這種機率很小,但是我碰到過。
        18年的時候用過一批安川的變頻,沒有多久,就陸陸續續的壞了,
        有的用了一個多月就壞,有的一年多才壞,后來經銷商說是廠家的問題,
        有兩個廠家生產該產品,其中一個廠家,采購的一個芯片有問題,
        結果是經銷商把所有的該型號該批次的變頻全部免費更換掉了。
        樓主留言:
        應該是線路問題,但是查不出來。
        線跳,參數有問題工作都不正常吧。
        質量問題應該不會這么巧,設備是日本進口的,第一個A740自帶的,第二個A840也是旁邊進口機拆的。第三個是國內買的。
        東隅已逝,桑榆非晚。
        hardy_6817
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 452 點
        下載積分: 16919 分
        在線時間: 571(小時)
        注冊時間: 2016-06-06
        最后登錄: 2025-10-30
        查看hardy_6817的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-01-19 09:03
        打三菱官方電話問了,外部控制接線不會引起E.CTE故障,但是找不到原因。
        輸出的0~10V過載了會不會引起自己壞了呢?


        黃曉liang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 368 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 19447 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2016-05-26
        最后登錄: 2025-09-16
        查看黃曉liang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-01-20 17:51
        你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?
        樓主留言:
        PLC直接輸出給定,沒有經過中繼。變頻輸出的零速及運行中信號也是直接給了PLC,變頻的SD端子跟開關電源的OV短接了。
        我查了資料,控制的輸入進入變頻內部經過了光耦隔離,反饋信號的輸出都是集電極開路,假如控制線路產生了異常電壓沖擊,不知道會不會損壞變頻。剩下就是電位器和輸出O-10V電壓信號了。
        變頻輸出的0-10V電壓信號經過了中繼,這個是自動時同步速度用的。圖紙我貼下圖了
        hardy_6817
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 452 點
        下載積分: 16919 分
        在線時間: 571(小時)
        注冊時間: 2016-06-06
        最后登錄: 2025-10-30
        查看hardy_6817的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-01-21 12:12



        MV2  C25輸出的0-10V電壓,接了兩個這樣的變頻。
        黃曉liang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 368 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 19447 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2016-05-26
        最后登錄: 2025-09-16
        查看黃曉liang的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-01-21 15:34
        引用
        引用第3樓黃曉liang于2021-01-20 17:51發表的  :
        你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?

        PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?
        我覺得有可能是電位差的關系
        樓主留言:
        PLC是歐姆龍CJ2M,CPU11,漏型模塊控制,公共端是開關電源0V。我現在把變頻的輸入控制用普通 繼電器隔離了。11KW變頻,傷不起啊~!
        混口飯吃
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 213 點
        下載積分: 5495 分
        在線時間: 104(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2021-04-10
        查看混口飯吃的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-02-01 13:35
        把A740修好換上試試不就知道知道是什么問題了 如果好了,那還是換的變頻器有問題唄,再說你就是換了變頻器才出的這個問題  
        黃曉liang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 368 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 19447 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2016-05-26
        最后登錄: 2025-09-16
        查看黃曉liang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-02-01 17:39
        引用
        引用第5樓黃曉liang于2021-01-21 15:34發表的  :

        PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?
        我覺得有可能是電位差的關系

        設定的參數呢,看看有沒有哪里不合理的。。。

        主站蜘蛛池模板: 福利一区二区在线播放| 国产在线观看毛带| 国产精品蜜臀av在线一区| 性色在线视频精品| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 | 国产在线视频导航| 午夜精品无人区乱码1区2区| 国产999久久高清免费观看| 99久久99久久精品国产片| 国产激情一区二区三区四区| 亚洲a免费| 亚洲男人电影天堂无码| 国产精品久久久天天影视香蕉 | 国产成人精品亚洲精品日日| 玖玖在线精品免费视频| 韩国午夜理伦三级| 精品国偷自产在线视频99| 99er久久国产精品先锋| 国产第一页浮力影院入口| 欧美成人www在线观看| 亚洲老女人区一区二视频| 好姑娘视频在线观看| 日韩av熟女人妻一区二| 久久精品成人免费看| 在线观看热码亚洲av每日更新| 国产精品 欧美激情 在线播放| 四虎影视成人永久免费观看视频| 国产精品普通话国语对白露脸| 亚洲国产韩国一区二区| 国产999精品2卡3卡4卡| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 国产精品国产三级国快看| 欧美XXXX黑人又粗又长精品| 国产自拍一区二区三区在线 | 亚洲AV福利天堂在线观看| 亚洲日韩av无码一区二区三区人 | 国产在线观看黄| 欧美成人精品在线| 久久国产一区二区三区| 黄页网址大全免费观看| 99久久久国产精品消防器材|