        樓主  發表于: 2021-04-13 02:32
        描述:變頻器參數設置
        圖片:
        描述:PLC通信參數設置
        圖片:
        描述:程序
        圖片:
        PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

        IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


        ***********變頻器沒接電機


        ##########請大師傅們幫我探討下,謝謝

        以上內容是2021.4.13發布的討論
        ——————————————————————————————————————————————

        以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式

        謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是:
        變頻器            PLC

        RDA      接     SDA
        RDB      接     SDB
        SDA      接     RDA
        SDB      接     RDB
        (希望對后面的人有所幫助)
        [ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ]
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38608 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-04-13 06:08
        沒通迅上唄,查線唄!
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        13824790603
        QQ:389097681
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 175 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 5146 分
        在線時間: 223(小時)
        注冊時間: 2020-07-23
        最后登錄: 2025-10-24
        查看13824790603的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-04-13 11:44
        引用
        引用樓主15310616105于2021-04-13 02:32發表的 三菱變頻器指令通信無效 :
        PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

        IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


        .......


        我想看看你設定參數都是啥
        15310616105
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 488 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2021-04-09
        最后登錄: 2024-12-10
        查看15310616105的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-04-13 12:18
        引用
        引用第2樓13824790603于2021-04-13 11:44發表的  :


        我想看看你設定參數都是啥




        第一張圖是變頻器參數,第二張是PLC參數
        13824790603
        QQ:389097681
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 175 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 5146 分
        在線時間: 223(小時)
        注冊時間: 2020-07-23
        最后登錄: 2025-10-24
        查看13824790603的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-04-13 13:50
        描述:把傳送控制步驟設為格式1
        圖片:
        描述:把121、122都設為9999
        圖片:
        試試這個
        13451687377
        =
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2020-08-06
        最后登錄: 2025-10-24
        查看13451687377的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-04-13 14:52
        m8161常ON了嗎?
        15310616105
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 488 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2021-04-09
        最后登錄: 2024-12-10
        查看15310616105的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-04-13 18:55
        圖片:
        引用
        引用第5樓13451687377于2021-04-13 14:52發表的  :
        m8161常ON了嗎?




        我使用的是通道2,直接軟件設置的通道2,不需要用特殊寄存器和特殊繼電器設置吧
        13451687377
        =
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2020-08-06
        最后登錄: 2025-10-24
        查看13451687377的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-04-13 22:06
        在通道里只是設置了D8120通訊格式,不包含M8161
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 4993 個
        工控威望: 8434 點
        下載積分: 18662 分
        在線時間: 3495(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-10-31
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-04-13 22:33
        plc應該用專用協議的吧
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        13824790603
        QQ:389097681
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 175 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 5146 分
        在線時間: 223(小時)
        注冊時間: 2020-07-23
        最后登錄: 2025-10-24
        查看13824790603的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-04-14 11:09
        引用
        引用第8樓夢雨天涯于2021-04-13 22:33發表的  :
        10樓  發表于: 2021-04-14 11:13
        引用
        你正反轉什么可以通信上嗎,如果可以就是設置問題了,你要寫讀頻率的話,要把格式四改成一,變頻器校驗碼那一塊(124:1)照現在的不要變試試
        波塞冬
        積累工控經驗中
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 168 點
        下載積分: 526 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2021-05-11
        查看波塞冬的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-04-14 11:23
        看看大家的討論,學習下
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 少妇精品视频一码二码三 | 好紧好滑好湿好爽免费视频| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 国产精品原创不卡在线| 国内精品卡一卡二卡三| 亚洲日韩亚洲另类激情文学| 日韩无人区码卡1卡2卡| 99精品国产综合久久久久五月天| 青青青国产在线观看免费| yw尤物av无码国产在线观看| 无码一区二区三区AV免费| 2021av在线| 亚洲精品色国语对白在线| 护士张开腿被奷日出白浆| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 国产成人欧美综合在线影院| 国产美女MM131爽爽爽| 少妇宾馆把腿扒开让我添| 国产天美传媒性色av高清| 亚洲国产日韩A在线亚洲| 亚洲综合天堂一区二区三区| 91亚洲国产成人精品性色| 人妻少妇456在线视频| 国产av亚洲精品ai换脸电影| 日韩精品国产一区二区| 国产精品无遮挡一区二区| av中文字幕国产精品| 一级片免费网站| 337p日本欧洲亚洲大胆| 国产精品高清国产三级囯产AV| 美日韩精品综合一区二区| 国产精品亚洲二区亚瑟| 午夜精品福利亚洲国产| 中文字幕AV伊人AV无码AV| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 国产精品精品一区二区三| 高清自拍亚洲精品二区| 国产精品一区二区三区四区| 国产播放91色在线观看| 日本亚洲欧美高清专区vr专区| 九九热爱视频精品视频|