描述:變頻器參數設置
						圖片: 
 
					
						描述:PLC通信參數設置
						圖片: 
 
					
						描述:程序
						圖片: 
 
					PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過
IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變
***********變頻器沒接電機
##########請大師傅們幫我探討下,謝謝
以上內容是2021.4.13發布的討論
——————————————————————————————————————————————
以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式
謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是:
變頻器            PLC
RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望對后面的人有所幫助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ]