<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        sunlight54
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 789 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2016-10-28
        最后登錄: 2024-12-25
        查看sunlight54的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2021-04-20 09:40
           我這個控制柜是個消防泵控制柜,比較關鍵,很糾結要不要加急停按鈕,不要急停感覺有欠缺,不能急停。加急停要不要輸入PLC,不輸人PLC是直接斷PLC電源還是控制電源,接入PLC程序怎么個控制法?是不是接入PLC后,急停拍下去后,只是讓輸出點不輸出就行,還是直接把所有的控制電源徹底斷掉,比較徹底?大家有做過消防控制柜或者相關的柜子的急停都是怎么做的?謝謝大家。
        [ 此帖被sunlight54在2021-04-20 10:11重新編輯 ]
        13821917697
        承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 822 個
        工控威望: 3248 點
        下載積分: 13992 分
        在線時間: 1324(小時)
        注冊時間: 2019-12-26
        最后登錄: 2025-12-26
        查看13821917697的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-04-20 09:56
        你自己都說了控制柜比較關鍵 還是加急停吧! 功能以客戶需求為準,常規的也就是斷電源。
        樓主留言:
        但這個涉及到消防,怕別人誤操作,導致無法操作,出事就麻煩了
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 712(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-26
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-04-20 10:04
        安全是有標準的.

        急停要使系統進入安全狀態,所以要先定義什么叫安全狀態,對于一般生產設備來說,基本的安全狀態就是指系統中所有的運動部件停止,動力按要求切斷(包括動力電和動力氣),生產暫停,不會對系統狀態進行進一步改變.

        你這個就比較麻煩了...你本身就是安全設備,可能還要進一步做分級處理(自身威脅等級,外部威脅等級),而且還要有測試功能.

        至于PLC肯定是要有輸入的,否則PLC邏輯咋寫,真正的問題是安全回路是輸出是否包含PLC,一般高要求的場合是有安全繼電器的,要求主要的威脅來源通過安全繼電器接入安全回路,PLC掛掉沒事安全繼電器負責整個系統的安全.

        更詳細的內容可以去各家做安全產品的廠商官網上找些資料看看,基本大同小異.真正自己做的時候可以借鑒標準安全系統的思路然后降低一些器件的指標,自己評估一下安全性能等級,比如標準的安全繼電器基本上都是PLe級別的,但是外圍和配線怎么匹配這個級別都是有標準的,不按標準來,再安全的器件也是白搭.

        參考:https://www.keyence.com.cn/ss/products/safetyknowledge/performance/level/
        樓主留言:
        這個就是消防控制柜的,看了下,也沒有類似的標準,但不知道怎么操作比較好
        kuangjuncai8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 896 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2016-08-27
        最后登錄: 2025-12-22
        查看kuangjuncai8的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-04-20 10:57
        我們設備是有兩種急停: EMO 按下此開關,設備主交流接觸器斷電,主電源將被切斷,整機斷電
        EMS 按下此開關,設備馬達和伺服電機動作將緊急停止,程序中卡控
        樓主留言:
        感覺用不到你們這么細致,但目前就是比較糾結這個急停通常是停PLC輸出點還是直接斷PLC,觸摸屏電源。那種常用
        rafael
        一點點積累,從細節做起
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 805 點
        下載積分: 5050 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2024-11-19
        查看rafael的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-04-22 09:22
        急停要加,至于是怎么控制,看客戶要求,溝通一下
        不積跬步無以行千里
        東方花豬
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 871 個
        工控威望: 8067 點
        下載積分: 4060 分
        在線時間: 772(小時)
        注冊時間: 2009-12-17
        最后登錄: 2025-11-03
        查看東方花豬的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-04-22 10:57
        聽客戶的吧!我們汽車廠嚴格區分就是“急停”和“暫停”的關系。
        你要是起名字叫緊急停止按鈕,就把這個常閉點接入主控制回路,按下后,斷主電路,設備肯定動不了。不解開也啟動不起來。這樣最大概率保證人員和設備安全。
        你要是叫暫停按鈕,就把他接入PLC,靠邏輯控制切斷輸出點,并且報警,來提示操作者。當然解除的前提條件肯定要有解除按鈕和一些鑰匙開關,也就是說有權限的人才能解除,并恢復設備,以保證人員和設備再次啟動不會造成二次傷害。
        理解上面含義,好好跟客戶溝通一下,看看消防處理這塊有什么特殊要求,根據要求對應就是了。
        拆二代

        主站蜘蛛池模板: 丰满少妇内射一区| 国产va免费精品观看精品| 影音先锋啪啪av资源网站| 国内精品久久久久影院网站| 美日韩在线视频一区二区三区| 成人乱人乱一区二区三区| 露脸国产精品自产拍在线观看| 国产免费一区二区三区在线观看| 无码高潮少妇毛多水多水免费| 久久久久久99av无码免费网站| 久爱免费观看在线精品| 日本一区二区三本视频在线观看 | 国产精品中文字幕观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 亚洲国产一区二区三区久| 国产精品女同一区二区| 亚洲欧美日韩高清中文| 日本精选一区二区三区| 国产精品天干天干综合网| 久草热大美女黄色片免费看| 亚洲黄色第一页在线观看| 男女爽爽无遮挡午夜视频| 亚洲国产色一区二区三区| 国产精品视频全国免费观看| 国产精品自在在线午夜区app| 亚洲欧美色αv在线影视| 玩弄放荡人妻少妇系列| 国产成人久久精品二区三| 中文字幕国产精品资源| 人妻互换一二三区激情视频| 综合色一色综合久久网| 99热6这里只有精品| 老司机精品视频在线| 美日韩av一区二区三区| 麻豆国产va免费精品高清在线| 国产性生大片免费观看性| 亚洲国产午夜精品福利| 被灌满精子的波多野结衣| ww污污污网站在线看com| 国产偷国产偷亚洲高清人| 久爱www人成免费网站|