        有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-07-20 08:19
        引用
        引用第1樓安靜凌月于2021-07-19 22:08發表的  :
        這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。

        主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。
        [ 此帖被13771165220在2021-07-20 08:26重新編輯 ]
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-07-20 21:24
        引用
        引用第3樓請叫我老鐵于2021-07-20 14:41發表的  :
        而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
        如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。

        確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-07-21 20:50
        引用
        引用第8樓光明左使于2021-07-21 10:28發表的  :

        都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。

        主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-07-23 13:21
        引用
        引用第10樓光明左使于2021-07-23 08:49發表的  :


        1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
        2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?

        說得對,我之前描述的不太明確,
        就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-07-23 13:36
        圖片:
        直接描述一下設備功能:檢測組合按鈕(如圖)開關線路是否正確,并可以正常帶負載。如圖,一個組合開關,ABC三個按鈕,控制123三根線與COM之間的通斷,測試方法,按個循環按下松開,一個一個按。要求按下按鈕時測試按鈕對應的通斷線是否對應,還有按鈕這路線對應的電流是否正常(需要加上假負載和電流表)。想想能否只用一組電流表。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲色欲色欱WWW在线| 春菜花亚洲一区二区三区| 激情六月丁香婷婷四房播| 丁香五月亚洲综合深深爱| 欧美韩中文精品有码视频在线| 欧美色图久久| 亚洲国产中文在线有精品| caoporn免费视频公开| 国产亚洲久久久久久久| 亚洲性线免费观看视频成熟| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 国产精品普通话国语对白露脸| 日产精品高潮呻吟av久久| 免费午夜无码片在线观看影院| 免费爆乳精品一区二区| 亚洲爽爆av一区二区| 日本亚洲一区二区精品久久| 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 亚洲熟女少妇乱色一区二区| 国产精品午夜福利资源| 国产初高中生视频在线观看| 国产毛片三区二区一区| 色天天综合网| 国精产品一区一区三区有限| 美女无遮挡拍拍拍免费视频| 日韩av在线一区二区三区| 116美女极品a级毛片 | 久久国产一区二区日韩av| 人妻丝袜AV中文系列先锋影音| 日韩精品亚洲专在线电影| 亚洲热视频这里只有精品| 人妻(高h)| av日韩在线一区二区三区| 精品日韩亚洲av无码| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 台湾佬自拍偷区亚洲综合| 亚洲国产午夜精品理论片| 东北女人毛多水多牲交视频 | 香蕉亚洲欧洲在线一区| 蜜桃臀av在线一区二区| 在线观看视频一区二区三区|