        樓主  發表于: 2021-07-19 20:56
        圖片:
        有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
        安靜凌月
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2017-12-24
        最后登錄: 2025-09-19
        查看安靜凌月的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-07-19 22:08
        這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-07-20 08:19
        引用
        引用第1樓安靜凌月于2021-07-19 22:08發表的  :
        這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。

        主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。
        [ 此帖被13771165220在2021-07-20 08:26重新編輯 ]
        請叫我老六
        人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 991 個
        工控威望: 4815 點
        下載積分: 616 分
        在線時間: 261(小時)
        注冊時間: 2015-08-28
        最后登錄: 2025-10-26
        查看請叫我老六的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-07-20 14:41
        而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
        如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。
        xgjing1220
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 655 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2020-04-20
        最后登錄: 2021-09-06
        查看xgjing1220的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-07-20 17:07
        哪你不能用PLC來控制燈嗎?
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 444 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 497(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-10-31
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-07-20 20:34
        要是三個同時接通呢
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-07-20 21:24
        引用
        引用第3樓請叫我老鐵于2021-07-20 14:41發表的  :
        而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
        如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。

        確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
        請叫我老六
        人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 991 個
        工控威望: 4815 點
        下載積分: 616 分
        在線時間: 261(小時)
        注冊時間: 2015-08-28
        最后登錄: 2025-10-26
        查看請叫我老六的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-07-21 08:31
        PLC是三個點輸入,就把每個按鈕接通時信號給PLC輸入(如果電壓不對,一個按鈕可以多組觸點),再判斷,是哪個點接通,如果多個點接通就判斷先后,3個按鈕不存在同時接通,總有先后順序。

        引用
        引用第6樓13771165220于2021-07-20 21:24發表的  :

        確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
        光明左使
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 1045 點
        下載積分: 7091 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2024-11-19
        查看光明左使的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-07-21 10:28
        引用
        引用第2樓13771165220于2021-07-20 08:19發表的  :

        主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。

        都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-07-21 20:50
        引用
        引用第8樓光明左使于2021-07-21 10:28發表的  :

        都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。

        主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。
        光明左使
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 1045 點
        下載積分: 7091 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2024-11-19
        查看光明左使的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-07-23 08:49
        引用
        引用第9樓13771165220于2021-07-21 20:50發表的  :

        主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。


        1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
        2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?
        13771165220
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 324 個
        工控威望: 553 點
        下載積分: 1601 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2017-11-27
        最后登錄: 2025-09-28
        查看13771165220的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-07-23 13:21
        引用
        引用第10樓光明左使于2021-07-23 08:49發表的  :


        1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
        2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?

        說得對,我之前描述的不太明確,
        就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲性日韩精品一区二区三区| 国产乱人无码伦av在线a| 国产色悠悠综合在线观看| caoporn免费视频公开| 国产乱子影视频上线免费观看| 无码人妻一区二区三区四区AV| 国产AV嫩草研究院| 欧美成人午夜在线观看视频| 国精产品一二三区精华液| 日韩高清砖码一二区在线| 久久综合精品国产一区二区三区无| 国产精品免费AⅤ片在线观看| 亚洲色大成成人网站久久| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| √天堂中文www官网在线| 精品偷自拍另类在线观看| 亚洲天堂成人一区二区三区| 性色av无码久久一区二区三区| 一本无码在线观看| 夜夜爽免费888视频| 在线观看亚洲AV日韩A∨| 2020年最新国产精品正在播放| 综合色一色综合久久网| 亚洲高清日韩专区精品| 国产精品中出一区二区三区| 亚洲综合一区二区国产精品| 少妇激情一区二区三区视频小说| 亚洲中文字幕乱码一区| 午夜爽爽爽男女污污污网站| 久久亚洲av成人无码软件| 亚洲av本道一区二区| 性欧美精品xxxx| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 丰满少妇被猛烈进入无码| 国产亚洲一二三区精品| 国产精品美女久久久久| 亚洲av第一区二区三区| 国产精品成人午夜福利| 国产美女永久免费无遮挡| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2o2o| 爆乳日韩尤物无码一区|