        描述:主程序
        圖片:
        描述:子程序
        圖片:
        應用背景:采集到的模擬量 總是變化很大,我想做一個相當于濾波的程序,原理就是把 數據data_in  累加比如1000次,然后 再求平均值,但是我懷疑在  for next循環 執行過程中,外部的數據改變了,可能不會對for next內部 生效,又或者 基于PLC的原理,會不會在執行for next內部程序的時候,根本就不會去 處理 for next外部的其他程序。所以想請教各位。
        suegu2
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 590 點
        下載積分: 6562 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2012-09-22
        最后登錄: 2025-11-01
        查看suegu2的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-10-20 08:39
        我覺得可以用定時中斷來處理
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6626 個
        工控威望: 38438 點
        下載積分: 14780 分
        在線時間: 9801(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-11-02
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-10-20 08:56
        引用
        引用樓主liaohp于2021-10-19 22:20發表的 關于for循環內部 數據如果發生改變 的執行結果 討教 :
        應用背景:采集到的模擬量 總是變化很大,我想做一個相當于濾波的程序,原理就是把 數據data_in  累加比如1000次,然后 再求平均值,但是我懷疑在  for next循環 執行過程中,外部的數據改變了,可能不會對for next內部 生效,又或者 基于PLC的原理,會不會在執行for next內部程序的時候,根本就不會去 處理 for next外部的其他程序。所以想請教各位。



        FOR循環在當前周期內執行完畢,因此,你需要首先采集好1000次數據,然后通過FOR循環進行處理.

        Good Luck~
        wenliang
        擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 706 個
        工控威望: 919 點
        下載積分: 43085 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2014-04-04
        最后登錄: 2025-11-02
        查看wenliang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-10-20 09:13
        大師 威武
        zjw424260912
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 735 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2019-05-16
        最后登錄: 2025-09-23
        查看zjw424260912的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-10-20 09:33
        你這個是匯川的H5U?   
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 485 個
        工控威望: 2615 點
        下載積分: 9957 分
        在線時間: 526(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-10-31
        查看小侯的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-10-20 09:56
        一般迴圈都是連續執行
        比如1~100連加總和等
        如果是採樣平均應該是以變數將每次執行時的採樣對象以變址的方式另存暫存
        然後將暫存1~暫存100的數值以迴圈方式進行總和平均
        或是看使用的PLC是否有數值平均的指令
        像三菱的MEAN指令
        我看到你了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 367 個
        工控威望: 619 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 156(小時)
        注冊時間: 2018-05-02
        最后登錄: 2024-09-12
        查看我看到你了的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-10-20 11:29
        數據調動如果大,你就算取平均值對整體還是有影響的。不如data_in前做一個上下限的數據過濾,超太多的數據直接不要
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1548 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-08-06
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-10-20 11:45
        一般PLC的掃描周期在10ms內吧(不排除步數大的程序超過10ms,畢竟少數,就先不討論),你能確定10ms內模擬量波動值非常大?還是說模擬量模塊的采集周期比PLC的10ms掃描周期小得多,按1000份算,至少0.01ms也就是10μs的采樣頻率,模擬量模塊有這么快的速度嗎?就算有這么快,模擬量到PLC是否也能這個快給你接收1000份采樣值。
        如果以上都沒有,那么10ms內累計的這個采樣值的就會都是一個數值,你再怎么累計1000份再平均都是沒有用的。
        liaohp
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 621 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2011-09-28
        最后登錄: 2025-08-27
        查看liaohp的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-10-22 10:23
        引用
        引用第4樓zjw424260912于2021-10-20 09:33發表的  :
        你這個是匯川的H5U?   

        是的
        liaohp
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 621 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2011-09-28
        最后登錄: 2025-08-27
        查看liaohp的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-10-22 10:35
        引用
        引用第7樓楓落云端于2021-10-20 11:45發表的  :
        一般PLC的掃描周期在10ms內吧(不排除步數大的程序超過10ms,畢竟少數,就先不討論),你能確定10ms內模擬量波動值非常大?還是說模擬量模塊的采集周期比PLC的10ms掃描周期小得多,按1000份算,至少0.01ms也就是10μs的采樣頻率,模擬量模塊有這么快的速度嗎?就算有這么快,模擬量到PLC是否也能這個快給你接收1000份采樣值。
        如果以上都沒有,那么10ms內累計的這個采樣值的就會都是一個數值,你再怎么累計1000份再平均都是沒有用的。


        不是10ms內波動大,是我肉眼看波動大,想處理平滑點。
        模擬量采集周期我設置為50hz,也就是0.02s,20ms,假如PLC掃描周期為10ms,也就是2個周期 才檢測到模擬量變化,我現在的做法是每個掃描周期記錄數據,然后多個周期求平均值,有些效果
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1548 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-08-06
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-10-22 12:46
        其實我想說你的程序里算法已經有問題了,程序里邏輯就是一個PLC掃描周期里用FOR循環采集N次,再平均。
        跟你實際需求的長時間多次采集求平均已經不同了。

        主站蜘蛛池模板: 乱公和我做爽死我视频| 精品2020婷婷激情五月| 国产精品成人综合色在线| 亚洲国产精品日韩在线| 成人午夜激情在线观看| 国产成人亚洲日韩欧美| 亚洲综合一区二区三区不卡| 巨胸美乳无码人妻视频| 美女扒开内裤无遮挡禁18| 欧美三级中文字幕在线观看| 亚洲AV无码成人精品区| 亚洲男同gay在线观看| 免费人成视频网站在线18| 亚洲成色在线综合网站| 精品国产粉嫩一区二区三区| 亚洲偷自拍国综合| 色综合AV综合无码综合网站| 欧美日本激情| 国产精品亚洲а∨天堂2021 | 亚洲男人的天堂久久香蕉| 国产一级二级三级毛片| 97人人添人人澡人人澡人人澡 | 377p日本欧洲亚洲大胆张筱雨| 日本免费一区二区三区久久| 成人网站网址导航| 亚洲AV成人无码久久精品| 99久久成人国产精品免费| 在线中文一区字幕对白| 国产极品丝尤物在线观看| 久久av高潮av喷水av无码| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 国产精品久久久久精品日日| 国产色a在线观看| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 欧美videosdesexo吹潮| 免费国产拍久久受拍久久| 亚洲红杏AV无码专区首页| 宅男午夜网站在线观看| 久热综合在线亚洲精品| 国产成人免费高清激情视频| 精品国产一区二区三区av性色|