        各位工控大師們:
          我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1660 個
        工控威望: 1876 點
        下載積分: 6500 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-10-28
        查看langui的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-10-23 11:36
        工作電流和空載電流是不一樣的。你測下400KW的破碎機不可能時刻都是400KW的滿負荷工作的。
        樓主留言:
        400KW的設備表上顯示有200KW左右,

        主站蜘蛛池模板: 成人av一区二区三区| 久久精品国产蜜臀av| 中文成人在线| av无码精品一区二区乱子| 免费无码一区无码东京热| 亚洲欧美国产另类视频| 亚洲综合一区二区三区在线 | 国产精品不卡一区二区在线| 国产精品入口麻豆| 午夜免费视频国产在线| 99在线精品国自产拍中文字幕| 欧美激情黑人极品hd| 2019亚洲午夜无码天堂| 免费人成黄页网站在线观看国产 | 亚洲国产高清第一第二区| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 青青草无码免费一二三区| 波多野结衣绝顶大高潮| 中文字幕制服国产精品| 网友自拍人妻一区二区三区三州| 午夜福利国产一区二区三区| 性视频一区| 免费视频欧美无人区码| 亚洲AV蜜桃永久无码精品| 色天使色偷偷色噜噜| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 亚洲夫妻性生活视频网站| 中文字幕人妻无码一夲道| 精品人妻码一区二区三区| 久久国内精品一区二区三区| 国产蜜臀在线一区二区三区| 国产精品成人综合色在线| 国产精品久久久久久无毒不卡| 亚洲免费视频一区二区三区| 4399理论片午午伦夜理片| 91一区二区三区蜜桃| 欧洲精品色在线观看| 久久成人亚洲香蕉草草| 福利视频一区二区在线| 国产精品福利2020久久| 精品尤物国产尤物在线看|