        各位工控大師們:
          我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1685 個
        工控威望: 1901 點
        下載積分: 6551 分
        在線時間: 758(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-12-23
        查看langui的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-10-23 11:36
        工作電流和空載電流是不一樣的。你測下400KW的破碎機不可能時刻都是400KW的滿負荷工作的。
        樓主留言:
        400KW的設備表上顯示有200KW左右,
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3837(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-27
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-10-23 11:48
        你自己看一開關柜的電流,大概計算一下,
        110Kw的螺桿機,不是變頻的話,加載時與標稱功率是沒多大差別的。
        樓主留言:
        表上顯示是在滿負載下110KW,這個是差不多的,
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 1054 分
        在線時間: 501(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-10-23 12:48
        我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
        132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
        樓主留言:
        公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35437 分
        在線時間: 626(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2025-12-05
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-10-23 18:39
        應該是計算方法不同,比如不是三班運轉,平均下來功率并不高。看設備配置,變壓器沒有800KVA的話,在同時運行且滿負荷狀態下還真可能變壓器超載。
        dgamen
        歲月不饒人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 423 點
        下載積分: 2035 分
        在線時間: 565(小時)
        注冊時間: 2016-05-23
        最后登錄: 2022-04-04
        查看dgamen的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-11-09 17:34
        設備功率一般是指所有電器元器件額定功率之和,電器功率選型時都會留有余量空間。各部件同時工作的概率及負載情況都會影響實際功率。

        主站蜘蛛池模板: 国产区精品福利在线熟女| 99热国产这里只有精品9| 国产亚洲精品久久精品6| 国产免费踩踏调教视频| 亚洲av综合aⅴ国产av中文| 蜜臀av午夜精品福利| 国产精品视频中文字幕| 欧美一区二区三区香蕉视| 亚洲国内精品一区二区| 国产精品男人的天堂| 久国产精品韩国三级视频| 国内精品久久人妻无码不卡 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 男同精品视频免费观看网站| 中文丰满岳乱妇在线观看| 国产熟女丝袜av一二区| 最近中文国语字幕在线播放| 国产精品理论片在线观看| 精品九九热在线免费视频| 香蕉人妻av久久久久天天| 精品国产乱弄九九99久久| 蜜桃视频在线观看网站免费| 国产午夜亚洲精品不卡福利| 国产成人不卡无码免费视频| 蜜臀色欲AV无码人妻| 一区二区三区四区五区自拍| 成人国产一区二区三区精品| 99久久亚洲综合精品成人网| 国产精品毛片一区二区| 黄色av免费在线上看| 国产精品国产三级国产试看| 亚洲精品美女一区二区| 亚洲人妻系列中文字幕| 国产日韩欧美久久久精品图片| 亚洲精品国偷自产在线| 中文字幕亚洲人妻系列| 年轻女教师hd中字| 在线中文字幕国产精品| 午夜亚洲AV成人无码国产| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 中国CHINA体内裑精亚洲日本|