        請問下有誰做過臺達ms300變頻器跟松下PLC 做485通訊,目前變頻器水晶頭4腳為SG-,5腳為SG+,分別接松下Com3的S+,跟S-,這樣接線應該沒問題吧,變頻器參數設置了00-20頻率指令來源為1為485,00-21指令來源設置為2也是485.其他就設置了,09-00站號為2,09-01通訊速率為9.6,09-04通訊格式8O1,RTU,三個參數,應該也是對的吧,PLC參數設置通訊協議為modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都對應了,,用F146指令發送 H1302 H2103  K1 DT20,讀當前頻率就是讀不了,連通訊板發送接收燈都不閃,不知道啥原因,請教哪位師傅指點下,非常感謝🙏?
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1945 個
        工控威望: 2155 點
        下載積分: 11273 分
        在線時間: 898(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-12-26
        查看yerong的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-11-17 08:15
        線接反了???
        hsl199
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 482 點
        下載積分: 1866 分
        在線時間: 203(小時)
        注冊時間: 2007-05-20
        最后登錄: 2025-11-28
        查看hsl199的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-11-17 08:19
        引用
        引用第1樓yerong于2021-11-17 08:15發表的  :
        線接反了???

        沒有呀,+對➕,-對-
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 5035 個
        工控威望: 9982 點
        下載積分: 4287 分
        在線時間: 3556(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-12-27
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-11-17 10:16
        先用串口測試軟件測試吧
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        laihuaxun200
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 362 點
        下載積分: 1168 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2013-11-20
        最后登錄: 2025-12-27
        查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-11-17 13:32
        松下COM3 是485和422 兩用的模塊,你看看COM3最后面那個指示燈,如果是亮的才是485
        hsl199
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 482 點
        下載積分: 1866 分
        在線時間: 203(小時)
        注冊時間: 2007-05-20
        最后登錄: 2025-11-28
        查看hsl199的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-11-17 13:51
        引用
        引用第4樓laihuaxun200于2021-11-17 13:32發表的  :
        松下COM3 是485和422 兩用的模塊,你看看COM3最后面那個指示燈,如果是亮的才是485

        亮的,就是終端電阻沒ON不知有不有影響
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 712(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-26
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-11-17 14:03
        這種簡單通信來的最快的就是先用電腦+modbus軟件快速確定一端的參數信息和硬件連接情況,確定通信上了再接另外一頭,否則一旦有問題,連是主機還是從機或者硬件的問題都不知道,只能一點點試,太耽誤時間
        laihuaxun200
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 362 點
        下載積分: 1168 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2013-11-20
        最后登錄: 2025-12-27
        查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-11-17 18:26
        引用
        引用第5樓hsl199于2021-11-17 13:51發表的  :

        亮的,就是終端電阻沒ON不知有不有影響


        要看看PLC的程序有沒寫對,另外要看變頻器那邊有沒有設置對,地址是否正確。
        hsl199
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 482 點
        下載積分: 1866 分
        在線時間: 203(小時)
        注冊時間: 2007-05-20
        最后登錄: 2025-11-28
        查看hsl199的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-11-17 20:35
        感謝各位的解答,搞定了,本來也是對的,只是參數里本來就是0.我就以為沒讀到,換一個地址就有數據了,按上面的方法是可以成功通訊的

        主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲欧美二区综合| 成人免费视频在线观看播放| 成人乱人乱一区二区三区| 久久99久久99精品免视看国产成人| 日韩一区二区一卡二卡av| 人人超碰人人爱超碰国产| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 人妻内射一区二区在线视频| 亚洲a人片在线观看网址| 国产精品黄色精品黄色大片| 麻豆国产传媒精品视频| 亚洲欧美激情另类| 色综合久久久久综合99| 国产亚洲无线码一区二区| 青青草成人免费自拍视频| 狠狠综合久久综合88亚洲| 亚洲一区二区三区| 少妇厨房愉情理伦片BD在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 国产男女猛烈无遮挡免费视频| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 亚洲高清有码在线观看| 亚洲天堂免费av在线观看| 亚洲一区黄色| 国产亚洲一区二区三区四区| 老司机精品成人无码AV| 欧洲码亚洲码的区别入口| 久久五月精品综合网中文字幕| 中国亚州女人69内射少妇| 亚洲国产精品自产拍久久| 天天色综网| 99re6在线视频精品免费下载| 色吊丝av中文字幕| 国产综合av一区二区三区| 国产精品无码无需播放器| 国产a在视频线精品视频下载| xxxxx欧美视频在线观看免费看| 国产精品v欧美精品∨日韩| 色一伊人区二区亚洲最大| 五月婷久久麻豆国产| 老熟女一区二区免费|