        現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以內,比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用,
        904377101
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 164 個
        工控威望: 261 點
        下載積分: 1340 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2021-09-26
        最后登錄: 2025-08-29
        查看904377101的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-11-25 15:05
        試試0V接地
        ljj041986
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 7618 分
        在線時間: 193(小時)
        注冊時間: 2017-03-28
        最后登錄: 2025-08-09
        查看ljj041986的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-11-25 15:22
        引用
        引用第1樓904377101于2021-11-25 15:05發表的  :
        試試0V接地

        你好,24V的負極接地也試過了,也是不行
        iujfang
        怪人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 412 個
        工控威望: 535 點
        下載積分: 1395 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2010-05-21
        最后登錄: 2025-08-31
        查看iujfang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-11-25 15:58
        加一個信號隔離器
        anan13611
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 22362 分
        在線時間: 138(小時)
        注冊時間: 2016-08-09
        最后登錄: 2025-08-31
        查看anan13611的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-11-26 10:24
        加強抗干擾的措施。
        seafar
        目前C#
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-06-10
        查看seafar的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-11-26 10:37
        用PLC自帶的24V電源
        枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
        B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
        曾姚王
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 281 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 15787 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2021-07-24
        最后登錄: 2025-08-26
        查看曾姚王的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-11-26 10:42
        萬一是壓力真的在波動呢?從控制方式上考慮沒有,PID調節合適不?
        txrtxr
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 1337 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2019-09-16
        最后登錄: 2025-02-09
        查看txrtxr的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-11-26 11:35
        1.換成屏蔽線,屏蔽單端接地,線要好點的,2芯的屏蔽音頻線也可以,不錯的。
        2.信號隔離。
        3.接地良好,這個接地的問題說過好多次了,要仔細分析現場的接地狀況,各種不同的地能不能接在一起要分清楚,需要單獨做地線的一定不要偷懶,而且要按照標準做好。
        4.干擾是這個行業比較容易出現的問題,不一定是你的原因,但是你要做好措施,線槽、橋架、電纜溝這些問題。

        總之現場處理的時候細心,不要嫌麻煩,慢慢來。
        txrtxr
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 1337 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2019-09-16
        最后登錄: 2025-02-09
        查看txrtxr的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-11-26 11:38
        轉帖:
        為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?
        可能是如下原因:
        你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
        另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
        可以用如下方法解決:
        1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。)
        背景是:
        模擬量輸入模塊內部是不隔離的;
        共模電壓不應大于 12V;
        對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
        2)使用模擬量輸入濾波器。
        ljj041986
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 7618 分
        在線時間: 193(小時)
        注冊時間: 2017-03-28
        最后登錄: 2025-08-09
        查看ljj041986的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-11-27 18:41
        感謝各位的解答,問題解決了,本來變送器是裝在罐子外的一條取壓管上的,利用罐里液體的高度壓縮取壓管里的空氣來檢測水位高低,原因是變送器與取壓管一接觸時數字就亂跳,好像有干擾,怎么屏蔽接地都不行,后來在取壓管頂端裝一小節PVC管再裝上變送器,就是變送器與金屬隔離開,問題就解決了,數值非常穩定,罐子在鐵平臺上也已經與設備的地線連接,剛開始用是沒問題,用了幾天后再這樣,也不知道什么原因會有干擾
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1883 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-11-27 19:42
        難道是靜電干擾?
        有差距
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 158 點
        下載積分: 40702 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2019-06-28
        最后登錄: 2025-08-29
        查看有差距的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-11-27 19:47
        直接給PLC等控制回路電源加隔離電源

        主站蜘蛛池模板: 久久精品色一情一乱一伦| 免费无码成人AV在线播放不卡 | 欧美人与动人物牲交免费观看| 青青青爽在线视频观看| 免费人成网站免费看视频| 高清国产一区二区无遮挡| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 国产精品熟妇视频国产偷人| 国产成人AV国语在线观看| 午夜通通国产精品福利| 久久亚洲精品情侣| 在线a亚洲老鸭窝天堂| 免费日韩av网在线观看| 国产一区二区三区高清视频 | 亚洲女人的天堂在线观看| 国产99精品成人午夜在线| 国产一区二区不卡在线视频| 午夜福利精品一区二区三区| 国产精品成人一区二区三| 亚洲av熟女国产一二三| 国产精品自拍视频免费看| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃| 欧美成人h亚洲综合在线观看| 亚洲精品日韩中文字幕| av中文无码乱人伦在线观看| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 国产精品中文字幕自拍| 日韩中文字幕精品人妻| 99中文字幕精品国产| 无码激情亚洲一区| 蜜臀在线播放一区在线播放| 绯色蜜臀av一区二区不卡 | 强奷白丝美女在线观看| 亚洲精品一区二区制服| 熟女一区二区中文字幕| 中文字幕国产精品自拍| 国产精品综合一区二区三区 | 999精品全免费观看视频| 日本一区三区高清视频| japanese无码中文字幕| av偷拍亚洲一区二区三区|