        公司是一個鋼結構工廠,我們使用的地線是取從鋼結構焊的焊絲,即使用的是TT系統。
        基本上從配電房到車間一級柜,二三級電箱,所使用的都是三相四線制,即只有零線,地線都是統一取自附近的廠房鋼柱子。
        如圖片上所示,電箱內地線取自鋼柱。設備 的地線取自電箱內。 電箱內統一使用的是斷路器,不使用漏保。

        后來有一次安監局過來檢查,要求我們把零線與地線在電柜里面直接短接,做重復接地,出去以后,零線是零線,地線是地線。
        但當時來的人也沒有講清楚到底是所有電柜,電箱全部如此重復接地,還是僅僅是一級電柜做重復接地,后面不做重復。

        這個問題一直困擾多時了,因為一直比較忙,電箱電柜也比較多,也不知道到底該如何去改,所以一直沒有動作,
        想請問一下現在到底該如何正確的去做這個接地線。
        想改成TN-S 是不可能的,因為車間的電柜及電箱數量太多了。
        電小白任小凱
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1728 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2021-12-05
        最后登錄: 2026-02-06
        查看電小白任小凱的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-01-03 22:37
        電力設計院一般設計地網排,接地網相通,一點接地
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2688 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-01-04 08:06
        三相四線制零線即相當于接地線,按三級配電的話,一,二,三級配電箱都需將零線重復接地。也就是等電位處理。否則容易引發零線對地有電位差。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-07
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-01-04 20:10
        引用
        引用樓主愿天天天藍于2022-01-03 20:53發表的 工廠接地的問題 :
        安監局就是希望你改為TN-S(五線制)接地系統,你卻想少拉一根線。

        像下圖紅色線那樣那樣,從主供電線路的零線分出一條專用的接地線,將所有各級電箱的接地點連接起來,各種設備的接地保護都從這條專用的接地線引接。

        特別的是你沒有使用漏電保護裝置,你就必須這樣做才符合安監局的要求,這也是為了你們所有員工的安全著想。



        主站蜘蛛池模板: 九九热免费精品视频在线| 久久精品国内一区二区三区| 毛片在线播放网址| 国产成人午夜在线视频极速观看| 天堂V亚洲国产V第一次| 最近最新中文字幕视频| av亚洲在线一区二区| 国产美女久久久亚洲综合| 久久不卡精品| 日本一道一区二区视频| 亚洲日韩AV一区二区三区四区| 久久亚洲精精品中文字幕| 精品国产自在现线看久久| 激情综合网激情五月激情| 国产亚洲精品2021自在线| 一本无码在线观看| 久久九九精品国产免费看小说| 国产视频一区二区三区麻豆| 中文国产不卡一区二区| 入禽太深在线观看免费高清| 激情视频乱一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品| 国产国产久热这里只有精品| 欧美色丁香| 99在线小视频| 日本系列亚洲系列精品| 高清国产一区二区无遮挡| 精品人妻系列无码人妻漫画| 国产猛男猛女超爽免费视频| 九九在线精品国产| 欧美变态另类zozo| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 日本高清视频色WWWWWW色| 久久精品久久电影免费理论片| 小13箩利洗澡无码视频免费网站| 国产99久久精品一区二区| 九九久久自然熟的香蕉图片| 日本道之久夂综合久久爱| 亚洲女同精品久久女同| 伊人久久久av老熟妇色| 中文日韩在线一区二区|