        樓主  發表于: 2022-03-10 17:17
        首先講下,這片帖子不是講200smart PLC和變頻器通訊程序怎么編寫的,因為類似的帖子網上其實有很多,而且大多數照著操作,編程就能成功。但是呢往往有一些鉆牛角尖的人,就是照貓畫虎還是會失敗,比如說像我這樣的。然而出錯的原因,又是比較有意思的,可能有些人也會遇到,所以在此記錄下。

        現在的通訊基本都是用的Modbus通訊,西門子PLC的這個也是比較多見,而且幫助手冊也都有介紹。Modbus通訊里面有一個指令碼是連續多字節傳送,功能碼是03。我之前是用慣了S7-1200PLC,所以喜歡把連續的寄存器地址寫在一起,舉個例子,比如變頻器啟停命令是40005,變頻器頻率設定是40006,那么我自然就會連續發送2個字地址。于是我在200smart PLC也是這么用的?蓪嶋H調試的結果就是,這樣的連續傳送大于1個字的地址,變頻器通訊控制是失敗的。至于失敗的原因是smart200不行,還是變頻器端不行。我也沒有具體研究,咱也沒這個能力。




        如圖,在字節數改成1以后,如果接線正確,參數正確,程序正確,那就能正常啟停變頻器,以及更改變頻器頻率。但是字節數改成2及以上,那肯定是通訊異常。而且現在網上的編程說明文檔也基本都是1個字節。
        [ 此帖被尹夢超在2022-03-10 17:23重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-03-17 11:39
        你這個問題是哪與哪,200或者200smart不支持count寫大于2以上的數字?
        luoqing1117
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 238 點
        下載積分: 2603 分
        在線時間: 641(小時)
        注冊時間: 2013-03-13
        最后登錄: 2025-12-13
        查看luoqing1117的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-03-23 20:47
        肯定不是SMART的問題
        hsiung
        Just do as you want.
        級別: 家園?
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 521 個
        工控威望: 976 點
        下載積分: 11172 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2008-09-04
        最后登錄: 2025-12-16
        查看hsiung的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-03-24 12:56
        我猜測,可能此變頻器必須先接受啟動指令,然后接受頻率設定才能正常工作。
        Evaluate your time,
        Controll your life.
        ssdq顏路
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 72 點
        下載積分: 2240 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2022-09-09
        最后登錄: 2025-12-05
        查看ssdq顏路的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-09-24 16:42
        你改2的時候需要刪掉一條MBUS_MSG
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-09-24 18:34
        西門子變頻器可以讀多個字,不能寫多個字。
        秀空02
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 379 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 1876 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2021-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看秀空02的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-09-26 08:36
        寫2以上的,我也沒有試成功。
        zyt888
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 358 點
        下載積分: 2483 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2022-09-07
        最后登錄: 2025-08-16
        查看zyt888的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-09-28 11:17
        沒經歷過,200smart有個經歷是用教程方法通訊多個變頻,通訊報文中間要加間隔時間,一樣的程序,2臺變頻能通訊,4臺變頻就不行,斷斷續續,你試試一條指令結束延時在觸發下一條指令
        西歐工控
        多試一次,就會成功
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 601 個
        工控威望: 3347 點
        下載積分: 81382 分
        在線時間: 305(小時)
        注冊時間: 2010-09-21
        最后登錄: 2025-12-16
        查看西歐工控的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-09-28 11:55
        我用這個通訊30個設備,每個20個字都沒問題
        18566048525
        Wang123456
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 2259 點
        下載積分: 13488 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2019-05-15
        最后登錄: 2023-07-05
        查看18566048525的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-09-28 13:46
        英威騰變頻器沒用過,很多變頻器讀寫多個字一點問題沒有
        xxbbyy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 765 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2008-04-23
        最后登錄: 2025-12-07
        查看xxbbyy的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-10-01 23:36
        add+40001
        歐陽菲菲
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 499 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2013-01-04
        最后登錄: 2025-11-19
        查看歐陽菲菲的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-10-03 15:06
        有的變頻器只接受06寫功能碼,有的能接受06 10 寫功能碼,寫1的時候時06碼.
        寫2的時候時10碼,你用的變頻器不支持這個碼
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: HEYZO无码中文字幕人妻| 在线高清理伦片a| 国产一区二区三区免费观看| 无码一区二区三区免费| 乱人伦人妻中文字幕不卡| 久久午夜私人影院| 亚洲一区在线观看青青蜜臀| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 久久综合色之久久综合| 乌克兰少妇bbw| 高清不卡一区二区三区| 在线观看成人av天堂不卡| 国产精品国产三级国快看| 国产视频深夜在线观看| 国产精品视频一区不卡| 伊人蕉久影院| 精品熟女日韩中文十区| xxxx丰满少妇高潮| 亚洲乱码一卡二卡卡3卡4卡| 国产精品女同一区三区五区| 另类 专区 欧美 制服丝袜| 亚洲中文在线精品国产| 大地资源高清免费观看| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 国产精品99一区二区三区| gogogo在线播放中国| 国产v综合v亚洲欧美大天堂| 一区二区三区国产好的精华液| 国产按头口爆吞精在线视频| 日韩精品国产二区三区| 极品美女销魂一区二区三| 中文字幕va一区二区三区| 国产精品一区二区小视频| 无码无遮挡刺激喷水视频| 亚洲无av中文字幕在线| 久久一日本道色综合久久| 久久热这里这里只有精品| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 欧洲精品色在线观看| 中文一级毛片| 99在线小视频|