        樓主  發表于: 2022-04-02 15:35
        新PLC的其中一個輸出點有顯示,輸出點對電源有電壓,但繼電器不動作,繼電器沒問題,請教各位原因
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2424 個
        工控威望: 1783 點
        下載積分: 84343 分
        在線時間: 1536(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-12-10
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-04-02 16:19
        可能有以下的原因:1、內部繼電器故障,或者焊點脫焊虛焊(天氣濕濕經常是會引起的)。2、有電壓輸出不一定會有動作。3、如果沒有程序的話,恢復原廠試試看看,如果有程序的話,做好備份再恢復。4、PLC有其他內部元件損壞,。。。。等等。。。
        曾姚王
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 283 個
        工控威望: 373 點
        下載積分: 15791 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2021-07-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看曾姚王的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-04-02 17:17
        輸出電源如果是直流,繼電器線圈接線極性反沒有?直流繼電器基本帶反向二極管的,除了起指示燈作用還可以保護PLC輸出晶體管。接反了,電源不太高的情況,繼電器不會動作的。
        ningminsheng
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 16259 點
        下載積分: 9402 分
        在線時間: 852(小時)
        注冊時間: 2007-12-02
        最后登錄: 2025-12-15
        查看ningminsheng的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-04-02 17:33
        改個點試一試,如果其他點正常,說明電路板或者其他元件有問題
        小魔仙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 1367 分
        在線時間: 239(小時)
        注冊時間: 2017-11-15
        最后登錄: 2025-12-10
        查看小魔仙的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-04-03 10:00
        謝謝各位回復,其他輸出點正常,極性沒有反,有沒有可能虛接電流太小,我試一下恢復出廠看看
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 817 個
        工控威望: 5290 點
        下載積分: 10635 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-12-15
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-04-03 20:23
        新PLC一般不會有問題,我覺得可能是該點沒有對應的程序控制
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        13963688992
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 959 點
        下載積分: 21 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2022-03-29
        最后登錄: 2025-07-02
        查看13963688992的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-04-05 19:26
        沒有說清楚,是輸出的正還是輸出的負啊?有電壓就是正常的啊,要確認有輸出才行
        永宏新華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 353 個
        工控威望: 386 點
        下載積分: 14208 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2022-02-16
        最后登錄: 2025-11-30
        查看永宏新華的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-04-05 19:49
        學習學習看看大家的問題
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2424 個
        工控威望: 1783 點
        下載積分: 84343 分
        在線時間: 1536(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-12-10
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-04-06 14:35
        看看問題,一起學習
        矽能工控
        自動化編程維護改造升級,微信同電話
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 394 個
        工控威望: 444 點
        下載積分: 1424 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2020-05-30
        最后登錄: 2025-12-12
        查看矽能工控的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-04-07 11:56
        這個問題最好解決了,用導線短接一下PLC輸出 點的公共點與對應的輸出 點,繼電器有動作那就是PLC輸出點有問題,繼電器沒動作就是外部線路或繼電器問題1
        西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
        yeyhx
        愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 424 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2007-04-20
        最后登錄: 2025-11-29
        查看yeyhx的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-04-07 15:28
        我曾遇到一個故障,當時Y0驅動一個固態繼電器,固態控制一個電熱絲。上電后沒有運行程,就是用手按著PLC的面板時電熱絲就燒斷了,手不按沒事,程序也可正常運行。。。
        工控技術討論群火爆招人中:32853037
        群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

        GOOD  LUCK
        了卻一段情緣,成就一翻事業!
        小魔仙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 1367 分
        在線時間: 239(小時)
        注冊時間: 2017-11-15
        最后登錄: 2025-12-10
        查看小魔仙的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-04-09 15:40
        換了一個PLC就好了,公共端是負,不理解輸出點打通無法驅動繼電器,電流太小了嗎
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线少妇内射| 在线观看美女网站大全免费| 福利网午夜视频一区二区| 无码国产精品一区二区免费式直播 | 国产精品丝袜亚洲熟女| a国产一区二区免费入口| 人人人妻人人澡人人爽欧洲一区| 久久夜色撩人精品国产av| 国产成人不卡一区二区| xbox免费观看高清视频的软件| 欧洲熟妇精品视频| 欧美成人黄在线观看| 亚洲国产精品无码一区二区三区| 久久99精品久久久久麻豆| 少妇人妻综合久久中文| 69精品无人区国产一区| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 医院人妻闷声隔着帘子被中出| 天天看片视频免费观看| 国产精品天干天干综合网| 日本黄页网站免费观看| 365天今时之欲在线观看| 日韩无矿砖一线二线卡乱| 黑色丝袜脚交视频麻豆| 国产亚洲精品福利片| 国产女人在线视频| 日韩av中文字幕有码| 婷婷六月天在线| 国产日韩av二区三区| 青青草无码免费一二三区| 亚洲+成人+国产| 亚洲日韩AV一区二区三区四区| 男女一级国产片免费视频| 国产清纯在线一区二区| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 亚洲国产性夜夜综合| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频| 特级xxxxx欧美孕妇| 亚洲av无码乱码在线观看野外| 亚洲成av人片无码不卡播放器|