<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2022-06-18 09:56
        使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。
        程序為不停地讀取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。
        求大家指點!
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-06-18 10:24
        可以通訊上,可以讀出從站開關量輸入。只是返回數據在不同數據間跳動。
        通訊距離2米。
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-06-18 12:42
        圖片:
        圖片:
        M8122不是一直為1。否則數據不會更新,我的是通訊正常,功能也能實現,數據可以更新,就是接收數據跳動。
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-06-18 14:11
        贊同。試一下
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-06-18 17:36
        圖片:
        圖片:
        圖片:
          
        寫了一段簡短的程序,依舊如此,能夠返回實際的開關量,但是數據跳動。
        發送指令:0B 02 00 10 00 08 78 A3。 0B地址,02讀開關量輸入,0010開關量輸入第一個地址,0008讀8個開關量。
        正確的返回指令:0B 02 01 ** AA BB。**代表返回的實際輸入,AA,BB代表校驗碼。
        還有一個問題,返回數據依次向高字節移動一個字。如圖三,返回數據地址理論應為D7060,實際返回在D7061中,其他依次。
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-06-21 11:54
        引用
        引用第9樓anlyl2014于2022-06-19 07:57發表的  :
        這是舊話重提的了,RS指令的K8是發送8個數,后面K6是指接收個數6個,問題出在接收個數不足,FX2N前的所有型號都有返回碼,也就是說,發送K8,接收為K8+接收的個數;FX3U后的型號就沒有此問題,解決方法是:接收的K?要足夠大,例如RS D7000 K8 D7010 K30
        可參考我發的例子

        感謝大神,雖然嘗試沒有效果。改S7-200 MODBUS通訊了。還是喜歡日本風格,簡潔方便。
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-12-11
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-06-22 09:58
        引用
        引用第12樓學無止靜于2022-06-21 15:59發表的  :
        樓主介紹的狀態可考慮下是否是干擾?通訊的對象是社么設備,如果是變頻器尤其要注意。
        曾經遇到過樓主描述的類似現象。這種通訊亂碼狀態的出現總是與動力回路的大負載啟動和運行相關,通常都是設備接地,電纜屏蔽沒做好引起干擾,最簡單的方法是用臨時通訊電纜繞開干擾源試一下干擾情況有否改變就可得到有價值的信息。

        現場沒有驅動,只用控制部分。距離不超過兩米。

        主站蜘蛛池模板: 国产熟女激情一区二区三区| 亚洲国产美女精品久久久| 亚洲国产精品自在拍在线播放蜜臀| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 日本精品极品视频在线| 91福利国产成人精品导航| 久久99精品久久久久久齐齐百度| 国产三级精品三级在线专区1| 国产精品一区久久99| 欧美综合在线观看| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 亚洲国产精品日韩专区av| 九九在线精品国产| 999福利激情视频| 在线看免费无码的av天堂| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 亚洲天堂网中文在线资源| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 国内精品免费久久久久电影院97| 国产麻豆精品福利在线| 日本一区二区三区四区黄色| 精品一区二区三区国产馆| 91精品国产免费人成网站| 亚洲av午夜精品一区二区三区 | 日本一区三区高清视频| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 成人亚洲国产精品一区不卡| 亚洲女同精品一区二区| 激情综合网五月激情五月| 国产精品无码素人福利不卡| 国产精品久久无中文字幕| 日本一区二区不卡精品| 麻豆国产va免费精品高清在线| 成在人线av无码免费高潮水老板| 久久夜色国产噜噜亚洲av| 四虎在线播放亚洲成人| 亚洲午夜福利网在线观看| 大香伊蕉在人线国产免费| 成人自拍短视频午夜福利| 国产又爽又黄又不遮挡视频 |