<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2022-06-18 09:56
        使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。
        程序為不停地讀取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。
        求大家指點!
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 4994 個
        工控威望: 8435 點
        下載積分: 18664 分
        在線時間: 3496(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-06-18 10:05
        先監控的發出去的內容是否正確,你對了,別人才能回你正確的
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-06-18 10:24
        可以通訊上,可以讀出從站開關量輸入。只是返回數據在不同數據間跳動。
        通訊距離2米。
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 4994 個
        工控威望: 8435 點
        下載積分: 18664 分
        在線時間: 3496(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-06-18 10:31
        那你就要確定你的M8122是不是一直發送,或者M8123是否接收到就立馬復位
        4樓  發表于: 2022-06-18 12:42
        圖片:
        圖片:
        M8122不是一直為1。否則數據不會更新,我的是通訊正常,功能也能實現,數據可以更新,就是接收數據跳動。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2872 個
        工控威望: 4578 點
        下載積分: 226856 分
        在線時間: 3317(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-11-03
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-06-18 13:04
        看此程序的書寫方式就知道問題所在,一旦通訊出錯就找不到原因所在。建議樓主做個簡單的通訊測試程序,比如:用外部按鈕控制,每按一次按鈕讀取一次數據,看看是否也存在同樣的問題。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-06-18 14:11
        贊同。試一下
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-06-18 17:36
        圖片:
        圖片:
        圖片:
          
        寫了一段簡短的程序,依舊如此,能夠返回實際的開關量,但是數據跳動。
        發送指令:0B 02 00 10 00 08 78 A3。 0B地址,02讀開關量輸入,0010開關量輸入第一個地址,0008讀8個開關量。
        正確的返回指令:0B 02 01 ** AA BB。**代表返回的實際輸入,AA,BB代表校驗碼。
        還有一個問題,返回數據依次向高字節移動一個字。如圖三,返回數據地址理論應為D7060,實際返回在D7061中,其他依次。
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2872 個
        工控威望: 4578 點
        下載積分: 226856 分
        在線時間: 3317(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-11-03
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-06-18 18:24
        無語!           
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 19485 分
        在線時間: 952(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-11-02
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-06-19 07:57
        這是舊話重提的了,RS指令的K8是發送8個數,后面K6是指接收個數6個,問題出在接收個數不足,FX2N前的所有型號都有返回碼,也就是說,發送K8,接收為K8+接收的個數;FX3U后的型號就沒有此問題,解決方法是:接收的K?要足夠大,例如RS D7000 K8 D7010 K30
        可參考我發的例子
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        永宏新華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 353 個
        工控威望: 386 點
        下載積分: 14208 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2022-02-16
        最后登錄: 2025-11-02
        查看永宏新華的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-06-20 11:05
        學習一下學習
        lightroad
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2008-11-19
        最后登錄: 2025-05-09
        查看lightroad的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-06-21 11:54
        引用
        引用第9樓anlyl2014于2022-06-19 07:57發表的  :
        這是舊話重提的了,RS指令的K8是發送8個數,后面K6是指接收個數6個,問題出在接收個數不足,FX2N前的所有型號都有返回碼,也就是說,發送K8,接收為K8+接收的個數;FX3U后的型號就沒有此問題,解決方法是:接收的K?要足夠大,例如RS D7000 K8 D7010 K30
        可參考我發的例子

        感謝大神,雖然嘗試沒有效果。改S7-200 MODBUS通訊了。還是喜歡日本風格,簡潔方便。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 99精品国产一区在线看| 色综合色综合色综合久久| 亚洲精品爆乳一区二区H| 亚洲欧美精品一中文字幕| 亚洲最大成人在线播放| chinese老太交videos| 久久精品国产国产精品四凭| 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 精品综合久久久久久97| 一道本AV免费不卡播放| 亚洲区小说区图片区qvod| av中文字幕国产精品| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放| 成人国产亚洲精品一区二区 | 久青草视频在线观看免费| 久久久99精品成人片中文字幕| 黑人巨大亚洲一区二区久| 日本不卡三区| 口爆少妇在线视频免费观看| 久久91精品牛牛| 亚洲人成人网站色www| 宅男噜噜噜66网站高清| 亚洲欧美色中文字幕| 91精品国产午夜福利| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 一级片一区二区中文字幕| 亚洲天堂视频在线观看| 61精品人妻一区二区三区| 少妇激情一区二区三区视频小说| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 亚洲精品tv久久久久久久| 国产乱码精品一区二区三| 国产黄色大片网站| 久久不卡精品| 99国产欧美另类久久久精品| 日韩精品人妻系列无码av东京| 亚洲国产欧美在线人成AAAA| 在线观看AV永久免费| 亚洲欧洲日产国码久在线| 国产一区二区精品自拍| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕|