        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 国产精品一二三中文字幕| 青草青草久热精品视频在线观看| 久久精品国产99麻豆蜜月| 国产福利视频区一区二区| 色狠狠综合天天综合综合| 第一页亚洲| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉 | 国产成+人+综合+欧美亚洲| 国产亚洲一区二区三不卡| 国产精品国产主播在线观看| 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 欧美中文字幕无线码视频| 毛片大全真人在线| 国产三级精品福利久久| 日本道播放一区二区三区| 日韩av在线不卡一区二区| 18av千部影片| 欧美日韩国产亚洲沙发| 久久久久久免费一区二区三区| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 亚洲爆乳少妇无码激情| 99精品国产在热久久婷婷| 成年女人片免费视频播放A| 亚洲综合色区无码专区| 日韩丝袜欧美人妻制服| 国产成人精品三上悠亚久久| 日韩伦理片一区二区三区| 女同另类激情在线三区| 国产无遮挡免费视频免费| 亚洲国产成熟视频在线多多| 久久这里只精品热免费99| 好男人视频免费| 国产区成人精品视频| 无码国产精品一区二区免费3p| 我把护士日出水了视频90分钟| 国产美熟女乱又伦AV果冻传媒| 国产男生午夜福利免费网站| 国产成人一区二区三区免费| 人妻日韩精品中文字幕| 中国女人高潮hd| 中文日韩亚洲欧美字幕|