        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 亚洲色在线V中文字幕| 成人做爰www网站视频| 成A人片亚洲日本久久| 久久综合色一综合色88欧美| 毛片无遮挡高清免费| 亚洲一本大道在线| 精品深夜av无码一区二区老年| 少妇人妻综合久久中文| 日本精品极品视频在线| 亚洲综合国产伊人五月婷| 国产成人精品久久性色av| 久久涩综合一区二区三区| 中文字幕精品亚洲二区| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 青草青草久热精品视频在线观看| 亚洲国产初高中生女av| 精品日韩亚洲av无码| 久久精品成人91一区二区| 天堂亚洲免费视频| 四虎国产精品久久免费精品| 久久青草国产精品一区| 亚洲色大成网站www在线| 尤物国产精品福利在线网| 亚洲中文久久久精品无码| 国产成人精品日本亚洲专区6| 国产高清视频在线播放www色| 色老头亚洲成人免费影院| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2020| 熟女熟妇伦av网站| 又黄又爽又色的少妇毛片| 色综合久久夜色精品国产| 国产目拍亚洲精品二区| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 久久精品国产一区二区涩涩| 农村老熟妇乱子伦视频| 久久综合国产精品一区二区| 国语精品自产拍在线观看网站| 国产一区韩国主播| 国产在线观看毛带| 亚洲综合精品香蕉久久网| 亚洲www永久成人网站|