        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产清自在天天线| 成人午夜在线观看刺激| 老师破女学生处特级毛ooo片| 一日本道伊人久久综合影| 亚洲阿v天堂网2021| 国产欧美另类久久久精品丝瓜| 亚洲欧美性另类春色| 色爱综合激情五月激情| 国产女人18毛片水真多1| 国产高潮又爽又刺激的视频| 亚洲嫩模喷白浆在线观看| 人妻少妇久久中文字幕| 欧洲美熟女乱av在免费| 婷婷色中文字幕综合在线| 激情综合网激情激情五月天| 猫咪AV成人永久网站在线观看| 久久人人妻人人爽人人爽| 国产鲁鲁视频在线观看| 2020最新无码福利视频| 国产剧情视频一区二区麻豆 | 免费看又黄又无码的网站| 精品亚洲国产成人av| 欧美成人www免费全部网站 | 蜜臀av在线一区二区三区| 女人与公狍交酡女免费| 久久精品一偷一偷国产| 午夜精品福利亚洲国产| 国产成人精品三级在线影院| 色婷婷亚洲精品综合影院| 亚洲高清在线天堂精品| 亚洲国产在一区二区三区| 老司机亚洲精品影院| 国产精品成人中文字幕| 姑娘故事高清在线观看免费| 国产视频有码字幕一区二区| 国产成人美女AV| 99九九热久久只有精品| 曰韩无码二三区中文字幕| 少妇人妻偷人精品无码视频| 97se亚洲国产综合在线| 免费看黄片一区二区三区|