        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2025-10-02
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
        學習了
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2025-10-02
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13599 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13599 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 三级黄片一区二区三区| 国产精品久久久久电影网| 精品一区二区三区女性色| 亚洲乱码日产精品bd在线| 怡春院久久国语视频免费| 成人网站免费观看永久视频下载 | 亚洲色成人一区二区三区| 久久久久久a亚洲欧洲av| 亚洲一区二区偷拍精品| 婷婷综合缴情亚洲五月伊| 国产自产一区二区三区视频| 国产成人精品永久免费视频| 亚洲欧美综合精品成人网站| 亚洲欧洲日产国码高潮αv| 精品无码三级在线观看视频| 无码A级毛片免费视频下载| 中文字幕无码家庭乱欲| 国产丰满乱子伦无码专区| 亚洲欧美国产精品久久| 一区二区三区国产综合在线| 精品 无码 国产观看| 亚洲最大成人美女色av| 女人喷水高潮时的视频网站| 国产精品v欧美精品∨日韩 | AV人摸人人人澡人人超碰妓女| 华人在线亚洲欧美精品| 农村国产毛片一区二区三区女 | 亚洲一区二区三区av激情| 国产中文一区卡二区不卡| 国产综合AV一区二区三区无码| 色综合视频一区二区三区| 国产福利酱国产一区二区| 国产一区二区三区AV在线无码观看| 影音先锋女人AA鲁色资源| 亚洲国产成人av在线观看| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 日本最新免费二区三区| 开心一区二区三区激情| 精美亚洲一区二区三区| 国产成人综合色就色综合| 国产肉丝袜在线观看|