        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2025-10-02
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
        學習了
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2025-10-02
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13599 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13599 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 无码国产精成人午夜视频一区二区 | 亚洲国产成人久久精品软件| AV无码国产在线看岛国岛| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 国产人与禽zoz0性伦多活几年 | 免费可以在线看a∨网站| 国产成人av一区二区三区不卡| 日韩精品欧美高清区| 免费无码av片在线观看播放| 国产午夜精品福利91| 免费午夜无码片在线观看影院| 亚洲成亚洲成网中文字幕| 强奷乱码中文字幕| 国产成人亚洲日韩欧美| 欧美性群另类交| 国产成人一区二区三区视频免费| 秋霞A级毛片在线看| 亚洲hairy多毛pics大全| 中文字幕理伦午夜福利片| 国产一本一道久久香蕉| 中文字幕亚洲无线码在线| av天堂免费在线观看| 久久热这里只有精品99| 亚洲国产高清av网站| 男女啪啪高潮激烈免费版| 国产伦一区二区三区久久| 午夜国产精品视频免费看电影| 亚洲色大成网站www在线| 蜜臀av在线一区二区三区| 久久精品免视看国产成人| 乱码视频午夜在线观看| 久久久欧美国产精品人妻噜噜| 国产精品免费精品自在线观看| 日韩人妻无码精品系列| 国产成人精品一区二区三区免费| 亚洲精品一区二区妖精| 亚洲性啪啪无码AV天堂| 好吊视频一区二区三区在线| 武装少女在线观看高清完整版免费| 亚洲av与日韩av在线| 国产成人欧美一区二区三区在线|