<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2022-07-18 18:57
        FBS-60MA
        RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
        以下寫入測試是正常的
        寫入正常



        但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
        讀頻率電流電壓狀態字都不正常



        通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

          通訊地址




        已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

        =####################
        試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

        準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
        [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
        是通訊延遲問題么???
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2025-10-02
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
        學習了
        ysjwcwwfn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2016-12-19
        最后登錄: 2025-10-02
        查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
        控制字地址是3200H
        狀態字   3210H

        控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
        是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





        引用
        引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
        森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13599 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
        乘風破浪93
        靜坐常思己過,閑談莫論人非!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 13599 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2014-05-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
        wook
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 695 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-19
        查看wook的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
        謝謝回復
        測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
        調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

        本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


        引用
        引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
        (1)先用串口助手測試接收數據是否正常
        (2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

        主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区婷婷| 精品久久久无码人妻中文字幕| 99国产欧美另类久久久精品| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 亚洲人成网线在线播放VA| 亚洲一区二区三级av| 国产高清在线精品一本大道| 日韩加勒比一本无码精品| 日韩精品av一区二区| 毛片久久网站小视频| 亚洲电影天堂在线国语对白| 99热久re这里只有精品小草| 中文国产成人精品久久不卡 | 丝袜美腿诱惑之亚洲综合网| 老司机aⅴ在线精品导航| 天天影视色香欲综合久久| 欧美国产成人精品二区芒果视频 | 国内熟妇人妻色在线视频| www欧美在线观看| 五月综合网亚洲乱妇久久| 麻豆成人av不卡一二三区| 久久久精品无码一二三区| 中文字幕少妇人妻精品| 亚洲精品视频一二三四区| 亚洲免费成人av一区| 久久久久女教师免费一区| 少妇高潮喷水正在播放| 日本高清熟妇老熟妇| 亚洲一二区在线视频播放| 少妇特黄a一区二区三区| 久久se精品一区精品二区国产| 伊人久久精品一区二区三区| 日本一区二区精品色超碰| 99久9在线视频 | 传媒| 国语对白爽死我了| 羞羞影院午夜男女爽爽免费视频| 少妇宾馆粉嫩10p| 国产成人精品亚洲日本片| 欧美一级黄色影院| 国产999久久高清免费观看| 中文字幕无码免费久久99|