        我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
        有志者事成
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9005 個
        工控威望: 8701 點
        下載積分: 17075 分
        在線時間: 5365(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-31
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-09-08 10:39
        現在很多PLC的輸入點 漏型  源型都支持了
        以三菱FX3為例

        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1685 個
        工控威望: 1901 點
        下載積分: 6551 分
        在線時間: 758(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-12-31
        查看langui的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-09-08 10:55
        輸入NPN和PNP都支持,輸出才講源型和漏型
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(ajunn) 描述準確清晰
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 690 個
        工控威望: 1660 點
        下載積分: 487 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-12-04
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-09-08 11:05
        看手冊,并不是所有PLC都支持NPN和PNP,輸出也不是都支持+-。光電開關除非中繼轉接不然還是要跟輸入點配合使用。
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3837(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-31
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-09-08 11:58
        現在新型號的PLC輸入多數都都支持PNP,NPN,
        工程上習慣,日系用NPN的傳感器,歐系用PNP的傳感器,
        只是習慣,沒有規定一定要這么用。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 342 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-11-23
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-09-08 14:36
        圖片:
        箭頭表示電流方向
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(愛在西元前)
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11998 個
        工控威望: 19806 點
        下載積分: 15497 分
        在線時間: 2839(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-30
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-09-08 19:16
        引用
        引用第1樓ymmfa于2022-09-08 10:39發表的  :
        現在很多PLC的輸入點 漏型  源型都支持了
        以三菱FX3為例
        [attachment=271875]

        西門子把上圖剛好叫反了(理由:參考點不一樣),暈頭轉向
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2397 個
        工控威望: 2882 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 1214(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-12-28
        查看libin520的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-09-08 22:29
        輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1334 個
        工控威望: 1629 點
        下載積分: 68092 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-12-25
        查看secgo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-09-08 22:49
        繼電器轉,想怎么玩都可以
        rongbing
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1207 個
        工控威望: 1446 點
        下載積分: 31860 分
        在線時間: 337(小時)
        注冊時間: 2015-02-15
        最后登錄: 2025-12-31
        查看rongbing的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-09-09 00:04
        這個簡單,輸入如果是24v通過開關接入到x0那么就是源型,也就是NPN型,其實不用考慮那么多,你只要記住,輸入的公共端接負極,就是源型NPN,如果接正極就是漏型PNP,輸出是一樣的
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 886 個
        工控威望: 1265 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 713(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-31
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-09-09 08:33
        不用死記什么源型漏型,按照正常邏輯高電位在上,低電位在下,PLC輸入和其他的什么驅動都是負載,傳感器也好,觸點也好都是開關,看回路上這個開關和負載的位置就行了,高邊開關開關在上接電源,下面是負載接低電位,低電位開關在下接低電位,負載在上接高電位

        低邊開關就是漏型,高邊開關是源型~
        而且這個都是在設計階段就定義好的,后面遇到實物需要混用的時候100%加繼電器中轉的~
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 342 個
        工控威望: 493 點
        下載積分: 4018 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2025-11-23
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-09-09 09:52
        引用
        引用第7樓libin520于2022-09-08 22:29發表的  :
        輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。


        漏型輸入是針對NPN,源型輸入是針對PNP。PLC的輸入端都是共用一個公共端子,因此做不到同時接入NPN型和PNP型傳感器。除非額外增加開關轉換元件,把NPN轉換成PNP,或者把PNP轉換成NPN。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 奇米777四色成人影视| 久久日韩精品一区二区五区| 国产精品无码一区二区三区电影 | 亚洲成a人片在线网站| 四虎永久在线精品免费视频观看| 亚洲av伊人久久青青草原| 人妻 日韩 欧美 综合 制服| 熟女熟妇伦av网站| 波多野42部无码喷潮| 国产精品va无码一区二区| 无遮挡高潮国产免费观看| 九九久久人妻精品一区色| 久久国产精品亚洲精品99| 国产麻豆成人传媒免费观看| 国产精品私拍99pans大尺度 | 国产成人免费高清激情视频 | 人妻少妇精品中文字幕| 中文字幕无码专区一VA亚洲V专| 国产黄色看三级三级三级| 久久精品国产99久久久古代| 精品国产美女福到在线不卡| 国产中文三级全黄| 亚洲欧洲国产成人综合不卡| 中年国产丰满熟女乱子正在播放 | 日韩视频中文字幕精品偷拍| 国产成人高清亚洲一区二区| 综合色一色综合久久网| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区 | 中文日产幕无线码一区中文| 国产精品一线天粉嫩av| 91亚洲一线产区二线产区| 亚洲成人av综合一区| 亚洲精品色无码AV试看| 中文日韩在线一区二区| 另类专区一区二区三区| 少妇人妻偷人精品免费| 九九在线精品国产| 亚洲成aⅴ人在线观看| 伊人天天久大香线蕉av色| 亚洲综合激情六月婷婷在线观看 |