        使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
        13581965432
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 242 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2022-08-10
        最后登錄: 2024-07-15
        查看13581965432的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-11-06 08:16
        這玩意100臺,你的咨詢你的設備供應商,他們應該回給你比較靠譜的回答。要是條件具備自己用485輪巡著試下。
        秀空02
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 376 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 1870 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2021-07-30
        最后登錄: 2025-10-28
        查看秀空02的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-11-07 08:30
        100臺,要等很久吧。
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38458 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-28
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-11-07 08:47
        1個16口交換機,10-12臺modbus轉modbus tcp網關
        用以太網才是王道
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-11-07 10:41
        根據官方說明,一個通訊口最多允許連接31個從站,如果你添加了擴展信號板,那么,一個plc也只能是62個儀表的連接。
        集線器只能說是對實際硬件連接的容易性提供了一點幫助,對plc讀取從站信息沒有擴展作用。
        金海洋
        工控人家園,工控一家人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 7198 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2010-02-28
        最后登錄: 2025-10-26
        查看金海洋的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-11-07 11:04
        485中繼器是不是不能用于smart200的modbus  rtu通訊的擴展,要用1200才行
        狗子的智慧
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 84 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2022-10-31
        最后登錄: 2023-04-19
        查看狗子的智慧的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-11-07 13:36
        RS485集線器
        淺酌憶流年
        那可路路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 773 點
        下載積分: 681 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2015-10-14
        最后登錄: 2025-10-20
        查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-11-07 15:31
        換個PLC,有多個485接口的,什么左拓,BD板,右拓,本體自帶,這就是4個口,然后100個分成4份,每個從站就是25個,完全滿足通訊要求,做程序的時候多線程運行解決通訊時間問題。
        金海洋
        工控人家園,工控一家人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 7198 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2010-02-28
        最后登錄: 2025-10-26
        查看金海洋的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-11-10 07:29
        西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備
        hsiung
        Just do as you want.
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 513 個
        工控威望: 969 點
        下載積分: 10908 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2008-09-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看hsiung的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-11-11 22:45
        引用
        引用第8樓金海洋于2022-11-10 07:29發表的  :
        西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備


        好辦法~
        Evaluate your time,
        Controll your life.
        mhbxfys
        趁年輕,走遍中國!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 653 個
        工控威望: 7029 點
        下載積分: 7371 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2012-01-04
        最后登錄: 2025-10-19
        查看mhbxfys的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-11-12 08:52
        100臺流量計,不建議和PLC通訊,建議直接和上位直接連接
        感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!!!   QQ:545636511
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 624 個
        工控威望: 2027 點
        下載積分: 9781 分
        在線時間: 846(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-11-12 09:40
        引用
        引用樓主金海洋于2022-11-06 07:47發表的 smart使用485通訊問題 :
        使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用

        換成2臺SMART ST20,均加通信板,共4個通信口,每個通信口25臺流量計,2臺PLC用以態網交換數據,別問為什么?因為做過類似的。
        QQ: 2845452345
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 最新国产麻豆AⅤ精品无码| 色综合久久加勒比高清88| 亚洲伊人精品久视频国产| 97人妻免费碰视频碰免| 亚洲国产美女精品久久久| 国产99青青成人A在线| 亚洲中文字幕乱码免费| 大陆精大陆国产国语精品| 亚韩精品中文字幕无码视频| 日本国产精品第一页久久| 亚洲黄色性视频| 国产女人在线视频| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 综合激情丁香久久狠狠| 久久这里只有精品少妇| 亚洲欧美日韩综合一区在线 | 日本一区二区精品色超碰| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲日韩图片专区第1页| 性xxxx中国hd| 国产一区二区不卡在线| 国产亚洲精品品视频在线| 亚洲精品国产中文字幕| 亚洲综合国产一区二区三区| 自拍偷拍视频一区二区三区| 无码国产偷倩在线播放老年人| 国产美女69视频免费观看| 国产精品亚洲二区在线播放| 亚洲天堂伊人久久a成人| 国产又黄又爽又刺激的免费网址| 人人人妻人人人妻人人人| 人妻少妇偷人精品一区| 国产精品自拍视频入口| 草草浮力影院| 亚洲av无码一区东京热| 久久精产国品一二三产品| 91免费精品国偷自产在线在线 | 国产精品分类视频分类一区| 99视频30精品视频在线观看| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 九九在线精品国产|