        使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
        13581965432
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 242 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2022-08-10
        最后登錄: 2024-07-15
        查看13581965432的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-11-06 08:16
        這玩意100臺,你的咨詢你的設備供應商,他們應該回給你比較靠譜的回答。要是條件具備自己用485輪巡著試下。
        秀空02
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 379 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 1876 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2021-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看秀空02的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-11-07 08:30
        100臺,要等很久吧。
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3412 個
        工控威望: 21027 點
        下載積分: 39614 分
        在線時間: 1839(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-12-15
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-11-07 08:47
        1個16口交換機,10-12臺modbus轉modbus tcp網關
        用以太網才是王道
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-11-07 10:41
        根據官方說明,一個通訊口最多允許連接31個從站,如果你添加了擴展信號板,那么,一個plc也只能是62個儀表的連接。
        集線器只能說是對實際硬件連接的容易性提供了一點幫助,對plc讀取從站信息沒有擴展作用。
        金海洋
        工控人家園,工控一家人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 7198 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2010-02-28
        最后登錄: 2025-10-26
        查看金海洋的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-11-07 11:04
        485中繼器是不是不能用于smart200的modbus  rtu通訊的擴展,要用1200才行
        狗子的智慧
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 84 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2022-10-31
        最后登錄: 2023-04-19
        查看狗子的智慧的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-11-07 13:36
        RS485集線器
        淺酌憶流年
        那可路路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 773 點
        下載積分: 971 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2015-10-14
        最后登錄: 2025-12-16
        查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-11-07 15:31
        換個PLC,有多個485接口的,什么左拓,BD板,右拓,本體自帶,這就是4個口,然后100個分成4份,每個從站就是25個,完全滿足通訊要求,做程序的時候多線程運行解決通訊時間問題。
        金海洋
        工控人家園,工控一家人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 7198 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2010-02-28
        最后登錄: 2025-10-26
        查看金海洋的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-11-10 07:29
        西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備
        hsiung
        Just do as you want.
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 521 個
        工控威望: 976 點
        下載積分: 11172 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2008-09-04
        最后登錄: 2025-12-16
        查看hsiung的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-11-11 22:45
        引用
        引用第8樓金海洋于2022-11-10 07:29發表的  :
        西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備


        好辦法~
        Evaluate your time,
        Controll your life.
        mhbxfys
        趁年輕,走遍中國!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 653 個
        工控威望: 7029 點
        下載積分: 7391 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2012-01-04
        最后登錄: 2025-11-11
        查看mhbxfys的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-11-12 08:52
        100臺流量計,不建議和PLC通訊,建議直接和上位直接連接
        感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!!!   QQ:545636511
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 644 個
        工控威望: 2047 點
        下載積分: 9821 分
        在線時間: 864(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2025-12-16
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-11-12 09:40
        引用
        引用樓主金海洋于2022-11-06 07:47發表的 smart使用485通訊問題 :
        使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用

        換成2臺SMART ST20,均加通信板,共4個通信口,每個通信口25臺流量計,2臺PLC用以態網交換數據,別問為什么?因為做過類似的。
        QQ: 2845452345
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久国产精品夜色| 五月婷婷久久草| 亚洲国产欧美日韩一区二区| 麻豆国产97在线 | 中国| 妺妺窝人体色www看美女| 水蜜桃视频在线观看免费18| 人妻中文字幕av资源站| 久久精品国产亚洲av高清蜜臀| 国产乱子影视频上线免费观看| 蜜臀一区二区三区精品免费| 国产资源精品中文字幕| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 体验区试看120秒啪啪免费| 亚洲av无码片在线播放| 亚洲国产欧美另类va在线观看| 国产偷窥厕所一区二区| 四虎影视在线永久免费观看| 夜夜躁狠狠躁日日躁| 国产精品成人一区二区三区| 国产又色又爽又黄的在线观看| 久久超碰色中文字幕超清| 色成年激情久久综合国产| 口爆少妇在线视频免费观看| 国产成人无码a区在线观看导航 | 在线免费观看毛片av| 日韩av一区二区三区不卡| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 久久精品国产亚洲AV成人毛片| 人妻无码中文字幕| 欧美一区二区三区久久综合| 国产精品福利视频导航| 国产精品一亚洲av日韩| 国产一区二区波多野结衣| 老子午夜精品无码| 最新的国产成人精品2020| 青青青视频91在线 | 久久精品人成免费| 久久精品免视看国产成人| 午夜福利激情一区二区三区| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 国产成人无码免费视频麻豆|