        樓主  發表于: 2022-11-15 17:23
        圖片:
          信捷PLC我有用過也算有點數量,XC系列的感覺沒啥問題,但是XD的感覺好多不好理解的地方,比方說我們下面討論的這個問題,它的微分指令,我們在XC中可以順利執行,但是在XD中就是不行,大家可以一起來分析一下。
        見附件所示,當M1070接通后,進入S30步內,在S30此步內的微分上升沿應該M10會接通,可是實際上這樣是不會接通的,在其他種類的PLC,甚至XC的PLC都會接通的,大家對此有什么看法?
        [ 此帖被益旺電氣在2022-11-15 18:00重新編輯 ]
        附件: 測試XD演示.zip (7 K) 下載次數:27
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
      3. 工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
        ren1823
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 354 個
        工控威望: 3027 點
        下載積分: 2825 分
        在線時間: 495(小時)
        注冊時間: 2019-08-01
        最后登錄: 2025-08-28
        查看ren1823的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-11-15 17:57
        其實XC系列在STL內部執行邊沿指令也會出問題,建議盡量少用STL
        益旺電氣
        工控愛好者
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 7068 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-08-15
        最后登錄: 2025-01-21
        查看益旺電氣的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-11-15 19:16
        在XC中這么用,好像是沒有發現什么問題,STL指令相對來說,自我感覺 簡潔方便,大部分人做順控的話還是喜歡用,信捷的STL我感覺比三凌的好用多了,1、在左邊可以像目錄一樣可以快速查找,2、每步內的顏色不一樣,很容易區分,這樣很方便
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sun3751) 感謝分享!
      5. 工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
        xyhhcx1314
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 572 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-08-18
        查看xyhhcx1314的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-12-24 22:29
        這個很好理解啊,你看一下先后順序就行了。你先SET S30,S30接通瞬間是有一個上升沿,可是你有沒有發現,S30的上升沿是在S30的步里面,步里面的程序要步接通以后才能運行,所以就SET不了M10。你可以在步里面LD S30    TMR  T30 K1 K10(用一個延時讓它們的邏輯先后順序分明),然后LD T30 SET M10    RST S30。這樣百分之百不會有問題
        工控小c
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 483 個
        工控威望: 2296 點
        下載積分: 7857 分
        在線時間: 475(小時)
        注冊時間: 2022-10-14
        最后登錄: 2025-08-28
        查看工控小c的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-12-26 16:24
        信捷的上升沿是下個周期才會生效,LDI S16  RST S30 在上升沿要生效時S30已經關閉了,所以不會SET M10,我是這么理解的,XC系列能接通嗎..好久沒用XC了,XD的上升沿確實這尿性,比常開觸點還慢。
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2001 個
        工控威望: 2264 點
        下載積分: 3032 分
        在線時間: 2407(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-08-28
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-12-27 09:15
        引用
        引用第4樓工控小c于2022-12-26 16:24發表的  :
        信捷的上升沿是下個周期才會生效,LDI S16  RST S30 在上升沿要生效時S30已經關閉了,所以不會SET M10,我是這么理解的,XC系列能接通嗎..好久沒用XC了,XD的上升沿確實這尿性,比常開觸點還慢。

        信捷的上升沿是下個周期才會生效?????
        真的假的???
        工控小c
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 483 個
        工控威望: 2296 點
        下載積分: 7857 分
        在線時間: 475(小時)
        注冊時間: 2022-10-14
        最后登錄: 2025-08-28
        查看工控小c的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-12-27 10:58
        引用
        引用第5樓eledesigner于2022-12-27 09:15發表的  :

        信捷的上升沿是下個周期才會生效?????
        真的假的???

        你可以去試試,或者先在別的地方搜搜
        心碎了無痕
        人不瘋很難成功
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 330 個
        工控威望: 562 點
        下載積分: 92291 分
        在線時間: 858(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-08-28
        查看心碎了無痕的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-02-03 09:26
        圖片:
        可以這樣試試
        陽春節拍
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 742 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2022-03-24
        最后登錄: 2025-07-15
        查看陽春節拍的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-02-05 18:28
        你這m10和y都只接通一個周期,不容易觀察到呀,用個set唄
        283596603
        盟主
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1075 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-06-15
        最后登錄: 2024-11-11
        查看283596603的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-02-06 09:40
        引用
        引用第5樓eledesigner于2022-12-27 09:15發表的  :

        信捷的上升沿是下個周期才會生效?????
        真的假的???
        [ 此帖被283596603在2023-02-06 11:02重新編輯 ]
        試問卷簾
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 771 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2014-02-13
        最后登錄: 2023-11-23
        查看試問卷簾的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-02-09 15:39
        4樓說的對, 信捷的說明書上面對沿指令做了很清楚的描述了  和其他的plc是不一樣的,不要因為自己不看手冊就覺得有問題
        益旺電氣
        工控愛好者
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 7068 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-08-15
        最后登錄: 2025-01-21
        查看益旺電氣的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-02-21 08:57
        圖片:
        應該是這樣的,平常我用微分指令用的比較多,像大家說的內部加延時那樣處理肯定是沒有問題,但是降低了效率,與實時性,主要是有些一瞬間需要變化的地方,我這例子,只是用來說明這種問題,但實際應用,不一定是樣的,是還有很多其他的東西,我后面的做法是,在步內的微分SET m10后,在退出的條件中加入M10的常開觸點,這樣即使不管你是哪個時候上升沿起作用,都會等到它起作用之后才會使此步退出,但是這時就需要其他的地方不能與此沖突,不然就會死在這里。總體來說,感覺這上升沿都失去了這上升沿的原本意義了,希望我把使用結果發布給大家,可以幫得上大家受此困擾的人員。同時也在此感謝對此積極參與的同行們。
        引用
        引用第5樓eledesigner于2022-12-27 09:15發表的  :

        信捷的上升沿是下個周期才會生效?????
        真的假的???
        [ 此帖被益旺電氣在2023-05-23 20:11重新編輯 ]
        工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 香蕉EEWW99国产精选免费| 国产成人精品国产成人亚洲| 国产美女被遭强高潮免费一视频| 亚洲高清日韩专区精品| 大陆一级毛片免费播放| 四虎国产精品成人| 三级4级全黄60分钟| 国产精品女人毛片在线看| 激情五月开心综合亚洲| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 久久老熟女一区二区蜜臀| 国产成人8X人网站视频| 五月丁香激激情亚洲综合| 人妻少妇精品视频专区| 亚洲高清免费在线观看| 国产精品会所一区二区三区 | 日本高清中文字幕免费一区二区| 午夜欧美日韩在线视频播放| 久草热大美女黄色片免费看| 久久精品国产亚洲av成人| 国产永久免费高清在线| 日韩精品毛片一区到三区| 中文午夜乱理片无码| 激情综合网五月婷婷| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品 | 日韩中文字幕国产精品| 中文字幕 日韩 人妻 无码| 国产精品99中文字幕| 伊人欧美在线| 青青草无码免费一二三区| 国产成人a∨激情视频厨房| 国产福利深夜在线播放| 日本国产精品第一页久久| 日韩高清视频 一区二区| 丰满少妇在线观看网站| 九九热精品视频在线免费| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇 | 亚洲av成人一区在线| 99视频在线精品国自产拍| 99中文字幕精品国产| 国产精品制服丝袜第一页|