        伺服電機動作定位中,急停的處理?增量型編碼器,拍急停后,如果直接斷伺服ON,伺服慣性會走一段,造成下次定位不準,求教各位大神一般怎么處理?
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 5113 個
        工控威望: 10072 點
        下載積分: 5387 分
        在線時間: 3650(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2026-03-04
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-01-06 16:56
        一般都是斷開定位的條件啊,串聯一個M點的,斷開他就行
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        13821917697
        承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 827 個
        工控威望: 3253 點
        下載積分: 14418 分
        在線時間: 1371(小時)
        注冊時間: 2019-12-26
        最后登錄: 2026-03-04
        查看13821917697的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-01-06 17:39
        下次動之前先回遠點
        wzy139076378
        年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 466 個
        工控威望: 12827 點
        下載積分: 6967 分
        在線時間: 1056(小時)
        注冊時間: 2013-10-31
        最后登錄: 2026-03-03
        查看wzy139076378的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-01-06 20:38
        急停后重新回原點。
        三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
        supermanxm
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 521 點
        下載積分: 5240 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2022-01-29
        最后登錄: 2026-02-25
        查看supermanxm的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-01-07 06:54
        使用sm5644減速停止可以實現嗎?
        cythyx
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 450 個
        工控威望: 527 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 107(小時)
        注冊時間: 2019-06-27
        最后登錄: 2025-05-14
        查看cythyx的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-01-07 08:36
        你牛逼,直接斷使能,斷開驅動條件再通停止標志或者急停位就行。
        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 643 個
        工控威望: 2305 點
        下載積分: 34895 分
        在線時間: 1438(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2026-02-05
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-01-07 09:11
        直接斷開驅動條件就行了,還有就是都拍急停了,后面肯定要復位啊,要不還拍急停干嘛,直接做個暫停按鈕唄。
        supermanxm
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 521 點
        下載積分: 5240 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2022-01-29
        最后登錄: 2026-02-25
        查看supermanxm的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-01-07 14:00
        謝謝各位大神的指導,茅塞頓開啊
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 896 個
        工控威望: 1275 點
        下載積分: 900 分
        在線時間: 721(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-04
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-01-09 09:41
        急停不過是一種正常的工作狀態但是禁止發脈沖和對外輸出報警信號而已,serverOn是伺服功率電源,直接拉掉相當于人為飛車.

        一般情況下急停的處理,硬件上接入伺服的急停(或者STO如帶相關功能的話),軟件上做狀態管理

        ServerOn信號其實更適合理解為傳統繼電控制電路里面的上電起保停回路,在滿足啟動條件的情況下上電后自鎖,直到報警條件(此處是伺服的急停輸入)要求關閉功率輸出(這個可以看伺服手冊(好點的伺服至少是松下,臺達之類的),報警是分級的,不是所有報警都要拉掉功率電源,也有僅輸出警告的)

        我理解的唯一需要在程序中關閉serverOn信號的的情況是異常后需要人工盤車...

        主站蜘蛛池模板: 午夜爽爽爽男女污污污网站| 污污污污污污WWW网站免费| 亚洲自拍另类欧美综合| 大香伊蕉在人线国产最新2005| 俄罗斯性孕妇孕交| 精品久久精品久久精品久久| 精品无码人妻一区二区三区| 久久a级片| 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲国产午夜精品理论片| 中文字幕乱码一区二区免费 | 久久久久99精品成人片欧美| 最新系列国产专区|亚洲国产| 国产国语一级毛片| 岛国一区二区三区高清视频| 中文国产不卡一区二区| 亚洲另类激情专区小说图片| 国产一区二区三区美女| 国产又爽又黄又爽又刺激| 精品一区二区三区日韩版| 国产在线拍偷自揄拍精品| 久久精品国产高潮国产夫妻| 麻豆精品在线| 亚洲熟妇中文字幕五十路| 北岛玲中文字幕人妻系列| 蜜桃av无码免费看永久| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 日韩欧美在线综合网另类| 五月综合婷婷久久网站| 国产日韩av免费无码一区二区三区| 四虎精品国产永久在线观看 | 国产在线拍偷自揄拍精品| 成人亚洲一区二区三区在线| 亚洲成av人片天堂网无码| 天堂久久天堂av色综合| 国内精品视频区在线2021| 亚洲精品码中文在线观看| 日本国产精品第一页久久| 亚洲码欧洲码一二三四五| 开心五月婷婷综合网站| 亚洲天堂av免费在线看|