        求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導,
        說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。
        [ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ]
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11854 個
        工控威望: 19649 點
        下載積分: 15092 分
        在線時間: 2821(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-31
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-02-26 10:53
        這種通訊超時多是通訊干擾導致,用排除法對癥下藥(換屏蔽線、接地良好,套磁環,變頻器載頻調低,MODBUS波特率降低........)
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2870 個
        工控威望: 4575 點
        下載積分: 226759 分
        在線時間: 3315(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-10-31
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-02-26 10:59
        實在找不到問題,求指導

        這就對了!!是你貪圖省事自找的麻煩,別人做這電箱價格1W,而你卻只要5K..
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        酷酷數碼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 706 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-08-27
        最后登錄: 2025-09-27
        查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-02-26 11:05
        引用
        引用第2樓客官小店有請于2023-02-26 10:59發表的  :
        實在找不到問題,求指導

        這就對了!!是你貪圖省事自找的麻煩,別人做這電箱價格1W,而你卻只要5K..

        感謝指導,這個我們公司自己的設備,之前的電箱不用了,移機過來的,也沒設計到費用問題,都是我們幾個人不忙了搞得,謝謝指導,
        酷酷數碼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 706 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-08-27
        最后登錄: 2025-09-27
        查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-02-26 11:08
        引用
        引用第1樓往事如風于2023-02-26 10:53發表的  :
        這種通訊超時多是通訊干擾導致,用排除法對癥下藥(換屏蔽線、接地良好,套磁環,變頻器載頻調低,MODBUS波特率降低........)



        感謝指導,屏蔽線沒找到太多,先換了232的,通訊時間改成了80,40,接了地線,估計也是通訊造成的故障,第一次用通訊,還沒弄明白,先按前輩說的我去改下,謝謝指導。
        習慣性沉默
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 979 個
        工控威望: 7941 點
        下載積分: 3100 分
        在線時間: 1852(小時)
        注冊時間: 2021-03-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-02-26 11:57
        引用
        引用第4樓酷酷數碼于2023-02-26 11:08發表的  :



        感謝指導,屏蔽線沒找到太多,先換了232的,通訊時間改成了80,40,接了地線,估計也是通訊造成的故障,第一次用通訊,還沒弄明白,先按前輩說的我去改下,謝謝指導。

        232的距離感覺拉的有點遠了,改一下通訊方式吧。
        酷酷數碼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 706 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-08-27
        最后登錄: 2025-09-27
        查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-02-26 12:46
        引用
        引用第5樓習慣性沉默于2023-02-26 11:57發表的  :

        232的距離感覺拉的有點遠了,改一下通訊方式吧。


        232不是可以做到15米嗎,換了個屏蔽線,再試下,這個PLC就一個編程口,一個485,485接了兩個變頻器,屏幕做從站不太會弄,做主站的話,屏幕需要寫的東西太多,還得弄腳本啥的,,麻煩問下,K120S的編程口如果干擾的話,會引起PLC報錯嗎???謝謝
        [ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 12:54重新編輯 ]
        宿遷電工
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1133 個
        工控威望: 1244 點
        下載積分: 2992 分
        在線時間: 415(小時)
        注冊時間: 2018-11-30
        最后登錄: 2025-10-29
        查看宿遷電工的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-02-26 14:11
        一個一個排除吧,變頻器干擾處理不好,對PLC的干擾會很嚴重的。
        LG的PLC在中國市場屬于絕對的冷門。
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        酷酷數碼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 706 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-08-27
        最后登錄: 2025-09-27
        查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-02-27 08:27
        引用
        引用第7樓宿遷電工于2023-02-26 14:11發表的  :
        一個一個排除吧,變頻器干擾處理不好,對PLC的干擾會很嚴重的。
        LG的PLC在中國市場屬于絕對的冷門。


        原來的程序,改了下,加了個變頻器,就這樣了,試下看,關鍵加的變頻器沒用呢還,只用了原來的變頻器,再試下來看,謝謝指導,原來就是這個PLC,正好點夠用,就沒換了。
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 2686 點
        下載積分: 1841 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2025-10-31
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-02-27 11:26
        復議5樓的看法,RS232的通信線有點長了,實在是改不了,可以嘗試在通信線中間加一個RS232的有源中繼模塊,試試看,有時候故障是多方面的,先保證硬件通信沒問題;
        酷酷數碼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 706 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-08-27
        最后登錄: 2025-09-27
        查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-02-27 12:54
        引用
        引用第9樓菜鳥學工控_1于2023-02-27 11:26發表的  :
        復議5樓的看法,RS232的通信線有點長了,實在是改不了,可以嘗試在通信線中間加一個RS232的有源中繼模塊,試試看,有時候故障是多方面的,先保證硬件通信沒問題;

        好,謝謝
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2300 個
        工控威望: 2616 點
        下載積分: 11942 分
        在線時間: 930(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-30
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-02-28 15:41
        等你回復結果
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 视频二区亚洲精品| 久久永久视频| 日本夜爽爽一区二区三区| 自拍第一区视频在线观看| 国产久爱免费精品视频| 亚洲熟女少妇乱色一区二区| 国产精品自产拍在线播放| 亚洲精品中文av在线| 国内少妇偷人精品免费| 久久久久久久波多野结衣高潮| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 极品人妻少妇一区二区三区| 国产成人av三级在线观看| 亚洲av成人一区二区三区色| 国产精品免费激情视频| 永久免费av无码网站直播| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 久久天天躁夜夜躁狠狠综合| 日韩精品国产二区三区| 精品偷拍一区二区三区| 久久精品国产亚洲夜色AV网站 | 日本午夜精品一区二区三区电影| 亚洲高清成人av在线| 人妻人人妻a乱人伦青椒视频 | 日韩精品理论片一区二区| 亚洲第一狼人成人综合网| 四虎在线播放亚洲成人| 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 麻豆精产国品一二三产| 国产黄色一区二区三区四区| 饥渴老熟妇乱子伦视频| 国产日产欧洲无码视频无遮挡| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 一区二区在线观看 激情| 亚欧洲乱码视频在线观看| 天堂亚洲免费视频| 黑人巨大videos极度另类| 成在线人视频免费视频| 亚洲欧美日韩精品久久| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水|