<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        wanghong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 293 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2022-10-23
        最后登錄: 2025-08-21
        查看wanghong的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2023-03-14 09:21
        各位大佬:
        三菱PLC主從站通訊是否正常,要用外部元件信號燈指示,應該怎樣做程序?
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 5035 個
        工控威望: 9982 點
        下載積分: 4287 分
        在線時間: 3556(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-12-27
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-03-14 09:36
        上面有RD,SD指示燈閃爍的呢
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        wanghong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 293 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2022-10-23
        最后登錄: 2025-08-21
        查看wanghong的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-03-14 09:41
        要求是用外部的輸出Y指示,用的是一臺Q系列做主站,兩臺FX3U做從站。
        wanghong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 293 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2022-10-23
        最后登錄: 2025-08-21
        查看wanghong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-03-14 09:45
        引用
        引用第1樓夢雨天涯于2023-03-14 09:36發表的  :
        上面有RD,SD指示燈閃爍的呢


        要求是用輸出繼電器Y做指示。
        用的是1個Q系列做主站,2個FX3U做從站。
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 5035 個
        工控威望: 9982 點
        下載積分: 4287 分
        在線時間: 3556(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2025-12-27
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-03-14 09:45
        有相關的M點吧?如果我沒記錯的話
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1089 個
        工控威望: 1278 點
        下載積分: 18573 分
        在線時間: 311(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2025-12-26
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-03-14 10:10
        有固定的內部通訊狀態繼電器,建議查看一下手冊,具體是哪個忘記了
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 712(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-29
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-03-14 10:19
        硬件有通信狀態指示的軟元件就直接用,或者萬能的方法就是自己寫
        最簡單的就是做一個心跳信號,從機側對一個寄存器周期性+1,比如0.01秒一次,主機側讀取后寫0,從機側設定這個寄存器大于否個閾值即主機多久沒有對其清零則視為通信中斷,可以做相應處理

        心跳信號可以雙向寫兩組,上面是從機自增主機清零,也可以是主機自增(直接對緩沖區自增,讀取后會覆蓋)從機清零

        自增的一側在一段時間沒有收到成功的通信后,都會超過預設的通信中斷閾值,通過數值比較都可以輸出
        wanghong
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 293 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2022-10-23
        最后登錄: 2025-08-21
        查看wanghong的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-03-14 19:58
        能否幫忙寫個示例程序?


        引用
        引用第6樓gxtmdb82164于2023-03-14 10:19發表的  :
        硬件有通信狀態指示的軟元件就直接用,或者萬能的方法就是自己寫
        最簡單的就是做一個心跳信號,從機側對一個寄存器周期性+1,比如0.01秒一次,主機側讀取后寫0,從機側設定這個寄存器大于否個閾值即主機多久沒有對其清零則視為通信中斷,可以做相應處理

        心跳信號可以雙向寫兩組,上面是從機自增主機清零,也可以是主機自增(直接對緩沖區自增,讀取后會覆蓋)從機清零

        .......

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 国产婷婷精品av在线| 亚洲国产成人综合自在线| 中文字幕无码不卡在线| 国产成人理论在线视频观看| 欧美肥老太wbwbwbb| 日本丰满熟妇videossexhd| 日本免费最新高清不卡视频| 暖暖在线视频成人日本二区| 亚洲第一极品精品无码久久| 久久精品第九区免费观看| 日韩有码中文字幕第一页| 精品日韩精品国产另类专区| 无人区码一码二码三码区| 午夜一区欧美二区高清三区| 亚洲精品欧美综合二区| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 亚洲日本VA一区二区三区| 国产亚洲精品VA片在线播放| 亚洲va无码专区国产乱码| 99久久久国产精品免费无卡顿| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 麻豆国产传媒精品视频| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇| 亚洲国产精品第一区二区| 美女黄网站视频免费视频| 91国产自拍一区二区三区| 国产午夜一区二区在线观看| 午夜福利你懂的在线观看| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片 | 一本久道综合色婷婷五月| 久久精品人妻少妇一区二| 国产十八禁在线观看免费| 看全色黄大黄大色免费久久| 边做边爱免费视频| 在线精品另类自拍视频| 国产乱码精品一区二三区| 亚洲欧洲久久激情久av| 久久男人av资源站| 伊人成色综合人夜夜久久| 思思热在线视频精品|