        現目前使用三菱R系列PLC的RJ71C24-R2兩路串口模塊與歐姆龍V680通過串口RS232進行通信讀取ID的數據,按照手冊的格式進行數據的發送寫入,可以寫入,9寫入后用其他可讀的讀出來寫入的值就是1了,使用讀取指令有時可以讀取,然后更新ID的數據讀取就讀不到了,程序Q系列可以用,R系列就有問題,不知有沒有相關做過類似項目的借鑒參考下,小弟感激不盡,謝謝。
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2490 個
        工控威望: 3151 點
        下載積分: 13063 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-10-24
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-06-06 10:17
        首先Q系列與R系列是有區別的,很多地方是不能通用的。最好打三菱客服電話問問清楚。
        相信自我!
        gingle061
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 1104 點
        下載積分: 9593 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2021-03-28
        最后登錄: 2025-10-28
        查看gingle061的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-06-06 10:34
        RFID與三菱PLC直接走TCP不是更方便?
        wdz00000
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 2379 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2014-03-30
        最后登錄: 2025-10-28
        查看wdz00000的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-06-07 09:14
        感謝回復,RFID V680是沒有網口的,所以不能走TCP
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-06-12 11:59
        引用
        引用第3樓wdz00000于2023-06-07 09:14發表的  :
        感謝回復,RFID V680是沒有網口的,所以不能走TCP

        走CCLINK,
        三菱有個CCLINK模塊,可以插V680
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/

        主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区视频| 久久人妻系列无码一区 | 亚洲最大成人在线播放| 69精品丰满人妻无码视频a片| 国产在线啪| 婷婷丁香五月六月综合激情啪| 天天躁夜夜躁狠狠综合| 亚洲无人区一区二区三区| 欧洲精品码一区二区三区| 久热re这里精品视频在线6| 最近中文字幕完整版 | 亚洲精品一区二区妖精| 91九色国产porny| 视频一区视频二区视频三区| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 国产福利精品一区二区| 亚洲欧美一区二区三区图片| 日韩一区二区三区女优丝袜| 成在线人永久免费视频播放| 国产精品呻吟一区二区三区| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 99久久免费只有精品国产| 五月天免费中文字幕av| 免费可以在线看a∨网站| 国产国产成人精品久久蜜| 日韩最新中文字幕| 日韩国产av一区二区三区精品| VA在线看国产免费| 色吊丝二区三区中文字幕| 久久精品国产再热青青青| 日韩国产亚洲一区二区在线观看| 国产成人综合亚洲第一区| 中文字幕一区二区三区乱码不卡| 国产粉嫩一区二区三区av| 久久这里都是精品一区| 蜜桃av亚洲第一区二区| 丰满少妇在线观看网站| 97久久久亚洲综合久久| 免费人成视频在线视频电影| 边吻奶边挵进去gif动态图| 加勒比中文字幕无码一区 |