        圖片:
        最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

        下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,
        李忠云
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 751 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2022-03-10
        最后登錄: 2023-12-26
        查看李忠云的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-06-13 16:24
        按照常理來說 控制風機想快速停車要不加制動電阻,要不直流母線,要不變頻器功率加大
        yiyi5138
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 402 個
        工控威望: 586 點
        下載積分: 2917 分
        在線時間: 98(小時)
        注冊時間: 2009-04-25
        最后登錄: 2025-10-01
        查看yiyi5138的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-06-13 16:54
        加制動電阻,or 加大減速時間。
        小怪獸一號
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 72 點
        下載積分: 289 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2022-12-09
        最后登錄: 2025-07-30
        查看小怪獸一號的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-06-14 09:01
        我也遇到過這種問題,三相380的變頻器就需要加制動電阻,兩項220V的就不用加制動電阻可以直接降下來,三相380的變頻器還需要設置相應的變頻器參數才可以!我還沒搞清楚是為什么!
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 19425 分
        在線時間: 952(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-10-30
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-06-15 06:40
        引用
        引用樓主tangshi于2023-06-13 15:34發表的 三菱D700變頻器控制風機問題 :
        最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

        下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,

        用軟件讀出老外設置的變頻器參數,傳到你用的變頻器中
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        li051005
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 14836 分
        在線時間: 467(小時)
        注冊時間: 2013-05-10
        最后登錄: 2025-10-31
        查看li051005的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-06-15 08:11
        引用
        設置自由停機試試,即P250=0.
        紅云123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 311 個
        工控威望: 381 點
        下載積分: 2894 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2020-09-22
        最后登錄: 2025-10-07
        查看紅云123的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-06-15 09:17
        設置一下P10直流制動動作頻率   p11直流制動動作時間   p12直流制動動作電壓。就可以使風機快速停止
        tangshi
        tangshi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 803 個
        工控威望: 2335 點
        下載積分: 12807 分
        在線時間: 228(小時)
        注冊時間: 2022-07-28
        最后登錄: 2025-10-31
        查看tangshi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-06-15 11:16
        就是準備這樣做的,專門買了一個通訊線還沒到貨,
        引用
        引用第4樓anlyl2014于2023-06-15 06:40發表的  :

        8樓  發表于: 2023-06-15 11:18
        我們現場有個一模一樣的,人家老外就沒有用制動電阻,就能實現,
        引用
        引用第3樓小怪獸一號于2023-06-14 09:01發表的  :
        9樓  發表于: 2023-06-15 11:23
        試過了不行,老外的這兩個參數也是默認的
        引用
        引用第6樓紅云123于2023-06-15 09:17發表的  :
        設置一下P10直流制動動作頻率   p11直流制動動作時間   p12直流制動動作電壓。就可以使風機快速停止
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2491 個
        工控威望: 3152 點
        下載積分: 13087 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-06-15 17:24
        另制動電阻,調整減速時間,減速時間調小。
        相信自我!

        主站蜘蛛池模板: 色系免费一区二区三区| 亚洲综合色区中文字幕| AV人摸人人人澡人人超碰| 国产成人8X人网站视频| 欧美国产综合欧美视频| 久久国产精品成人免费古装| 国精品午夜福利视频不卡| 人妻精品久久无码专区精东影业| 久久久久久亚洲综合影院| 国产熟女高潮一区二区三区| 久久夜色精品国产亚av| 免费A级毛片樱桃视频| 开心激情站一区二区三区| 99久久精品久久久久久婷婷| 成人无号精品一区二区三区| 久久亚洲精品无码播放| 国产一区二区三区在线观看免费| 99www久久综合久久爱com| 公与淑婷厨房猛烈进出视频免费| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 一区二区三区岛国av毛片| 日本中文字幕在线播放| 亚洲AV无码国产永久播放蜜芽| 国产高清自产拍av在线| 精品国产一区二区三区2021 | 少妇人妻偷人精品免费| 香港日本三级亚洲三级| 国产午夜视频免费观看| 久久亚洲女同第一区综合| 欧美极品色午夜在线视频| 无码人妻专区免费视频| 日产国产一区二区不卡| 国产免费播放一区二区三区| 他掀开裙子把舌头伸进去添视频| 亚洲中文字幕无码中字| 老湿机香蕉久久久久久| 免费成人网一区二区天堂| 亚洲精品综合第一国产综合| 欧美性开放免费网站| 国产精品大片中文字幕| 伊在人间香蕉最新视频|