        求助一下PID控制,本人沒做過PID控制這塊第一次做,出水點有兩臺水泵用變頻器控制,要求兩臺變頻器同步啟停同頻率運行,出水點上方有一個流量計反饋信號,我這里打算用200smartPLC來做,用一路PID來控制一臺變頻器恒流運行,另外一臺變頻器的頻率源隨著主變頻器的頻率所變化呢,這個方法行不行,求大神指點一下,或者是有更好的方法
        wjm111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 148 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 492 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2006-11-05
        最后登錄: 2025-09-24
        查看wjm111的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-08-02 14:54
        做恒壓控制,信號是壓力信號,不是流量計。另外不知道你為什么要用2臺水泵,明明一臺就可以了。
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2490 個
        工控威望: 3151 點
        下載積分: 13063 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-10-24
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-08-02 16:02
        到底是恒壓供水還是恒流供水?當然控思路差不多了
        相信自我!
        長大很煩
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 99 點
        下載積分: 169 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2022-12-10
        最后登錄: 2024-08-17
        查看長大很煩的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-08-02 17:04
        是恒流供水,項目要求兩臺變頻器同時啟停控制水泵
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 2935 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-09-02
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-08-04 09:05
        建議流量計接到變頻器上,用變頻器的PID進行控制
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1660 個
        工控威望: 1876 點
        下載積分: 6500 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看langui的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-08-06 16:10
        如果一臺水泵不夠用,只需要一臺用工頻長期運行另一臺做恒流用就行了。如果一臺夠用就一用一備。
        雪山飛狐
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 15498 個
        工控威望: 16590 點
        下載積分: 52814 分
        在線時間: 1099(小時)
        注冊時間: 2019-06-05
        最后登錄: 2025-10-30
        查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-08-11 10:26
        用變頻器pid控制恒壓供水,技術方案是很成熟的了。
        微念夕陽
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 727 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2023-03-22
        最后登錄: 2024-02-23
        查看微念夕陽的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-08-12 13:13
        樓上正解,單純PId的控制變頻器自動整定已經很棒了。PLC應該做其他更負責的外部邏輯

        主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交XXXX黑人猛交| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 成人一区二区不卡国产| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 她也色tayese在线视频| av日韩精品在线播放| 中文字幕在线亚洲精品| 综合久久av一区二区三区| 美女又黄又免费的视频| 久久精品国产最新地址| 视频二区国产精品职场同事 | √天堂资源在线中文8在线最新版| 白丝乳交内射一二三区| 色窝窝无码一区二区三区| 国产成人拍国产亚洲精品| 97人人添人澡人人爽超碰| 亚洲欧美综合另类图片小说区| 99久久激情国产精品| 免费大片黄国产在线观看| 色偷偷久久一区二区三区| 国产高清毛片| 国产一区二区三区黄色大片| 国产老头多毛Gay老年男| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| 国产乱子伦一区二区三区视频播放 | 在线天堂中文新版www| 国产普通话对白刺激| 国产白嫩护士在线播放| 日韩熟女乱综合一区二区| 男人猛躁进女人免费播放| av天堂久久精品影音先锋| 精精国产xxx在线观看| 国产亚洲人成网站在线观看| 亚洲AV无码AV在线影院| freechinese麻豆| 日本高清视频色欧WWW| 日韩中文字幕高清有码| 国产不卡在线一区二区| 国产精品资源在线观看网站| 97人人模人人爽人人喊电影| 国产高清在线精品一区二区三区 |