        今天看想看一下關于家庭用電的國家政策,發現很文件中提到的單位是  KVA ,
        百度一下發現這個單位和 千瓦時 是相等的。
        但是這個幾百 KVA 怎么說?


        https://new.qq.com/rain/a/20230529A03U6O00
        heiheiwodeai
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 379 點
        下載積分: 998 分
        在線時間: 342(小時)
        注冊時間: 2013-03-26
        最后登錄: 2025-12-24
        查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-08-09 08:13
        基礎物理只是 KVA視在功率  kw有功功率 kvar 無功功率
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1685 個
        工控威望: 1901 點
        下載積分: 6551 分
        在線時間: 758(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-12-23
        查看langui的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-08-09 08:41
        有功功率和無功功率的總和,因為三相變壓器中存在感性負載和三相不平衡的原因,也可能出現某相超載的原因,所以一般變壓器的輸出功率大概在變壓器標定功率的85-90%左右。也就是1000KVA的變壓器,實際輸出功率在850KW左右。
        0558wy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 272 點
        下載積分: 173 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2023-06-28
        最后登錄: 2025-12-24
        查看0558wy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-08-09 08:46
        你好,這個是不是可以簡單的理解為 可承載的功率。
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2501 個
        工控威望: 3163 點
        下載積分: 13350 分
        在線時間: 685(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-12-18
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-08-09 09:15
        引用
        引用第3樓0558wy于2023-08-09 08:46發表的  :
        你好,這個是不是可以簡單的理解為 可承載的功率。

        所謂的KVA這個單位其實就是變壓器的容量標稱,也可以理解為變壓器的輸出功率大小,再精確點說應該是視載功率,視載功率又分為有功功率與無功功率。通常我們只計算有功功率,所以KVA這個單位還要乘以0.8這個功率因數才是實際的有功功率。因此功率因數值越接近1,電能轉換效率越高。這也是為什么供電局要求工廠的功率因數補償值不得低于0.8的原因。一般是有一個范圍值的,低于0.8叫滯后,大于1.0叫超前,滯后不行,超前也不行,都會被供電局罰款的。
        [ 此帖被呂工在2023-08-09 09:23重新編輯 ]
        相信自我!
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7612 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-08-10 16:42
        有功功率與無功功率的向量和就是視在功率。單位VA.;KVA
        有功功率就是單位時間內用電器電阻消耗的電能。單位W.; KW
        無功功率就是單位時間內電感電容合計與電源交換的電能。單位var; Kvar
        吉圓電氣 QQ751673698
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-24
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-08-10 19:44
        引用
        引用第3樓0558wy于2023-08-09 08:46發表的  :
        你好,這個是不是可以簡單的理解為 可承載的功率。


        可以理解為一個水缸,這個水缸所能存放的最大水量就是該缸的容量。

        至于這個水缸中的水能夠利用多少,這要看你怎么用。

        主站蜘蛛池模板: 免费人欧美成又黄又爽的视频| 人妻日韩人妻中文字幕| 极品人妻少妇一区二区| 国产成人禁片在线观看| 国产情侣激情在线对白| 久久99久国产精品66| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1 人妻少妇精品中文字幕 | 人人妻人人澡人人爽国产一区| 最新精品国偷自产在线| 国产成人精品无码一区二区老年人| 香蕉久久国产精品免| 国产av成人精品播放| 日本国产精品第一页久久| 亚洲综合一区二区国产精品| 91热在线精品国产一区| 日韩中文字幕人妻一区| 国产91久久精品一区二区| 免费无码观看的AV在线播放| 一级做a爰片在线播放| 亚洲伊人成色综合网| 免费大片黄国产在线观看| 国产成人久久精品77777综合| 国产精品毛片一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 亚洲自拍偷拍中文字幕色| 免费十八禁一区二区三区| 国产精成人品日日拍夜夜| 精品无码午夜福利理论片| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 青青操国产| 国产亚洲精品福利片| aa级国产女人毛片好多水| 欧美专区日韩视频人妻| 色噜噜一区二区三区| 绝顶丰满少妇av无码| 久久精品人妻少妇一区二| 熟女一区二区中文字幕| 国产成人无码免费看视频软件 | 日本高清视频色欧WWW| 体验区试看120秒啪啪免费| 欧美人禽zozo动人物杂交|