        各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

        注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
        money11
        教養體現細節.細節展示素質.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 1195 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2007-11-19
        最后登錄: 2025-09-11
        查看money11的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-09-21 11:53
        教育一下個別員工比較快
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 2617 點
        下載積分: 11312 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-12-24
        查看小侯的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-09-21 13:49
        可以考慮上工前作安全點檢


        接點上緣及下緣各觸發OR確認可以開關
        當全部接點測試過後
        D0的數值是否正確即可判斷接點正常與否
        以此可以用定時或是時鐘信號將D0數值歸零停止機臺運行

        或是按鈕接點加計時器,當某接點長按過久則輸出自保並斷掉運轉控制

        最重要還是安全教育及發現異常的處置
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1264 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 711(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-24
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-09-21 13:56
        設備可有急停?

        每個按鈕后面串一個時間繼電器,輸出并接到急停按鈕中~
        ---------------

        說錯了,加安全繼電器是正確的,無論效果還是免責上都是最佳的
        [ 此帖被gxtmdb82164在2023-09-22 09:25重新編輯 ]
        4a118
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 276 點
        下載積分: 811 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2006-09-06
        最后登錄: 2025-06-18
        查看4a118的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-09-21 15:06
        如果用電路每個按鈕就要加時間,麻煩啊
        4a118
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 276 點
        下載積分: 811 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2006-09-06
        最后登錄: 2025-06-18
        查看4a118的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-09-21 15:09
        有PLC的是改的時間,時間常閉點互串
        引用
        引用第3樓gxtmdb82164于2023-09-21 13:56發表的  :
        設備可有急停?

        每個按鈕后面串一個時間繼電器,輸出并接到急停按鈕中~
        陳0928
        陳0928
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 7538 分
        在線時間: 245(小時)
        注冊時間: 2021-11-19
        最后登錄: 2025-12-02
        查看陳0928的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-09-21 16:05
        圖片:
        改plc應該比較容易,概念差不多,可以把所有同組的共用一個繼電器
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 831 個
        工控威望: 1218 點
        下載積分: 1868 分
        在線時間: 268(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-12-20
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-09-21 17:01
        圖片:
        程序這樣改行不行?
        wang551615
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 3460 點
        下載積分: 68192 分
        在線時間: 476(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-12-24
        查看wang551615的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-09-22 08:23
        加一個雙手按鈕得安全繼電器最簡單!
        cythyx
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 450 個
        工控威望: 527 點
        下載積分: 1634 分
        在線時間: 107(小時)
        注冊時間: 2019-06-27
        最后登錄: 2025-05-14
        查看cythyx的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-09-22 08:42
        上升沿啟動就好啦。
        lin47449
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 4121 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2023-05-10
        最后登錄: 2025-11-14
        查看lin47449的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-09-22 13:16
        引用
        引用第9樓cythyx于2023-09-22 08:42發表的  :
        上升沿啟動就好啦。

        同意
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 831 個
        工控威望: 1218 點
        下載積分: 1868 分
        在線時間: 268(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-12-20
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-09-22 16:14
        引用
        引用第9樓cythyx于2023-09-22 08:42發表的  :
        上升沿啟動就好啦。

        不好,一般雙手啟動保護是為了在運行時,有比較危險的情況,防止有一只手伸進沖床或者機械手下面,要按住,直至動作完全啟動,中途松開任何一只手,為了防護,設備的動作將終止。
        如果用上升沿,設備還有危險時,操作工的雙手已經可以放開了,這是不允許的。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 最新偷拍一区二区三区| 伊人成人在线高清视频| 国产乱色国产精品免费视频| 国产二区三区不卡免费| 日本一道一区二区视频| 国产国产成人久久精品| 欧美丰满熟妇hdxx| 国产精品福利一区二区久久| 伊人色在线视频| 无码中文av波多野结衣一区| 视频一区二区三区四区久久| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 免费看欧美全黄成人片| 国产极品美女高潮无套| 亚洲午夜无码AV不卡| 欧美va亚洲va香蕉在线| 午夜射精日本三级| 毛片大全真人在线| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 亚洲a成人无码网站在线| 亚洲福利一区二区三区| 久久精品日日躁夜夜躁| 色一情一乱一区二区三区码| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 | 久久精品久久精品久久精品| 国产精品久久久久无码网站| 国产公开久久人人97超碰| 日本久久久www成人免费毛片丨 | 亚洲欧美在线观看品| 久久热精品视频在线视频| 国产精品福利自产拍久久 | 老熟妇国产一区二区三区 | 成人性影院| 久久精品人妻无码一区二区三| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 东京热一区二区三区在线| 国产精品亚洲А∨天堂免| 亚洲av无码专区在线亚| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 日韩精品一区二区三区人|