        工地上有臺繞線轉子三相異步電動機,這個電機聽廠家必須要配電阻器接電機的轉子,才可以運行,詢問了一家電阻器廠家給了一個型號RT電阻器型號,請問一下這個怎么接線呢 有Z1 Z2 Z3點 還有Q點、因為我們配電柜已經做好了就是控制個電機正反轉,如果電機轉子只接電阻器的Z1 Z2 Z3可不可以呢,電機不需要調速。因為之前都是普通異步三相電機,現在配了一套這種電機,并且提前沒有溝通好,而且配電箱已經做好了,想問一下各位論壇大神怎么接線 謝謝了
        水陽人家
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 895 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2020-02-20
        最后登錄: 2025-09-01
        查看水陽人家的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-10-16 16:22
        Q點應該是接電阻器調速用,也有可能用于起動,降低起動功率,可以咨詢電機廠家,個人意見配了電阻可以參照星三角電路啟動電路多兩接觸器
        樓主留言:
        電機廠家不知道,只讓配置電阻器 主要控制柜加不了這么多接觸器了
        ajunn
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 523 個
        工控威望: 693 點
        下載積分: 1685 分
        在線時間: 1045(小時)
        注冊時間: 2008-11-05
        最后登錄: 2025-10-16
        查看ajunn的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-10-16 16:33
        看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。
        樓主留言:
        2.2 3.7 5.5 7.5 的電機 轉子的線能直接短接嗎,我這是起重用的
        ajunn
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 523 個
        工控威望: 693 點
        下載積分: 1685 分
        在線時間: 1045(小時)
        注冊時間: 2008-11-05
        最后登錄: 2025-10-16
        查看ajunn的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-10-16 17:53
        引用
        引用第2樓ajunn于2023-10-16 16:33發表的  :
        看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。

        水平方向應該問題不大,垂直升降方向可能要串頻敏變阻器,加一個接觸器用來啟動完成后短接轉子引出線。

        水陽人家
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 895 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2020-02-20
        最后登錄: 2025-09-01
        查看水陽人家的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-10-16 18:45
        起重用加起動電阻目的是讓電機能帶載起動,最好不要直啟,
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2042 個
        工控威望: 2198 點
        下載積分: 7526 分
        在線時間: 582(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2025-11-01
        查看goldage的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-10-16 21:41
        還在用這樣的啟動模式就是為了省錢
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1667 個
        工控威望: 1883 點
        下載積分: 6514 分
        在線時間: 738(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-11-01
        查看langui的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-10-17 16:42
        以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-11-01
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-10-17 19:29
        引用
        引用第6樓langui于2023-10-17 16:42發表的  :
        以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。


        起重電機算不算頻繁啟動和換向?

        主站蜘蛛池模板: 久久综合五月丁香久久激情| 日本国产亚洲一区二区| 丰满大爆乳波霸奶| 91中文字幕在线一区| 国产亚洲av手机在线观看| 亚洲av第二区国产精品| 亚洲成av人片不卡无码手机版| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 亚洲人午夜精品射精日韩| 四虎永久精品免费视频| 制服丝袜美腿一区二区| 亚洲男女一区二区三区| 国产精品成人免费视频网站京东| 亚洲欧美卡通另类丝袜美腿| 日韩精品人妻系列无码av东京| 女人与牲口性恔配视频免费| 国产片av在线观看国语| 欧美FREESEX黑人又粗又大 | 熟女蜜臀av麻豆一区二区| 国产精成人品日日拍夜夜| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 丰满少妇在线观看网站| 无码av中文字幕一区二区三区| a午夜国产一级黄片| 国产成人亚洲精品无码综合原创 | 九九热在线视频免费播放| 精品久久精品久久精品久久| 精品无码成人久久久久久| 久久国产成人高清精品亚洲| 亚洲国产精品综合一区二区| 亚洲精品一区二区美女| 秋霞A级毛片在线看| 欧美日韩高清在线观看| 成人无码www免费视频| 欧美va亚洲va香蕉在线| 久久亚洲av午夜福利精品一区| 国产二区三区不卡免费| 四房播色综合久久婷婷 | 自拍日韩亚洲一区在线| 国产精品原创不卡在线|