        現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1179 個
        工控威望: 1326 點
        下載積分: 3951 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-11-27
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-11-18 16:20
        把電磁閥按功能分組,根據分組情況選用開關電源
        個人感覺這樣會好一些
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 882 個
        工控威望: 1261 點
        下載積分: 684 分
        在線時間: 708(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-16
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-11-18 16:46
        理論電流都有67A,而且還是感性負載,電源容量降額幅度很大,怎么可能按照1600W選型,低壓大電流的玩意,最討厭了

        分組幾乎是必須的,而且最好采用帶電源狀態監控的型號,還有一個方法是看看是否支持AC電源,變壓器本身就抗沖擊降額幅度小得多,這種功率下大功率變壓器反而性價比會更高~
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2043 個
        工控威望: 2199 點
        下載積分: 7528 分
        在線時間: 589(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看goldage的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-11-18 21:57
        分組用多個電源
        能用220的盡量用220
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 502 個
        工控威望: 651 點
        下載積分: 1479 分
        在線時間: 1840(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2025-12-15
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-11-19 00:35
        開關電源可以搞多個,我看老外搞空壓機,開關電源搞了4,5個,抗干擾,可靠性行那肯定沒的說
        區欠陽快樂
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 715 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2022-05-30
        最后登錄: 2024-02-03
        查看區欠陽快樂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-11-19 07:49
        分開弄,后續檢修方便。
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2397 個
        工控威望: 2882 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 1214(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-11-29
        查看libin520的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-11-19 14:02
        按電磁閥組別來分配開關電源。用6個開關電源。40A一個,960W,
        足夠的。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        空心大神
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 85 點
        下載積分: 436 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2023-11-16
        最后登錄: 2025-12-09
        查看空心大神的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-11-20 11:15
        用多個開關電源 將控制電源  切記不要講控制電源與動力電源用用同一個
        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 630 個
        工控威望: 2292 點
        下載積分: 33156 分
        在線時間: 1399(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2025-12-16
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-11-20 11:30
        分模組配多個電源,感性負載需要多留些余量!
        rongbing
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 31623 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2015-02-15
        最后登錄: 2025-12-16
        查看rongbing的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-11-20 11:34
        這個簡單,算出總得用電量,然后輸入輸出分開使用,輸出在分組使用單獨控制
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 865 點
        下載積分: 137 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-12-15
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-11-20 11:37
        若是我,我直接選擇三相輸入明緯2000W電源,控制器單獨配以個50-75W電源
        感恩挖坑,感恩能填坑
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 8233 點
        下載積分: 9777 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2025-12-16
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-11-20 11:46
        預算足夠,就多個電源分組,每組電源再接個輸入,短路沒有電壓時還能報警,
        想省錢就直接找變壓器廠定制個輸出DC24的變壓器,分幾路都加空開保護短路就可以了
        100多個電磁閥一個1A左右,用3kVA的變壓器,搞過沒出過問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 少妇又爽又刺激视频| 她也色tayese在线视频| 51福利国产在线观看午夜天堂| 国产av普通话对白国语| 中文字幕乱码一区二区免费| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 91人妻熟妇在线视频| 久久婷婷五月综合97色直播| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 激情综合五月网| 国产在线午夜不卡精品影院| 免费无码高潮流白浆视频| 高清偷自拍亚洲精品三区| 国产精品一二二区视在线| 国产精品有码在线观看| 国产精品无码专区在线观看不卡| 亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区| 18av千部影片| 国产高清小视频一区二区| 最新国产AV最新国产在钱| а天堂8中文最新版在线官网| 国产熟女50岁一区二区| 国产精品污双胞胎在线观看| 国产在线观看免费观看不卡| 天天综合色一区二区三区 | 精品无码久久久久成人漫画| 亚洲一区二区三区自拍天堂| 久久99精品国产麻豆婷婷| 黄色免费在线网址| 国产精品一在线观看| 日韩精品亚洲专在线电影| 丁香五月亚洲综合在线国内自拍| 一区二区三区无码被窝影院| 亚洲av乱码久久亚洲精品| 国产一级小视频| 久久精品激情亚洲一二区| 亚洲欧美综合中文| 在线观看国产成人av天堂 | 国产欧美日韩一区二区三区视频| 五月天免费中文字幕av| 2021国产精品视频网站|