				 想用CH1做并聯鏈接通訊和MODBUS通信,當然這2個通信肯定不能同時用,有沒有切換方案,比如用并聯鏈接通訊時,把modbus通信屏蔽掉,反之,用modbus通信屏蔽并聯鏈接?  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 ymmfa 
					
				 
				不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。 
				
				
					級別: 管理員 
			 
					   | 
			
				
				
				
				 可嘗試讓一臺3GA當MODBUS 主站,讓另一臺3GA當MODBUS從站  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 夢雨天涯 
					
				 
				微信hui530527   & 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 應該可以,不過每次切換后,記得從新上電  | 
		|
|---|---|---|
				
  |