        樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
        非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-01
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-01-14 16:14
        2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
        引用
        引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
        我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-01
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-01-15 20:43
        圖片:
        引用
        引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
        單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

        24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

        然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
        .......

        這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-01
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-01-15 20:52
        引用
        引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
        我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

        網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-01
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-01-16 21:36
        引用
        引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


        總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

        空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

        多謝指教

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品www久久久久久| 亚洲视频欧美不卡| 亚洲国产精品一区二区久久| 不卡免费一区二区日韩av| 国产成人精品97| 亚洲av综合av一区| 日韩免费无码一区二区三区| 久久久久亚洲AV无码尤物 | 成人中文在线| 成在人线AV无码免观看| 成人免费视频一区二区| 久久96热人妻偷产精品| 九九成人免费视频| 色哟哟www网站入口成人学校| 欧美午夜成人片在线观看| 亚洲国产午夜理论片不卡| 国产精品店无码一区二区三区| 天天做天天爱夜夜爽女人爽| 国产亚洲欧美在线观看三区| 丝袜美腿一区二区三区| 欧美人妻在线一区二区| 日韩亚洲AV无码一区二区不卡 | gogogo在线播放中国| 欧美区在线| 亚洲第一精品一二三区| 日韩中文字幕国产精品| 久久久久久99精品热久久 | 婷婷开心色四房播播| 丝袜美腿视频一区二区三区| 韩国V欧美V亚洲V日本V| 无码国产精品一区二区免费网曝| 国产日韩入口一区二区| 亚洲有无码中文网| 亚洲国产精品午夜福利| 欧美肥婆性猛交xxxx| 美女禁区a级全片免费观看| 17岁高清完整版在线观看| 日本道播放一区二区三区| 少妇宾馆粉嫩10p| 五月天国产成人av免费观看| 护士张开腿被奷日出白浆|