        非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 609 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
        我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-08-29
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
        2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
        引用
        引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
        3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
        是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 1622 點
        下載積分: 128 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-08-30
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
        單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

        24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

        然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

        總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

        然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-08-29
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
        圖片:
        引用
        引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
        單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

        24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

        然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
        .......

        這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-08-29
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
        引用
        引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
        我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

        網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 1622 點
        下載積分: 128 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-08-30
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
        引用
        引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

        這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


        總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

        空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
        cccccy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 695 點
        下載積分: 4192 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2021-08-08
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cccccy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
        學習一下
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 89 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-08-29
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
        引用
        引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


        主站蜘蛛池模板: 色婷婷亚洲精品综合影院| 色吊丝免费av一区二区| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 伊人色综合一区二区三区影院视频| 最新亚洲人成网站在线影院| 91高清免费国产自产拍| 91久久亚洲综合精品成人| 国产成人精品国内自产色| av永久免费网站在线观看| 人妻聚色窝窝人体WWW一区 | 国产精品中文字幕第一区| 亚洲女同在线播放一区二区| 国产精品成人一区二区三| 亚洲无人区码二码三码区| 久久亚洲人成网站| 国产一区二区三区免费观看| 国产成人一区二区三区在线| 免费VA国产高清大片在线| 免费AV手机在线观看片| 最新国产麻豆AⅤ精品无码| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 亚洲精品动漫免费二区| 怡红院一区二区三区在线| 精品一区二区三区不卡| 中文字幕亚洲资源网久久| 亚洲精品国男人在线视频| 成熟熟女国产精品一区二区 | 久久婷婷综合色丁香五月| 黑人巨大精品oideo| 婷婷99视频精品全部在线观看| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 女同另类激情在线三区| 久久这里只精品国产2| 亚洲男人第一无码av网| 国产三级精品三级在线观看| 夜色福利站WWW国产在线视频| 国产成人亚洲精品在线看| 国产精品视频全国免费观看| 国产九九视频一区二区三区| 亚洲日韩久热中文字幕| 丰满人妻一区二区三区色|