<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-02
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
        非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
        我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-02
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
        2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
        引用
        引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
        3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
        是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 690 個
        工控威望: 1660 點
        下載積分: 487 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
        單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

        24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

        然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

        總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

        然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-02
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
        圖片:
        引用
        引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
        單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

        24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

        然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
        .......

        這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-02
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
        引用
        引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
        我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

        網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 690 個
        工控威望: 1660 點
        下載積分: 487 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-10-31
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
        引用
        引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

        這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


        總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

        空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
        cccccy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 231 個
        工控威望: 696 點
        下載積分: 4334 分
        在線時間: 162(小時)
        注冊時間: 2021-08-08
        最后登錄: 2025-10-31
        查看cccccy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
        學習一下
        neafar22
        大白菜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 230 點
        下載積分: 441 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-11-02
        查看neafar22的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
        引用
        引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


        主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码一卡二卡卡3卡4卡| 中文字幕国产精品自拍| 好大好硬好深好爽想要| 色哟哟www网站入口成人学校| 五月婷婷深开心五月天| 国产欧美日韩视频怡春院| 深田えいみ禁欲后被隔壁人妻 | 国内少妇偷人精品免费| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 人妻中文字幕精品一页| 国产美女被遭高潮免费网站| 亚洲av色在线播放一区| 欧美成人精品三级网站| 国产超碰无码最新上传| 中文字幕国产精品av| 无套内射蜜桃小视频| 深夜福利资源在线观看| 色翁荡息又大又硬又粗又视频软件 | 少妇伦子伦精品无吗| 国产精品99一区二区三区| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 99久久无码私人网站| 亚洲男人在线无码视频| 国产三级精品三级在线区| 99热这里只有精品久久免费| 中文在线天堂中文在线天堂| 国产欧美精品aaaaaa片| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl| 另类 亚洲 图片 激情 欧美| 国产在线精品一区二区在线看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 国产超碰人人爱被ios解锁| 亚洲无人区视频在线观看| AV无码国产在线看岛国岛| 绯色蜜臀av一区二区不卡| 国产三级精品三级在线观看| 天堂a无码a无线孕交| 国产亚洲精品久久yy50| 亚洲色最新高清AV网站| 欧洲美熟女乱又伦AV影片| 大桥未久亚洲无av码在线|